Аватар пользователя
manliher

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 86

17.08.2010 в 14:04:13

В начале нынешней жары поставил себе в спальню кондей, (сeмерку Sanyo) неружный блок вывесил на ограждение застекленной лоджии. В связи с угрозами Московских властей, о карательных мерах, возникает мысля, не переставить ли его вовнутрь лоджии. Однако гложут сомнения, в том, что он будет задыхаться от нехватки объёма воздуха. У соседа тоже стоит внутри и даже мощнеее (мультик Самсунг), вроде за 4 года ничего не произошло. Вот и вопрошаю у профессионалов, сильно ему это вредно, или как?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111351

17.08.2010 в 14:07:08

manliher написал : не переставить ли его вовнутрь лоджии.

нет

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

17.08.2010 в 14:28:57

manliher написал : В связи с угрозами Московских властей, о карательных мерах, возникает мысля, не переставить ли его вовнутрь лоджии

Не раньше, чем власти начнут воплощать их на деле. Это уже не первая инициатива, и наверняка не последняя.

manliher написал : сильно ему это вредно, или как?

У меня один висит в лоджии. Поленился. При работе остекление только нараспашку, иначе задохнется. А так работает уже много лет. Но есть одно преимущество: его можно запускать на обогрев даже в лютый мороз, т.к. температура в закрытой лоджии не опускается ниже -5-10С, чего не рискнул бы делать с забортным блоком. Топят у нас средне, иногда этим пользуюсь.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
manliher

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 86

17.08.2010 в 14:38:38

Стекла разумеется нараспашку. Топят у нас зимой вроде прилично, я и не планировал им обогреваться, только вот думаю ставить его на кронштейны или прямо на пол?

0
Аватар пользователя
fon@

Местный

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 161

17.08.2010 в 15:02:56

как удобнее

0
Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

17.08.2010 в 16:05:21

BV написал : нет

Почему же так категорично. А если в стенах остекления сделать дыры с москитной сеткой размером в размер блока? То есть одну на выброс а другую дыру на приток? Закрыть все это неким красивым диванчиком и пусть себе там пыхтит аки на улице?

0
Аватар пользователя
fon@

Местный

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 161

17.08.2010 в 16:11:12

главное, чтоб температура на лоджии не превышала температуру отключения блока по перегреву учитывая, что наружка отдает в тепло порядка 2,5 квт - все возможно

0
Аватар пользователя
manliher

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 86

17.08.2010 в 17:07:38

Ну и до кучи, никто не пробовал на башке компрессора разместить чашку, для конденсата, пусть себе испаряется, заодно и компрессор охладит?

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

17.08.2010 в 21:25:19

manliher написал : Ну и до кучи, никто не пробовал на башке компрессора разместить чашку, для конденсата, пусть себе испаряется, заодно и компрессор охладит?

конструктив компрессора не располагает к подобному, а вот на холодильном оборудовании нечто подобное практикуется.

manliher написал : Однако гложут сомнения, в том, что он будет задыхаться от нехватки объёма воздуха.

мало данных , лоджии они разные...

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

18.08.2010 в 00:29:41

manliher написал : ставить его на кронштейны или прямо на пол?

На кронштейны. И так, чтобы дул в открытое окно. Иначе задохнется.

shs_sf написал : А если в стенах остекления сделать дыры с москитной сеткой размером в размер блока?

Этого недостаточно.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

18.08.2010 в 16:24:44

manliher написал : или как?

если вы будете согласны на то, что из-за откытого окна на лоджии и др. варианта, на лоджию в этом случае уже будет проникать пыль с улицы, то реализовать такой вариант вполне можно.... у меня что-то подобное

0
Аватар пользователя
manliher

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 86

19.08.2010 в 10:41:49

Вариантов мало, либо пыль, либо геморой с получением разрешения.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111351

19.08.2010 в 11:14:56

shs_sf написал : А если в стенах остекления сделать дыры с москитной сеткой размером в размер блока?

Тогда делать одну на выдувание, другую на приток и разделять потоки перегородками. Или что тоже самое внеш блок вплотную мордой к перегородке и отверстие на выдув равное отверстию в блоке под вент. Зазор уплотнить "колбасой" из матриала типа К-flex и тд... + такого же размера на приток воздуха непосредствено к кондею и отгородить этот приток от обьёма лоджии, иначе пылищи будет вагон... ну и звукоизолятором обклеить - хуже не будет....

0
Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

19.08.2010 в 11:23:44

BV написал : на выдув равное отверстию в блоке под вент

Про то я и говорил. Блоку не нужно больше воздуха чем он может через себя прокачать. Очень хорошо такой вариант получиться если нет соседей, хотя бы с одной стороны. То есть боковая стенка не к соседям а на улицу. И смастерить над этим всем удобный диванчик для чтения )))

0
Аватар пользователя
manliher

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 86

19.08.2010 в 15:03:52

shs_sf написал : диванчик для чтения

Точно, заодно и носки просохнут:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу