20.04.2011 в 22:20:59
во время ремонта проштробили под трубу слива конденсата от кондёра, и проложили трубу под уклоном установщики, далее щас занимаемся ванной и хотим как можно грамотнее подключить сам шланг в канализацию, варианты
1- можно ли трубу сначала опускать вниз а потом например в сифон его засунуть? какие возможны перепады и на сколько? не будет там вода застаиваться и вонять?
2-можем доделать под уклоном и огранизовать слив без колен но встаёт вопрос какую муфту и т.д. купить, чтобы качественно всё подключить? труба от кондиционера на пол см меньше чем например от стиральной машины, не хочется использовать костыли и подпорки ввиде силикона и оных вариантов
спасибо
20.04.2011 в 23:57:05
Для слива с кондиционеров использую либо сифоны HepVo , либо сифоны HL21
21.04.2011 в 00:21:24
himera529 написал : можем доделать под уклоном и огранизовать слив без колен
Это обязательно в любом случае! Иначе кондиционер потечет....
Самое простое и надежное решение - подключить слив под мойку или умывальник в отвод для стиральных машин или ПММ перед сифоном.
21.04.2011 в 00:38:03
а обязательно чтоли под углом должно быть постоянно? понятно дело спуск от кондёра вниз а дальше например подьём 5-9см помешает сильно? будет водяной затвор, и обязательно ли делать аля лейка? низя сразу воткнуть?
куда доходит шланг от кондёра - там канализационная труба горизонтально расположена
21.04.2011 в 01:35:54
himera529 написал : а обязательно чтоли под углом должно быть постоянно?
А инструкцию по установке слабо прочитать?
himera529 написал : понятно дело спуск от кондёра вниз а дальше например подьём 5-9см помешает сильно?
Ну если вам не помешает стекающий по стене или капающий на голову конденсат из внутреннего блока :) - тогда делайте с перепадами ....
himera529 написал : будет водяной затвор,
где?
himera529 написал : и обязательно ли делать аля лейка? низя сразу воткнуть?
куда доходит шланг от кондёра - там канализационная труба горизонтально расположена
рисуйте картинку - вас трудно понять
21.04.2011 в 01:58:03
сначала спуск от кондёра на пол и подьём на 5-8см
както так могу попозже нарисовать
21.04.2011 в 02:41:53
himera529 слив с кондиционера , согласно инструкциям производителя , должен быть с уклоном и без всяких водяных "мешков" и соединение трассы слива , непосредственно с канализацией с обязательным разрывом струи , чтобы бактерии по стенкам трубы не проникали в кондей , а затем , при его включении , не "летали" по квартире и не оседали на лёгких пользователя
21.04.2011 в 03:56:38
а сифоны с разрывом струи бывают не такие громозкие как у вас на фото? например чтобы закрытть всё под ванной или в коробе, или просто на трубу кондёра одеть и в слив подключить 50мм от ванной воткнув тройник? рядом просто проходит всё
21.04.2011 в 08:09:48
Шланг в пробку резиновую,По принципу слива Стиральной Машины. по уклону...Кондиционер не сосёт от туда воду,а скидывает..Хоть и рекомендуют делать струю с разрывом. (Был Летом прошлым в Египте-это у них и видел. По окружению за 2 недели не заметил,что Запах был плохой. )
04.05.2012 в 18:03:53
Подскажите какой шланг для слива конденсата в каналью купить? Хоть он и пойдет в коробе, но думаю электротехническую гофру туда не стоит ставить... Чет не найду инструкцию на сплит, какой уклон нужно делать? длинна трассы метров 5.
04.05.2012 в 20:56:16
solder,я использовал такую верхняя армированная спиралью
04.05.2012 в 22:30:26
Валерич, а без углов 90 градусов можно обойтись?
05.05.2012 в 18:19:16
Уsolder,всмысле?зачем углы это гибкая труба армированая спиралью, гнется в любую сторону
01.03.2013 в 17:09:42
Tehnik-san написал : Для слива с кондиционеров использую либо сифоны HepVo , либо сифоны HL21
Tehnik-san подскажите, где сифоны HepVo купить в Москве?
01.03.2013 в 17:20:45
zubrikon- на предыдущий объект 4 сифона заказывал на ebay.com, в Москву, по моей информации их уже перестали возить.