Помогите советом, в чем может быть проблема? Уже несколько раз обесточивается квартира. Если я не ошибаюсь, то это 4ый раз. Первые 2 раза не помню при каких условиях были (было точно более полугода назад). Предпоследний раз был ночью. А последний вообще в пустой квартире. Уехали свет был..приезжаем через 2 дня в квартире света нет - в холодильнике +24, в морозильнике +4.

Что касается последних 2ух раз, то обесточивание квартиры происходит на фоне включенных УЗО и автоматах. Электричество появлялось после выключения и включения УЗО в тамбурном щитке. Последний раз обратил внимание, что электронный щетчик тоже не работал.

Привожу фотографию щитка в тамбуре (мое УЗО самое правое)

Ближе

Щиток в квартире на всякий случай

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

21.12.2009 в 18:32:54

Для начала обесточить все и пройтись отверткой по всем винтовым контактам, а так же перепроверить корректно ли вставлены провода в зажимы автоматов, бывает такое что провод воткнут мимо обжима.

3
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

21.12.2009 в 18:57:12

а что там у АВВшного УЗО нулевой контакт мимо площадки зажат? не Ваш случайно? а тот что ниже я бы заменил. не внушает доверия. может внутри контакт плохой где.

1
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.12.2009 в 18:59:51

Модель счетчика огласите, пожалуйста. Нет ли в нем защиты от сверхнормированного потребления энергии?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

21.12.2009 в 19:01:56

masterer написал : Предпоследний раз был ночью. А последний вообще в пустой квартире. Уехали свет был..приезжаем через 2 дня

Alex_Penza написал : защиты от сверхнормированного потребления

где тут сверх???

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.12.2009 в 19:59:53

greg111 написал : где тут сверх???

Добрых соседей никто ещё не отменял. Да и неисправность самого учётного аппарата исключать нельзя.

2
masterer
masterer
Новичок

Регистрация: 21.12.2009

Москва

Сообщений: 16

21.12.2009 в 20:10:21

leonard написал : Для начала обесточить все и пройтись отверткой по всем винтовым контактам, а так же перепроверить корректно ли вставлены провода в зажимы автоматов, бывает такое что провод воткнут мимо обжима.

Так -это проверю...

greg111 написал : а что там у АВВшного УЗО нулевой контакт мимо площадки зажат? не Ваш случайно?

Если не трудно на изображении покажите, какой контакт имеете ввиду

Насчет соседей и перерасхода- вариант практически исключен...

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

21.12.2009 в 20:12:14

П-3М? :-D Подключение ноля к щитку (в лючке где счётчики) проверьте. Если там всё ок - фазный провод под орехом.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.12.2009 в 20:14:33

masterer написал : Электричество появлялось после выключения и включения УЗО в тамбурном щитке.

Соседи балуются.. или их гости. Нет-? Хм.. Кроме холодильника, что еще включено ? Возможно -ли увлажнение стен? Броски напряжения ? Поменяйте на 40А- 100мА бренд и забудьте. Срок пришел.

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

21.12.2009 в 20:19:03

У него ж не выключается ничего :) Какой смысл УЗО менять? То, что отключается счётчик - говорит о том, что пропадает контакт в цепи стоякУЗО(внизу советское)счётчик

так что проверяем последовательно - подключение к стояку (орех), подключение ноля (в нижнем лючке прямо к корпусу щитка), само УЗО (индикатором или просто заменой), выход со счётчика (на автомат вверху)

пойдёт любой китайский мультиметр или лампочка накаливания в патроне :)

1
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

21.12.2009 в 20:21:42

пардон, сразу не разглядел, вверху справа УЗО оказывается а не автомат. Не пойму зачем? проще было нижнее УЗО махнуть на нормальное.