17.07.2012 в 00:42:52
Приточка самосбор, нужно исключить включение канального нагревателя без вентилятора.
сам не электрик просто набросал схему как вижу...
планирую использовать переключатель скоростей для двухскоростных вентиляторов S&P regul-2, чтобы в режиме "вентилятор включен" питание подавалось на регулятор температуры с тумблером например Microline OTN-1991 RU, которым в свою очередь можно будет включать нагреватель только в купе с работающим вентилятором.
смущает, что у regul-2 по каталогам максимальный ток 4,5А и если нагреватель больше киловатта то не подойдет. поехал смотреть этот переключатель, продавцы ничего не могут сказать, на самом выключателе написано 16А
Может кто знает правду, или моя схема в корне не верна? :)
И по поводу регулятора Microline OTN-1991 RU он как бы для теплых полов, но например благовест позиционирует и как для вентиляции, он уже идет с датчиком температуры который замуровывается в стяжку, можно ли этот датчик засунуть в канал или нужно покупать специальный канальный датчик? Или вообще для вентиляции этот регулятор не подойдет?
вот его схема, взял картинку с этого форума
17.07.2012 в 16:25:35
Вами предложенное переделал немного. Чтобы понятнее было цвета оставил Ваши
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.07.2012 в 22:43:06
Respect, Ким!
22.07.2012 в 01:33:40
veterburg написал : Respect, Ким!
Воистину Respect! :clapping
Р1 на схеме это датчик давления?
А будет ли работать канальный датчик типа TG-K с этим терморегулятором вместо родного? TG-K линеаризованный NTC сенсор, судя по благовесту у Microline тоже стандарт NTC.
22.07.2012 в 08:43:24
Exar написал : Р1 на схеме это датчик давления?
Р1 и Р2 - обычные реле с перекидным или нормально открытым контактом. Контактов диффманометра здесь нет. Если хотите его поставить то нормально открытый контакт датчика ставите в разрыв перед контактом А1 на контакторе К1
Exar написал : А будет ли работать канальный датчик типа TG-K с этим терморегулятором вместо родного?
Вы решили если уж "ежика лепить" так по полной программе.... Что Вы этой заменой хотите добиться и чем Вам родной датчик не нравиться ???? Возможно и будет работать, не знаю. Надо разбираться.
Если у Вас еще нет в наличие этого регулятора температуры, то уж лучше чтобы не "лепить ежика" позвоните и уточните на фирме (
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.07.2012 в 01:47:58
Ким написал : Вы решили если уж "ежика лепить" так по полной программе.... Что Вы этой заменой хотите добиться и чем Вам родной датчик не нравиться ???? Возможно и будет работать, не знаю. Надо разбираться.
Датчик TG-K достался по "наследству" и предназначен для измерения температуры именно в воздуховоде, а на счет родного датчика есть сомнения будет ли уверено работать в канале воздуховода, поэтому уточнил. Кстати каким проводом можно нарастить датчик?
Почему Microline, нормальная цена, в благовесте присутствует в каталоге автоматики для вентиляции, нашел информацию что некоторые планировали ставить именно такой регулятор для приточки правда результаты не описывают. В моем случае приточка в тамбуре, управление должно быть на ресепшешене, каждый день должна включатся и выключаться, девушка блондинка не будет с лесенкой у нагревателя включать его или лезть в щиток чтобы включить автомат и т.п., нужен минимум включить вентилятор ---> включить нагреватель.
Нагреватель с регулятором планировал запитать от REGUL-2 который по каталогам на 4,5А а в живую написано 16А, я правильно понимаю, что если поставить реле и контактор, то если regul-2 действительно на 4,5А а нагреватель больше 4,5А то ничего страшного не произойдет.
Регулятор типа Pulser в 3 раза дороже вот там только колесико температуры, а как включать нагреватель, через отдельный выключатель или автомат? Присутствуют ли в нем контактор и реле, может тогда выгодней его прикупить?
С приточкой столкнулся первый раз, хочется сделать, ну и как всегда бюджет ограничен. Жирным выделил мои главные вопросы.
23.07.2012 в 02:02:19
Вот кстати на одном объекте кода не знал про нагреватели и прочую автоматику поставил тупо вентилятор и фильтр, ни конденсата ни холода, дует по маленьку и все довольны ;)
23.07.2012 в 08:01:29
Ким написал : Вами предложенное переделал немного. Чтобы понятнее было цвета оставил Ваши
Нельзя напрямую в силовой цепи использовать защитные термконтакты калорифера, необходим промежуточный пускатель ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.07.2012 в 08:58:06
Exar написал : на счет родного датчика есть сомнения будет ли уверено работать в канале воздуховода,
Будет все работать. Как-то раз ставили регулятор от теплого пола, не помню почему это сделали. Но все работало. Чем не нравилось - это большая дельта температуры между отключением и включением. А так, все работал. Надо только жестко закрепить датчик, чтобы он от воздуха на проводе не болтался в воздуховоде...
Exar написал : Кстати каким проводом можно нарастить датчик?
Наши обычно на 1,5 квадрата использовали. Хотя, смотря на какое расстояние выносится можно и тоньше ...
Exar написал : если поставить реле и контактор, то если regul-2 действительно на 4,5А а нагреватель больше 4,5А то ничего страшного не произойдет.
Ничего регулятору не будет. Основную нагрузку будет нести контактор ...
Exar написал : Регулятор типа Pulser ......Присутствуют ли в нем контактор и реле, может тогда выгодней его прикупить?
Все равно контактор нужен. И его поставляют отдельно от регулятора.
Бориска66 написал : Нельзя напрямую в силовой цепи использовать защитные термконтакты калорифера, необходим промежуточный пускатель ...
Все правильно. Но на маломощных канальных нагревателях датчики в заводском исполнении стоят в силовой цепи. А разбирать - нарушать гарантийку. До 3-х кВт встречал такую схему.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.07.2012 в 09:11:13
Ким, не надо ничего разбирать, просто цепь разгрузить пускателем ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.07.2012 в 09:53:03
Бориска66 написал : не надо ничего разбирать, просто цепь разгрузить пускателем ...
Я же и написал, чтобы разгрузить надо разобрать схему калорифера и переделать. А это чревато снятием гарантии
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу