Доброго дня! Мы получили помещение для автосервиса, где ваяем ремонт. И столкнулись со следующей ситуацией:

старые советские боксы: рабочий 120м2 с высотой потолков 380см и рядом помещение которое высотой 4,3 (примерно так), которое разделили и сделали 2 этажа. Первый внизу под офис, а сверху под раздевалку.

Что делается сейчас: без отопления на втором этаже на градусов 10 больше. И туда идут все запахи. Пардон за такой пример, но он показателен: если кто то на первом этаже "испортил воздух", то на втором это очень здорово чувствуется))))

Сейчас пытаемся красить, но маляр не может этого делать из-за сильного запаха. Он не уходит никуда.

Нужна система вентиляции, приточная и отточная. Вторая вообще очень актуальна. Сейчас не все двери есть, которые отделяют от цеха, поэтому на втором этаже будет душегубка, туда попадает все. Как я понимаю, из за более высоких потолков помещения.

Я кружочками обозначила, где раньше была система вентиляции. Еще есть возможность трубы кинуть с помещения 3 на улицу через помещение 4.

Про высоту. если на уровни 50 см от пола, то сделать легко (кусок стены из гипрока и в наружной стене в помещении 4 отсутствует один стеклоблок, куда труда поместится труба вентиляции). Если делать выше - то придется стены сверлить - спец. работы заказывать, стены по пол метра.

Спасибо.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.04.2012 в 12:52:45

Кошка мур,

У меня из файла открылась одна страница и там ничего нет.

0
Кошка мур
Кошка мур
Эксперт

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

22.04.2012 в 13:09:51

КАТРАН написал : Кошка мур,

У меня из файла открылась одна страница и там ничего нет.

Tam план помещений.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.04.2012 в 13:14:53

Кошка мур,

Дошло,это оказывается такой план,типа шпионский,сразу не поймешь,нужно дорисовывать(а мне некогда).

0
Кошка мур
Кошка мур
Эксперт

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

22.04.2012 в 13:30:40

КАТРАН написал : Кошка мур,

Дошло,это оказывается такой план,типа шпионский,сразу не поймешь,нужно дорисовывать(а мне некогда).

что то я вас не поняла. Сначала якобы ничего нет, теперь говорите, что там типа "раскраски" для детей )))

Это у вас шутки такие?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

22.04.2012 в 13:47:20

Пока красите/ремонтируете - никакая естественная вентиляция не спасет. Открывайте пошире ворота, может быть что нибудь будет получше. Но не факт. Если же делать по нормальному, то там где красят надо делать хорошую механическую вентиляцию. Хотя бы вытяжку, иначе после Вашего ремонта маляр станет токсиком ;) :) На время ремонта стоит сделать большую кратность вытяжки, чтобы ароматы не задерживались. После же ремонта, точнее, сейчас стоит сделать сделать стояк для естественной вентиляции. Приток для нее - или решетка в воротах или по диагонали стояк до пола. В раздевалке впоследствии стоит поставить "тарахтелку". Хотя и в офисном помещении вполне возможно так сделать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Кошка мур
Кошка мур
Эксперт

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

22.04.2012 в 16:42:59

Ким написал : Пстояк для естественной вентиляции.

К примеру вывести трубу с помещения в наружу и затем ее вверх протянуть. И это будет вытяжная вентиляция?

Ким написал : Приток для нее - или решетка в воротах или по диагонали стояк до пола. В раздевалке впоследствии стоит поставить "тарахтелку". Хотя и в офисном помещении вполне возможно так сделать.

не поняла совсем. По какой диагонали какой стояк и чего. а уж что такое тарахтелка ...

Я смотрела на фасад здания, много вертикальных труб выходит тз нижних этажей. А на втором (это выше нас) - все кондиционерами увешано. Видать там очень жарко летом

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

22.04.2012 в 17:11:11

Кошка мур написал : Я смотрела на фасад здания,

а сколько этажей здание ????? Я, насколько понял, отдельно стоящий гаражный бокс ?????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Кошка мур
Кошка мур
Эксперт

Регистрация: 05.06.2007

Таллин

Сообщений: 1367

22.04.2012 в 21:13:43

Ким написал : а сколько этажей здание ????? Я, насколько понял, отдельно стоящий гаражный бокс ?????

это большие здание, с направленностью на ремонт автомобилей, при постройке. В 70-х годах. на 2-х этажах конторы.

Это имеет какое то значение?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

22.04.2012 в 21:31:58

Кошка мур написал : это большие здание,.....

Если так, то стоит вскрыть каналы и если они рабочие (если есть тяга) то их задействовать. А Вы эти каналы заглушили или "так и было"

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ishuddin
ishuddin
Местный

Регистрация: 17.01.2011

Москва

Сообщений: 169

22.04.2012 в 22:21:07

Простая система вентиляции не решит проблему . Для участка ремзоны нужна и приточная вытяжная вентиляция с определенной кратностью воздухообмена и еще подогревом входящего воздуха зимой . Сам 15 лет занимался ремонтом автомобилей , правда площадь была 1200м . Вентиляция очень важна , да еще отсос отработавших газов нужен .