27.07.2011 в 15:16:25
После установки новой сплит-системы на 3-й день из внутреннего блока в режиме "охлаждение" стало пахнуть плесенью. По мере работы запах усиливается. В чем дело?
27.07.2011 в 16:43:02
А пахнет когда компрессор (наружний блок ) отключается ?
27.07.2011 в 17:22:14
Неа, когда отключается не пахнет. Самое удивительное что все новое, модель Самсунг
27.07.2011 в 17:37:49
куда конденсат сливается ?
27.07.2011 в 17:50:47
на улицу
27.07.2011 в 20:55:57
teleden написал : После установки новой сплит-системы на 3-й день из внутреннего блока в режиме "охлаждение" стало пахнуть плесенью. По мере работы запах усиливается. В чем дело?
Что-то быстро для новой системы. Она точно новая?
27.07.2011 в 21:06:30
teleden написал : После установки новой сплит-системы на 3-й день из внутреннего блока в режиме "охлаждение" стало пахнуть плесенью. По мере работы запах усиливается. В чем дело?
Дело, по всей видимости, с дренажом. Неправильная установка, неправильный наклон дренажной трубки.
27.07.2011 в 21:07:04
Точно, сам лично распаковывал коробки - все было в ажуре. И еще дата выпуска на внешнем блоке стоит 07/04/2011! Может, что-то не так установили? Например, сливной шланчик для конденсата сделан с недостаточным уклоном и конденсат как бы не весь уходит на улицу, а частично остаётся во внутреннем блоке, а отсюда и запах ? Хотя тогда наверное конденсат начал бы капать из внутреннего блока, но ничего не капает!
27.07.2011 в 21:12:45
teleden написал : Например, сливной шланчик для конденсата сделан с недостаточным уклоном и конденсат как бы не весь уходит на улицу, а частично остаётся во внутреннем блоке, а отсюда и запах ? Хотя тогда наверное конденсат начал бы капать из внутреннего блока, но ничего не капает!
Для того чтобы он начал капать, его должно скопиться много. А для того чтобы завонял - достаточно небольшой лужицы в трубке или поддоне ВБ.
Всё просто: у вас в квартире, как и у всех, есть вытяжка. При работе кондея окна наверное закрыты. Вытяжка создаёт в квартире небольшое разрежение, и воздух подсасывается с улицы через дренажный шланг, попутно прихватывая запах плесени от плесневеющей в трубке воды. Либо от плесневеющей в поддоне ВБ воды - эффект одинаковый.
В первом случае лечится нормальной прокладкой дренажа, во втором - точно горизонтальной установкой ВБ.
27.07.2011 в 21:21:01
А ставили "за один раз"? Без предварительных закладок? Единственное, что можно посоветовать, промыть фильтра, пролить внутренний блок водой, можно заморочится с химпромывкой - купить в ближайшем магазине средство для чистки холодильников, БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ, и обработать им, согласно инструкции, поверхность испарителя.
27.07.2011 в 21:24:07
Не надо лишний раз трогать испаритель - сначала надо найти источник проблемы. Если проблема в сливе конденсата, то лишняя возня с испарителем - лишь дополнительная возможность замять на нём половину пластин.
28.07.2011 в 17:39:07
Во всем виноват дренаж в любом случае, плохой отток конденсата, соответственно возникает запах плесени.
28.07.2011 в 18:08:04
а чего это конденсат то воняет ? это ж дистилят !
28.07.2011 в 18:46:18
Добрый день!
teleden написал : После установки новой сплит-системы на 3-й день из внутреннего блока в режиме "охлаждение" стало пахнуть плесенью. По мере работы запах усиливается. В чем дело?
Вы ж "Самсунг" купили, чего удивляться? Игра в рулетку - повезло/не повезло. Вам не повезло. На самом деле лично я сделал бы как советует Ув. DIVAS - ВЫЯСНИТЕ СНАЧАЛА ОТКУДА ЗАПАХ ИДЕТ.
Просто прислушайтесь, совсем свежий случай в мае был.
Установили кондиционер в одну комнату, через несколько дней звонит Клиент - из внутреннего блока идет запах жженной пластмассы. Я приехал, при мне ничем не пахло, минут 30-ть ждал. Уехал ни с чем. На след. день снова звонок, опять говорит воняет, при чем так, что запах по всей квартире идет. Приезжаю - снова не пахнет при мне, прождал 1 час. Я уже плюнул, думаю поменяем внутренний блок, вечером уже спланировал когда монтажников прислать.
Звонит Клиент утром, нашел говорит откуда запах - это у меня розетка старая, евровилка - не подошла от кондиционера, я сходил в хозяйственном купил переходник. Вот он и плавится периодически. Извини, говорит, к оборудованию претензий нет. Затем он поменял розетку, 3 (Три) месяца прошло звонков больше не было.
Найдите сначала источник запаха, возможно удасться его визуально найти, ничего не разбирая.
С Уважением,
28.07.2011 в 18:51:06
ломастер написал : а чего это конденсат то воняет ? это ж дистилят !
"Это же элементарно, Ватсон". Конденсат образуется на испарителе, через который прогоняются сотни кубов воздуха. Воздух всегда содержит бактерии, пыль и прочую хрень. Эта хрень оседает на пластинах испарителя и смывается конденсатом в дренаж. И когда этот "дистилят" по пути застаивается, в условиях повышенной влажности и высокой концентрации этих самых бактерий начинает расти плесень. Вот она-то и пахнет.
А по-вашему там что, чистый алюминий что ли запах плесени выделяет, или медь с пластиком?!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу