06.05.2011 в 11:55:21
Предлагаю обсудить тему, ибо для меня, да и для других, много неясностей.
Бывалые пишут тут, что ПГ должен быть равен 5-7 на максимальной скорости ВБ, наружную температуру при этом не указывают (очевидно, предполагается жара), а от нее заметно зависит ПГ.
Теория говорит, что чем больше фреона, тем выше холодопроизводительность. Также известно, что с понижением обдува ВБ, а также с понижением Т комнаты, ПГ будет опасно падать, вплоть до нуля.
Патрик отмечает, что именно по этим причинам бытовые капиллярные сплиты обычно специально недозаправлены.
В то же время практики дают такие цифры для много лет проработавшего сплита: "обычный сплит при +32 град на улице и в помещении. Минимальный расход воздуха. 4,3 кипение, ПГ 2-3 град."
Очевидно, что с понижением Т комнаты до +25С, а то и раньше, ПГ этого сплита станет нулевым. А если задать разрешенную уставку в +18С, а жара повысится ??? Каюк компрессору? Уповать на ОЖ какое-то время можно, но опасно.
По идее, количество фреона должно быть таким, чтобы не допускать нулевого ПГ во всем эксплуатационном диапазоне температур наружки и комнаты (обычно до +43С НБ и до +18С ВБ) и при любых скоростях ВБ. Но практики говорят другое.
Вот у меня сейчас девятка Carrier, на улице всего-то +21С, на малой скорости ВБ, а ПГ уже приблизился к нулю. А что будет в жару?
Так каким минимальным может быть ПГ?
06.05.2011 в 13:55:49
Вы все никак не успокоитесь?:applause: 1.не хотел бы показаться буквоедом-но просто режет слух:правильно перегрев паров.и бывает он конечно только в испарителе:) 2.обсуждать перегрев на капилярных системах-моветон.
06.05.2011 в 14:15:02
А по делу? Какой ПГ вы дозируете?
06.05.2011 в 14:37:45
ИС-X написал : А по делу?
настраиваю трв на перегрев 5-7гр.ничо оригинального:) вернее настраивал.
06.05.2011 в 14:46:23
Я про капиллярки...
06.05.2011 в 14:52:02
ИС-X написал : Я про капиллярки...
baziliov написал : 2.обсуждать перегрев на капилярных системах-моветон.
:) :)
28.06.2011 в 20:58:28
Сегодня за бортом +28, в комнате изначально было +24,5. Вот такие цифры намерял у себя за полтора часа работы с интервалом 15-20 минут (после устаканивания каждого режима). Цифры снижаются по мере снижения Т в комнате до +22:
Скорость ВБ....Кипение..... Всас......ПГ
Макс...................3,5.......... 6,5........3 Мин................... 0,5............2..........1,5 Макс...................2............. 3,5........1,5 Мин................... 0...............1..........1 Макс...................2....... ..... 3,5........1,5 Мин................. -0,5............0,5........1
Каков диагноз? Не слишком ли опасный ПГ? Может чуть стравить?
28.06.2011 в 21:30:30
усьо пучком.бросайте кондей-и в крым
28.06.2011 в 21:39:16
В Крым через полтора месяца, к теще в Фео :) Ситроен С5 уже на изготовке, копытом бьет.. Боюсь, жена выставит +20 и врубит на целый день, пока компрессор не захрюкает..
28.06.2011 в 21:41:44
ИС-X эксперементатор, купи TESTO 550, будет интереснее обсуждать, а вот если не поскупишься и возьмёшь 570-й, даже всё в виде графиков в динамике увидишь ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.06.2011 в 21:42:04
ИС-X а как вы мерили Ткипения - опять через жопу, термометром ?
:)