2fist Часто двухканальные ЭПРА отключают оба канала при отсутствии или неисправности лампы хотя бы в одном из них, поскольку "внешние" два канала - это в сущности две "половинки" одной схемы.
ИМХО - попробуйте, если включится с одной лампой - то пусть работает, вероятность выхода из строя из-за отсутствия второй лампы крайне мала.
Да, еще после ухода балласта "в защиту" из-за отсутствия или неисправности лампы обычно требуется его выключение на полминуты-минуту перед последующим включением для сброса защиты.
Одинец написал :
Правда, импульсники не особо любят холостой ход.
Примитивные китайские ЭПРА - автогенераторы с ПОС по току, при отсутствии нагрузки попросту не запускаются. А "продвинутые" - должны иметь полноценную защиту.
Одинец написал :
Фирма какая-то малоизвестная...
Это "Осрам"-то? :a