megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2017 в 15:28:13

GEO-Tr написал: а вот для защиты техники от скачков

Реле напряжения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

01.10.2017 в 15:31:46

megrad написал: Реле напряжения.

для городских квартир - такое ставил. В частности

https://asp-v.ru/products/asp-3v3?yclid=5764925850124552752&utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=dinam

Какое качественное посоветуете для загородного дома (трехфазное) ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2017 в 15:44:08

GEO-Tr написал: Какое качественное посоветуете для загородного дома (трехфазное) ?

если есть 3х фазная нагрузка, то ставите 3 х фазное. Хотя для 3 х фазной достаточно РПНН ссылка Если нагрузка однофазная, на каждую фазу своё реле. Выбор за Вами РН 106, УЗМ 51, Рбуз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

01.10.2017 в 15:51:49

megrad написал: если есть 3х фазная нагрузка,

у меня по тех. условиям - 3 фазы 15 квт. Это как понимать? И может такой нужен https://asp-v.ru/products/asp-3rvk или такой https://asp-v.ru/products/asp-3vc3 ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2017 в 16:04:57

GEO-Tr написал: 3 фазы 15 квт.

По 5 кВт на фазу. Стандартно по мин.

GEO-Tr написал: И может такой нужен

Сдохнет одна фаза, а РН отключит все. Ещё раз для однофазной нагрузки 3 РН.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

01.10.2017 в 16:09:01

megrad написал: Ещё раз для однофазной нагрузки 3 РН.

сорри, не понял про это ваше указание ....т.е надо 3 таких прибора купить, как я на фото выложил, для каждой фазы ? https://asp-v.ru/products/asp-3vc3 там ниже комментарии и раработчики говорят, что отрубается только проблемная фаза

ASP 19 марта 2016, 11:29 Устройство ASP-3VC3 предназначено для защиты однофазных нагрузок при трехфазном питании. Отключение "проблемной" фазы в данном случае позволяет сохранить работоспособность электроприборов на других фазах. Если у Вас присутствуют трехфазные потребители, тогда рекомендуем устройства ASP-3RV или ASP-3RVK.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2017 в 17:13:12

GEO-Tr, про данное устройство ASP-3VC3 устройство ни разу не слышал. И чистая параноя когда прибор сдохнет - сдохнут все три фазы. Если будет на каждой своё РН, то хоть одно останется. Почитайте, что про устройство на форуме пишут ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Алик Дынник
Алик Дынник
Новичок

Регистрация: 13.11.2017

Киев

Сообщений: 26

28.11.2017 в 15:41:27

Если богатые на деньги. Я бы предложил, не трёхфазный стабилизатор приобретать, а три однофазных. Это решит проблему с ремонтов при поломке 3ф стабилизатора. Можно пользоваться временно двумя однофазными. Если конечно стабилизатор приобретается не для трёхфазного двигателя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу