Аватар пользователя
291199

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Новочебоксарск

Сообщений: 6

08.04.2012 в 17:57:57

Всем, привет, нужна ваша помощь, а то уже всю голову себе сломал и чем больше читаю форум тем диагноз хуже.:)

Покритикуйте, пожалуйста, подскажите какую схему предпочтительнее выбрать или вообще как то по-другому сделать разводку. Планирую поставить приточно-вытяжную с рекуператором от Electrolux.

0
Вложение
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

10.04.2012 в 14:12:35

291199 написал : Планирую поставить приточно-вытяжную с рекуператором от Electrolux.

Подозрительно дешевые агрегаты. Надо бы почитать о них и поспрошать :) А вдруг...

0
Аватар пользователя
291199

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Новочебоксарск

Сообщений: 6

10.04.2012 в 17:44:53

В бюджете ограничен, поэтому и выбор пал на эту установку. По этой же причине думаю использовать гибкие воздуховоды, да и собирать все сам планирую.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

10.04.2012 в 20:24:37

veterburg написал : Подозрительно дешевые агрегаты.

А там и нет ничего... Рекуператор и тот бумажный. Как знакомые сказали - "вроде как бы работает ..." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
291199

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Новочебоксарск

Сообщений: 6

10.04.2012 в 22:15:32

Ким написал : Рекуператор и тот бумажный.

Могу ошибаться, вроде читал на форуме, что в дайкине то же бумажный..

А вообще у меня выбор стоит простой либо все самое не дорогое, либо вовсе без вентиляции:)

По моей схеме :help плз

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

10.04.2012 в 23:41:36

291199 написал : .....По моей схеме.......

  • На рисунках не видно текста. Остается только догадываться.
  • На обоих чертежах надо убрать расширительную камеру и сделать магистральную схему с расширительной камерой работать не будет, маленький напор у установки
  • Верхний рисунок больше предпочтительнее из-за места расположения установки
  • Нижний рисунок больше предпочтительнее из-за длины воздуховодов (если красный цвет - воздух, забирается из помещения)
  • Если пом.3 - Кухня, то надо убрать приток в это помещение.
  • Если "зеленый" воздуховод предусмотрен под вытяжку над плитой то остается, если "нет" - можно убрать.
  • В связи с малым напором установки предпочтителен "нижний" вариант с предложенными изменениями.
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
291199

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Новочебоксарск

Сообщений: 6

11.04.2012 в 00:46:26

Ким написал :

спасибо за помощь

не подскажите еще по воздуховодам..
собираюсь гибкие использовать, но возник вопрос можно ли на холодном входящем участке его использовать (с улицы до установки)?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

11.04.2012 в 00:56:16

291199 написал : можно ли на холодном входящем участке его использовать (с улицы до установки)?

утепленную гофру используйте

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ