Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

26.02.2011 в 18:36:54

Ставлю внутренний блок Мицубиши Электрик в комнате на стене, смежной с ванной. 1. Как вывести конденсат в канализацию? Ни разу не видел как устанавливают кондиционер, поэтому есть вопросы:

  1. Из чего сделана трубка для отвода конденсата и какого она диаметра?
  2. Если она короткая, то чем ее наращивают и под каким углом можно выполнять ей повороты, чтоб замуровать в стену?
  3. Как ее втавить в канализацию? Какой концевик должен быть у канализации?
  4. А из канализации ненужные запахи через эту трубку не пройдут? Может нужно колено?
0
Аватар пользователя
tem

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Жуковский

Сообщений: 24

26.02.2011 в 19:57:31

1.Трубка обычно армированый ПВХ оконцованая мягкой конической надставкой, диаметр 16-22мм

  1. Она всегда короткая - примерно 2/3 длины блока (можно переставлять справа налево). Наращивать можно чем угодно - от шланга ПВХ до медной трубы, важно только соблюдать уклон ,не заламывать и желательно не заужать диаметр.
  2. В канализацию нужно вставлять обязательно через сифон, и желательно через шариковый. Обычный за неделю неиспользования высыхает, и кондей начинает подсасывать запахи. А так конструкция соединения зависит от Вашей разводки канализации
0
Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

26.02.2011 в 22:32:19

Спасибо, по мере прояснения появился вопрос: чем ЛУЧШЕ выполнить наращивание, чтобы было "навека" и можно было изогнуть под 90 градусов радиусом 3-5 см?

ЗЫ: Сифон шариковый имеется ввиду типа H21?: http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=12

0
Аватар пользователя
tem

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Жуковский

Сообщений: 24

27.02.2011 в 16:21:11

Скорее как hl136 , только цены шокировали. Мне кажется надо у других производителей поискать.

0
Аватар пользователя
pusander

Местный

Регистрация: 15.02.2008

Кременчуг

Сообщений: 364

27.02.2011 в 17:02:07

цены "потому что деньги нада". ищите сифон с разрывом струи, цена рублей 250-300

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.02.2011 в 17:14:02

Grigorian написал : Сифон шариковый имеется ввиду типа H21

Именно он ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

31.05.2014 в 10:15:14

А если отводить конденсат не в канализацию, а в бачек унитаза? И чем будет черевато если трубку проложить "от сплита вниз до пола - в стяжке - вверх к бачку"? При этом конец от пола будет в несколько раз ниже начала трубки.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

31.05.2014 в 10:21:53

alexkd написал : А если отводить конденсат не в канализацию, а в бачек унитаза? И чем будет черевато если трубку проложить "от сплита вниз до пола - в стяжке - вверх к бачку"? При этом конец от пола будет в несколько раз ниже начала трубки.

Потечет из ВБ по стене.

0
Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

31.05.2014 в 10:37:50

WLM написал : Потечет из ВБ по стене.

Вот и спрашиваю: "Почему?". Вроде как сообщающиеся сосуды (или тот же гидроуровень), то получается потечет из более низкого от пола конца, а это будет конец трубки у бачка.

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

31.05.2014 в 10:42:00

См.инструкцию по монтажу. Там все расписано и нарисовано.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

31.05.2014 в 10:48:22

WLM написал : См.инструкцию по монтажу. Там все расписано и нарисовано.

А ее юзвери читать начинают, когда уже все плохо ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

31.05.2014 в 13:49:09

Бориска66 написал : А ее юзвери читать начинают, когда уже все плохо ...;)

Вот-вот. А когда спрашивают "почему так?", то в ответ "потому что так". Вот и все объяснения. Нет пока сплита, но планируется. Но если не на улицу, то возможность провести дренаж только вышеуказанным способом. Преграды воды на конце не планировалось. Из того что в интернете понял что застоявшаяся вода в середине трубки может зацвести и тогда мало не покажется. А под уклон она вся стечет. Но при этом говорят что правильно при этом сделать гидрозатвор (разумеется чтобы запахов не было), но это опять стоячая вода в трубке. Объясните что да как пожалуйста.

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

31.05.2014 в 18:52:50

А у меня дренаж от кондиционера выглядит вот так :

Зато никакого запаха :-D

На самом деле это временное решение , конечно. Как раковину поставлю подключу дренаж к сифону. Кстати ситуация та же самая - внутренний блок в комнате на стене смежной с ванной.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу