Вообщем пришло время собирать щиток.

Производителя выбал Легранд (незнаю правильно ли)

вот что вырисовывается: УЗО - 63А комната1 свет - 10А комната1 розетки - 20А комната2 свет - 10А комната2 розетки - 20А

УЗО - 63А кухня свет - 10А кухня розетки - 20А балкон свет - 10А балкон розетки- 20А

УЗО - 63А кухня посудомойка - 20А кухня духовка - 25А

УЗО - 63А санузел свет - 10А санузел розетки - 10А санузел водонагреватель - 20А коридор свет - 10А жалюзи - 10А

УЗО - 63А теплый пол - 4 шт. 10А СТИРАЛКА - 10а РЕЗЕРВ - 10а

ИТОГО: УЗО: 63А - 5 ШТ. Legrand 0090 58 АВТОМАТЫ: 10А - 14 ШТ. Legrand 0063 74 20А - 6 ШТ. Legrand 0063 77 25А - 1 ШТ. Legrand 0063 78 АВТОМАТЫ входные 40 А - 2 ШТ. Legrand 0068 64

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

20.12.2009 в 15:46:54

А найдете розетки на 20А и вилки?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.12.2009 в 16:19:42

2Tatsel а кому религия запрещает в разные розетки этой линии включить нагрузку по 10А?

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

20.12.2009 в 18:02:38

что это за два вводных автомата на 40А.нужно ставить один двойной обязательно!пять УЗО по 63А это глупо.есле чесно схему надо переделать.фирма нормальная.

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

20.12.2009 в 20:06:48

Как уже писали - на всех бытовых розетках максимум 16 А. Автомат на 20 А все равно что его нет.

И кстати на свет тоже можно 6 А - посчитайте нагрузку, возможно хватит.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.12.2009 в 20:18:39

2Alexcris назовите мне нагрузку с стандартной вилкой больше 16А

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

20.12.2009 в 20:24:13

Легко - ставится тройник (можно сетевой фильтр) и поехали....

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.12.2009 в 20:34:42

тройники-зло. если рядом 2-3 розетки то они не нужны(тройники)

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

20.12.2009 в 21:13:18

не надо спорить.автомат не должен быть защитой для всего.автомат прежде всего предназначен для защиты кабеля,а не розеток.резетка предназначена на 16А и вилки тоже.ставить надо нужное количесвто розеток,а не пользоваться тройниками!для общего познания сетевые фильтры тоже расчитаны на 16А.а то что там 6 розеток это не значит что можна включать 100А.с таким же успехом можна в 16А розетку вставить удлинитель китайский на 10А МАКСИМУМ.И ЧТО ДАЛЬШЕ СТАВИТЬ НА РОЗЕТОЧНУЮ ГРУППУ 10А!!!?

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

21.12.2009 в 09:54:23

JEKA@ написал :

Если стационарно этот удлинитель прикрутите, то да 10А

0
Diska
Diska
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

21.12.2009 в 10:05:20

2ЕЖ судя по тому что вы выложили, у вас как минимум 3х этажный особняк :)
По моему надо схему упрощать, наминалы уменьшать, а то щит больно едреный получился, а заземление в квартире есть?