Lieu
Lieu
Новичок

Регистрация: 21.04.2010

Москва

Сообщений: 89

21.04.2010 в 15:31:56

Уважаемые мастера,

Планирую ставить ПВУ с роторным рекуператором Systemair VR700DCV. В нем есть встроенный нагреватель где-то 1,7 кВт. Хватит ли его в зимний период, или нужен дополнительный нагреватель? Площадь 135 кв. м., потолки в среднем 2,85.

Подрядчик уверяет, что не нужен, а я думаю, не протянуть ли резервный проводок на всякий случай:) .

Спасибо!

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

21.04.2010 в 15:57:54

Lieu написал : я думаю, не протянуть ли резервный проводок на всякий случай

То что проводочек лучше протянуть - это точно. И желательно не один а как минимум 3х2,5 для нагревателя и второй 2х1,5 - для термодатчика. К этому, предусмотреть место в щитке для контактора и, идеальный вариант, Пульсар в тот же щит или же рядом со щитом (настенный вариант).
И не забудьте чтобы сделали вставку по размеру доп.калорифера в воздухозаборном воздуховоде.
Вроде больше ничего не надо. Лучше уж пусть будет чем потом что-то выдумывать чтобы сделать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Lieu
Lieu
Новичок

Регистрация: 21.04.2010

Москва

Сообщений: 89

21.04.2010 в 18:06:04

Уважаемый Ким, спасибо.

Вставка нужна, видимо, после рекуператора, чтобы (если таки потребуется ставить нагреватель) не уменьшать градиент темпетур в рекуператоре и, соответственно, его эффективность?

И что такое Пульсар (нашел только датчик пламени)?

Подойдет ли водяной калорифер с запорным клапаном на подводящей трубе от датчика температуры воздуха на диаметр воздуховода 250 мм при макс. расходе воздуха ПВУ 700 кубов в час - в реале, я так понимаю, меньше? Как альтернатива проводу, есть возможность кинуть туда же (недалеко) две трубы от отопления, чтобы не мучаться с электронагревателем, если доп. нагрев понадобится).

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

21.04.2010 в 18:28:14

Lieu написал : видимо, после рекуператора,

Скорее всего я не прав, все правильно, надо догревать после установки

Lieu написал : что такое Пульсар

Это самый распространеный терморегулятор. А так их всяких типов и марок хватает. Нужен только для того чтобы нагревать уже воздух до необходимой температуры и, как дополнение, немного снизить потребление э/э

Lieu написал : Подойдет ли водяной калорифер

Если это квартира - про воду из отпления забудьде по неснольким причинам. Это начиная с того что это низзззяяя айяйяй (по закону), "посадите" стояк, а самое веселое это то что регулируется эта вода ну очень плохо. Скулибничать то можно. Но это как говорят - "Начинка выделки не стоит"

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Lieu
Lieu
Новичок

Регистрация: 21.04.2010

Москва

Сообщений: 89

21.04.2010 в 18:35:55

Спасибо. Убедили, с водой не буду хулиганить:)

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

21.04.2010 в 19:37:42

Lieu написал : Убедили,....

Никто никого не убеждал ;) :) А все остальное читайте ниже.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Lieu
Lieu
Новичок

Регистрация: 21.04.2010

Москва

Сообщений: 89

22.04.2010 в 02:25:55

Само получилось:)

Про рекуператоры прочитал ниже, краткий вывод - никто не знает точно, нужен ли дополнительный догрев и какой, если установка только для вентиляции нужна. Написал в Systemair, вдруг ответят:o

А проводки протяну, конечно, раз такое дело

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

23.04.2010 в 10:49:05

Ким написал : То что проводочек лучше протянуть - это точно. И желательно не один а как минимум 3х2,5 для нагревателя и второй 2х1,5 - для термодатчика. К этому, предусмотреть место в щитке для контактора и, идеальный вариант, Пульсар в тот же щит или же рядом со щитом (настенный вариант).
И не забудьте чтобы сделали вставку по размеру доп.калорифера в воздухозаборном воздуховоде.

Поддерживаю.

Ким написал :

Lieu написал : что такое Пульсар

Это самый распространеный терморегулятор.

Ким, человеку было бы понятнее, если бы Вы написАли Pulser :) Что касается места расположения нагревателя, то очевидного ответа, мне кажется, нет. С одной стороны, бОльший градиент на рекуператоре - вроде и неплохо, а с другой стороны, размещение грелки ДО рекуператора позволит расширить рабочий диапазон температур наружного воздуха.

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

23.04.2010 в 11:02:29

Lieu написал : Планирую ставить ПВУ с роторным рекуператором Systemair VR700DCV.

А вот интересно, чем обоснован выбор именно VR700DCV, а, скажем, не VR700EV? Я не критикую ни разу, просто аргументы хотелось бы услышать :),

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

23.04.2010 в 13:17:24

veterburg написал : человеку было бы понятнее, если бы Вы написАли Pulser

может и так, может быть был не прав .... ;)

veterburg написал : Что касается места расположения нагревателя....

все таки лучше после установки, впереди нее - можно перегреть воздух что ротор не нужен будет. Но в то же время минус такой установки нагревателя - это то что вероятность обмерзания становится выше чем ниже наружная температура и то что не может догреть необходимой температуры

veterburg написал : чем обоснован выбор именно VR700DCV, а, скажем, не VR700EV?

А действительно, в чем их разница??? :o :o

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

23.04.2010 в 14:15:36

Ким написал : Цитата:Сообщение от veterburg чем обоснован выбор именно VR700DCV, а, скажем, не VR700EV? А действительно, в чем их разница???

Отличия есть.
У VR700DCV, по утверждению Systemair, стоят высокоэффективные EC-двигатели (50% экономии электроэнергии). В VR700EV - AC-двигатели. Разные (возможно, только внешне) пульты. Максимальный расход воздуха у VR700EV несколько выше. EV - агрегат проверенный, DCV появился в каталоге Systemair в прошлом году. Стоимость DCV на 25% выше. Как-то вот так. Наверное, есть и другие отличия. Дополняйте :)

0