Фундамент электробезопасности в TN - защитное зануление + автоматы (предохранители) (=защитное автоматическое отключение питания) + СУП(ДСУП). УЗО является дополнительной защитой и подстраховывает на случай прямого прикосновения к токоведущим частям (основная защита от которого - изоляция и оболочки), а также на случай обрыва РЕ. При стационарном подключении электроприемника (без вилки-розетки) надежность РЕ достаточно велика. Поэтому отказ от УЗО в этом случае незначительно снижает безопасность > 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
(при этом желательно позаботиться об снижении риска прямого прикосновения к токоведущим частям, в частности, зануленный с двух сторон металлорукав в нормальном помещении - неплохое решение. Однако:> 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
Что понимается под открытой прокладкой:> 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
Т.е. для доп. защиты проводки необходимо использовать неметаллические трубы, короба и т.п.
В системе же ТТ функцию защитного автоматического отключение питания выполняет только УЗО, поэтому отказ от применения УЗО, хотя бы на 100-300мА - недопустим, независимо от специфики запитываемого электроприемника. Это существенное упущение в руководстве по каменке. Хотя производителя понять можно - он по умолчанию предполагает эксплуатацию своей продукции в цивилизованной стране с нормальными сетями, где не приходится применять такую экзотику, как система ТТ.