04.02.2013 в 09:12:54
Панельная пятиэтажка, 5-й этаж. Вентиляционное отверстие в кухне расположено на высоте примерно 1.8-2.0 метра от пола. При установке кухни неминуемо закроется шкафом... Как быть? Планируется подключить туда вытяжку (гофрой внутри шкафов), но боюсь, что естественной вентиляции тогда не останется...
04.02.2013 в 13:34:37
А каким образом вы предполагаете оставить естественную если гофра от вытяжного зонта будет в канале? Схему подключения набросайте.
04.02.2013 в 13:54:41
Перенести, сделать отверстие выше( как вам надо). А имеющееся заделать. Но надо смотреть как расположен канал- вам по месту виднее.
05.02.2013 в 08:16:04
Medtech написал : А каким образом вы предполагаете оставить естественную
Вариант 1: просто втыкаем гофру в канал и надеемся что естественная вентиляция будет работать и через зонт. ??? Тяга в канале приличная, по крайней мере сейчас, зимой. Вариант 2: сделать конструкцию с обратным клапаном, схему сейчас набросаю....
Klod написал : Перенести, сделать отверстие выше
Забыл упомянуть, что сам этого безобразия еще не видел, описываю со слов. Как говорят, канал уходит глубоко в стену, потом поворачивает вверх. Отделка почти закончена, обои поклеены...
05.02.2013 в 09:33:22
Схема. И упрятать все в шкаф с решетчатой дверцей...
05.02.2013 в 10:05:12
Так поднимите верх трубы с обратным клапаном под потолок, заберёте самый горячий воздух под потолком, тяга заберёт и вытянет.
05.02.2013 в 10:32:27
Medtech написал : под потолок, заберёте самый горячий воздух под потолком, тяга заберёт и вытянет
Так можно? Я считал, что горячий воздух вниз не пойдет...
05.02.2013 в 12:11:22
На сколько входное отверстие ниже потолка? на 30-40 см? Этим вы тягу не задушите, канал длинный, больше чем этот U образный кусок, в несколько раз, немного упадёт тяга, но забирать вы будете воздух теплее чем на это расстояние пониже, так что пойдёт. Вопрос в другом, какой будете использовать обратный клапан, чтоб он гарантированно открывался под естественной тягой?
06.02.2013 в 10:27:43
Medtech написал : какой будете использовать обратный клапан, чтоб он гарантированно открывался под естественной тягой?
Такой
06.02.2013 в 10:59:53
Только делайте клапан на конце трубы, дабы можно было контролировать его открытие под действием естественной тяги. На такой добавлял грузики для уверенного открывания. Поищите по форуму, в картинках есть много решений.
06.02.2013 в 11:43:58
Medtech написал : Поищите по форуму, в картинках есть много решений
Да там и мои вопросы есть :-) Конструкция подобной схемы работает у меня около года (в другом месте). Но там вентиляционное отверстие правильное, под потолком. Вот пришла мысль: если вывести приемную трубу вертикально, на конце ее такой клапан (ось вращения получится горизонтальной). Тогда открытие под действием естественной тяги+ вес, закрытие - под действием мощной тяги вытяжки... ???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.