ну так у вас ноль банально отгорел. я об этом говорил в самом первом моём ответе
зачистите там всё.
21.12.2009 в 22:10:34
ну так у вас ноль банально отгорел. я об этом говорил в самом первом моём ответе
зачистите там всё.
21.12.2009 в 22:14:22
xKing написал : ну так у вас ноль банально отгорел. я об этом говорил в самом первом моём ответе
зачистите там всё.
А какова причина отгорания?
Что нужно отключать, чтобы эту колодку можно было шкуркой почистить?
21.12.2009 в 22:16:02
Если верхняя площадка задействована, то утечка идет по 0 по старой проводке. Сейчас посмотрел щиток на площадке. У нас все эти УЗО отключены, задействован только автомат 32А.
21.12.2009 в 22:16:54
плохой контакт (плохо затянут винт, погнулась прижимная пластинка и т.п.)
отключить желательно ВСЕ автоматы и УЗО в щитке (оповестив соседей), а также фиговину под названием "контроллер счётчиков", просто выньте из соседского УЗО её питание.
21.12.2009 в 22:24:01
Андрей написал : Если верхняя площадка задействована, то утечка идет по 0 по старой проводке.
А какую роль выполняют верхние 4 площадки с клемами? Раньше к этой площадке нейтраль из квартиры подходила?
21.12.2009 в 23:07:01
На площадку, после УЗО, подходит 0, и от туда идет в квартиру (4 жилы: 1- провод освещение, 1-плита, два провода-розетки). Фаза идет сразу от автоматов. Эта площадка крепится на изоляторе. Посмотрите от куда идет нетраль для верхненго УЗО. Если с площадки, то значит площадка задействована. У Вас уже есть нормальное УЗО. Отключите нижнее, оставив там только автомат (а еще лучше замените его просто на хороший двухполюсный автомат). С эти УЗО у Вас будут одни проблеммы. Проверено. У меня дом П-3М, (сдан 1999г.). Щит один в один. Все УЗО уже давно отключены. Когда получали квартиру, местный электрик на следующий день после подключения ходил и отключал эти УЗО. У меня оно срабатывало 5-6 раз в день.
21.12.2009 в 23:28:28
Аналогично, П-3М 2002 года, такой же щит, УЗО заменил на Legran 63A 30ma Class A, само по себе не срабатывает (старое срабатывало просто так 1-2 раза в год). У соседей тоже ничего просто так не срабатывало.
В одной квартире было - срабатывало УЗО при включении потолочного освещения в общей комнате (без УЗО работало). Причина - где-то провод касается арматуры и есть небольшая утечка.
Отключать УЗО вообще - опасно, до пожара недалеко. Если нет возможности устранить причину - то хотя бы на 100 мА дифф ток установить, как советовал ПРОРАБ.
22.12.2009 в 10:07:37
Я не пойму, площадка под 0 вот эта
она токопроводящая? Т.е. весь корпус щитка под нейтралью находится? Или как-то хитрее?
22.12.2009 в 10:37:28
да, и рабочий ноль и заземление (в самом верху) соединены на корпус щитка.
22.12.2009 в 10:52:41
А еще вопрос...как правильно отсоединить входные фазу и нейтраль от нижнего УЗО (чтобы его поменять)? Я так понимаю, что пока нейтраль находится на корпусе щитка, фазу до первого УЗО трогать (в смысле проводить манипуляции) не следует? После этого, отключив все автоматы и УЗО выкручиваю фазу из своего УЗО, изолирую ее, закрепляю чтоб не болталась, меняю УЗО, и заново подключаю....так?
22.12.2009 в 11:53:10
masterer написал : и заново подключаю....так?
Так. Что первое менять, фазу или ноль - всё равно.