28.05.2012 в 18:58:19
Устанавливали вчера сплит, обе медные трубки от внутреннего до наружного блока, засунули в один общий теплоизолятор, а не каждую в свой, длина трассы чуть более 5 метров, подскажите можно ли так делать? насколько это критично, и чем грозит.
28.05.2012 в 19:56:47
xlk написал : подскажите можно ли так делать? насколько это критично, и чем грозит.
можно не критично говорят даже КПД холодильной установки так выше
28.05.2012 в 20:43:48
ломастер написал : можно не критично говорят даже КПД холодильной установки так выше
интересно чем это может быть вызвано увеличение КПД? И почему производитель указывает о необходимости изоляции каждой трубки в отдельности
28.05.2012 в 21:00:26
xlk написал : И почему производитель указывает о необходимости изоляции каждой трубки в отдельности
Где это он такое указывает ?
Если у производителя у самого во внутреннем блоке трубки вместе в одной изляции идут...
28.05.2012 в 21:11:36
ломастер написал : Где это он такое указывает ? Если у производителя у самого во внутреннем блоке трубки вместе в одной изляции идут...
Вроде здравый человек, а иногда как ляпнешь ...
КПД возрасти не может, скорее наоборот парожидкостная смесь начнет свою энергию отдавать в газовую трубу, создавая потери холодопроизводительности сплита, к счастью сие не слишком значительно, НО производитель настоятельно рекомендует изолировать каждую трубку в отдельности ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2012 в 21:17:49
ломастер написал : Где это он такое указывает ?
Если у производителя у самого во внутреннем блоке трубки вместе в одной изляции идут...
5.5. Изоляция трубопроводов Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно. В кондиционерах, работающих только на охлаждение, как широкий, так и узкий трубопроводы в процессе работы охлаждаются. Отсутствие изоляции может привести к появлению на поверхности трубопроводов конденсата, что в свою очередь, вызовет потерю теплоты. В кондиционерах, работающих на обогрев и на охлаждение, широкий и узкий трубопроводы в процессе работы нагреваются. Оба трубопровода должны быть заизолированы во избежание отдачи теплоты окружающему воздуху
28.05.2012 в 21:30:15
Бориска66 написал : Вроде здравый человек, а иногда как ляпнешь ...
Ограниченность вашего мышления тоже порой заводит меня в ступор, почитай про Экономайзеры ...
28.05.2012 в 21:31:23
xlk написал : 5.5. Изоляция трубопроводов Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно. В кондиционерах, работающих только на охлаждение, как широкий, так и узкий трубопроводы в процессе работы охлаждаются. Отсутствие изоляции может привести к появлению на поверхности трубопроводов конденсата, что в свою очередь, вызовет потерю теплоты. В кондиционерах, работающих на обогрев и на охлаждение, широкий и узкий трубопроводы в процессе работы нагреваются. Оба трубопровода должны быть заизолированы во избежание отдачи теплоты окружающему воздуху
я не увидел в этих словах фразы " Заизолированны по отдельности ", а она там БЫЛА :) Ну что ж , это же сам Дайкин , теперь вам придется изолировать трубы отдельно...
28.05.2012 в 21:32:03
"Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно"
28.05.2012 в 21:33:04
ломастер написал : я не увидел в этих словах фразы " Заизолированны по отдельности "
Ну как же так ?
xlk написал : 5.5. Изоляция трубопроводов Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно.
Коллега, Вы очень невнимательны ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2012 в 21:45:04
Так каков вердикт? Заставлять переделывать или не критично, сплиты еще не подключены.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу