От старого владельца квартиры (110м2 3м 17 этаж окна в 50 метрах от Дмитровки) досталась странная система на базе двух DVS AKUp 160D(приточка и вытяжка) в застекленной лоджии.
На приточке стоит регулирующая заслонка Polar Bear, фильтр и обогреватель (без подведенных 3 фаз !!! и потому неработающий) от DVS
В комнату выведено раздельное управление приточкой и вытяжкой и Regin для неработающего обогревателя
Приточка дует в ДВА канальных Daikin. Посему как то работает это хозяйство только при включенном кондее:(
Шум безумный в спальне (> 60dBa). Притом шум от жестко смонтированного вентилятора приточки на тонком гипсокартоне, но из вытяжной решетки, которая находится в метре от приточного вентилятора на той же стенке.
Электрической мощности не хватает. Старые хозяева пытались топить лоджию двумя 2kW Stiebel-eltron. Но частенько вырубается автомат
Вот такой компот
Стоит добавить, что из отсутствия обратного клапана выключенная вытяжка в морозы становится сильной приточкой
Делалось все это в 2005 году. Ремонт в квартире сделан хорошо и посему трогать могу только хозяйство в лоджии (входы/выходы канальников/вентиляции и любые коробки).
Собираюсь добавлять фильтры тонкой очистки, клапаны, шумогаситель. Первая задача - шумоизоляция.
Места хватает - глубина лоджии >140 см.
Несколько вопросов:
- Что из рекуператоров посоветуете?
- Стоит ли хоть как то использовать DVS AKUp 160D?
- Возможно ли сделать вводы приточки после канальников для использования без кондеев?
Бюджет обсуждается. Предложения в личку