21.12.2009 в 12:39:59
Понимаю, что надо проверить вентиляцию канализационного стояка... Вызвал, настоял чтобы проверили.. сказали все нормально(может гонят, но я-то как проверю ;( )
Срыв затвора стал регулярным после того, как сделали ремонт в ванной и туалете, до этого никогда такого не было. вот уж два года мучаюсь.., а последнее время каждый день срывает, с работы пришел - вонища :((
Может что-то быть именно с подключением сливов? (Сифоны пробовал тошлько промывные латунные), понятно, что нужно как-то увеличить карман для воды.. как?
21.12.2009 в 19:19:52
Поставить ещё один гидрозатвор, из двух уголков 45° и одного 90°. 45-90-45, понятно?
Но это если место есть.
Или замена гидрозатвора ванны на бо́льший.
21.12.2009 в 20:44:44
надо сделать не большои эксперемент ,так сказать вычеслить источник фана методом исключения 2FOU существуют кляпы ,перед уходом на работу ,заткните сливные выхода,с ванны ,иле умывальника ,начните с одного,не забудьте про переливы
22.12.2009 в 13:22:33
Wazawai написал : Поставить ещё один гидрозатвор, из двух уголков 45° и одного 90°. 45-90-45, понятно?
Т.е. собрать гидрозатвор самому из канализационных уголков? Об этом я не думал, надо посмотреть, будет ли там столько места
22.12.2009 в 13:26:43
orinbasar написал : надо сделать не большои эксперемент ,так сказать вычеслить источник фана методом исключения
А что мы вычислять будем? Я затыкаю(заглушаю) один из сливов и что смотрим? Хочу идейно понять.. Мы пытаемся найти проблему в конструкции канализационных словов в квартире? Куда хоть смотреть-то, чтобы понять, что надо обнаружить?
PS Наблюдал в туалете такую картину: вода в унитазе(затвор) в определенные моменты пылась уйти вниз, т.е. ясное дело, что создается разряжение. Вопрос - почему, если вентиляция канализационного стояка в норме(если конечно сантехники не соврали)?
22.12.2009 в 13:35:29
А на каком этаже вы живете?Сколько этажей в доме? Если это высотка, а вы живете на нижнем этаже, то это распространенное явление. Поможет только сифон с высоким стаканом, или с поплавковым клапаном, который закрывает слив при высыхании воды в сифоне.
22.12.2009 в 13:38:11
Wazawai написал : Поставить ещё один гидрозатвор,
.... и получить проблемы при сливе воды из ванны? (Себе не пробовали так делать? :) )
FOU написал : вода в унитазе(затвор) в определенные моменты пылась уйти вниз, т.е. ясное дело, что создается разряжение. Вопрос - почему, если вентиляция канализационного стояка в норме
Если вентиляция в норме, значит засор выше вас по стояку. Хорошо бы прочистить стояк сверху через крышу.... или через ревизии.
Ну и последнее - при ремонте вы поставили сифон с малой высотой водяного затвора. Должно быть 60мм. Сделайте фото с приложенной вертикально линейкой.....
22.12.2009 в 17:25:06
BV написал : .... и получить проблемы при сливе воды из ванны? (Себе не пробовали так делать? )
У меня места нет ;)
А в чём «проблемы»?
22.12.2009 в 18:40:10
Wazawai написал : А в чём «проблемы»?
Вода будет набираться в ванну примерно до высоты второго затвора, перед тем как соизволить начать сливаться. Будете стоять в душе по щиколотку :)
Кто-то на форуме уже пробовал :)
Так что "не все советы хороши" :)
22.12.2009 в 23:55:14
eduardval написал : А на каком этаже вы живете?Сколько этажей в доме? Если это высотка, а вы живете на нижнем этаже, то это распространенное явление. Поможет только сифон с высоким стаканом, или с поплавковым клапаном, который закрывает слив при высыхании воды в сифоне.
У меня 4-й этаж 12 этажного панельного дома серии П30 :) А что за сифон с попалвковым клапаном? Походил тут по магазинам, чтоб поискать замену сифону.. что-то вообще скудно, ничего не нашел :( ( ОБИ)
23.12.2009 в 00:00:03
BV написал : Если вентиляция в норме, значит засор выше вас по стояку. Хорошо бы прочистить стояк сверху через крышу.... или через ревизии.
Ну и последнее - при ремонте вы поставили сифон с малой высотой водяного затвора. Должно быть 60мм. Сделайте фото с приложенной вертикально линейкой.....
Попробую сфоткать... А вообще я уже второй сифон пробую. Когда ставил сантехник, он не ставил ставить родной итальянский сифон(изогнутая латунная труба), а попросил купить такой массивный латунный сифон. Вот в нем очень маленькая высота воды, там просто моментом срывало. К сожалению после установки, оригинальный сифон найти не удалось.. и я попытался приупить такой же(изогнутая труба латунная) и сам уже его поставил. Воды в нем больше, но спасает тоже не шибко надолго. Понять не могу почему раньше не срывало.. может из-за забитости труб? Или обратного уклона сливной трубы от ванны.
23.12.2009 в 00:37:50
Поставьте под ванной/умывальником/кухонной мойкой тройник d50, в него угол и вакуумный клапан.
23.12.2009 в 10:25:51
FOU написал : может из-за забитости труб? Или обратного уклона сливной трубы от ванны.
Засоры кстати растут из-за обратного уклона.
И сифоны из-за этого высасывает.
FOU написал : (изогнутая труба латунная)
там тоже как правило меньше 60мм
23.12.2009 в 11:09:56
Makarone написал : Поставьте под ванной/умывальником/кухонной мойкой тройник d50, в него угол и вакуумный клапан.
Это самоделка или прям так и продается?
23.12.2009 в 11:10:44
BV написал : Засоры кстати растут из-за обратного уклона. И сифоны из-за этого высасывает.
Так вот раньше из-за обратного уклона и вода не высыхала и не срывало гидрозатвор ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.