08.03.2013 в 12:41:54
Добрый день!
В мае 2012 установил сплит Haier HSU-09HMB03/R2 (R410A). Установщики из Техносилы кое-как справились с задачей. Чуть не сорвали резьбу на внешнем блоке, когда прикручивали трубку (потом вроде проверили на утечку это место, сказали "утечки нет"). Короче, прошлое лето сплит отработал нормально. Замерял тем-ру входящего/выходящего воздуха на внутреннем блоке в мае и в июне - одинаково (разница 14-14,5 градусов).
Всю зиму сплит не включался. Сейчас попробовал, включил. Не холодит, не греет. Внешний и внутренний блоки работают, чистые, не забитые. Компрессор (по звуку) работает. Попробовал рукой трассу: на "холод" - трасса холодная (одна трубочка), внутренний блок комнатной температуры; на "тепло" - трасса теплая (одна трубочка), внутренний блок комнатной температуры.
Может кто подскажет, что это может быть? Может самому можно что-то поправить или примерно понять, что не работает?
Гарантия на установку еще пару месяцев есть, однако, обращаться к ним не хотелось бы, т.к. видел какие "специалисты" приехали... Из трёх человек только один хоть что-то соображал...
08.03.2013 в 12:48:18
Olezan написал : Гарантия на установку еще пару месяцев есть
Судя по вашему описанию, газ ушёл. Либо обращайтесь по гарантии (бесплатный ремонт) либо вызывайте кого-то другого (платно). Результат в обоих случаях непредсказуем, поэтому добивайтесь устранения утечки или ремонта (замены штуцера с сорванной резьбой, если причина именно в нём) в гарантийном порядке.
08.03.2013 в 13:24:57
Спасибо за совет! Буду обращаться тогда к мастерам. Ну, и просто интересно: почему в режиме холод трасса холодная (длина трассы 3 метра, перепад по высоте 1 метр), а внутренний блок, ну вообще не холодный... Также и на обогрев.
08.03.2013 в 13:53:27
Olezan Осталось очень малое кол-во фреона. Т.е. он весь выкипает после капиллярной трубки (что вы и наблюдаете) и до испарителя доходят уже только пары, без жидкости.
08.03.2013 в 14:25:27
Большое спасибо! Теперь всё понятно. Может просто заправить? (без поиска утечки) Прошлое лето и осень нормально холодил, а в ноябре даже подогревал. Каждый год заправлять и всё.
08.03.2013 в 14:53:37
Olezan написал : Может просто заправить? (без поиска утечки)
Вы же не хотите чтобы ваш А/С "умер", не отработав второго сезона? Те люди, которые приедут к вам, должны найти и устранить утечку, аккуратно стравить остатки фреона, отвакуумировать оба блока, проверить герметичность и заправить по весам необходимое кол-во фреона.
08.03.2013 в 17:02:04
Olezan написал : Установщики из Техносилы кое-как справились с задачей
неудивительно:D Alfa они такое не осилят, хотя требовать можно по закону
08.03.2013 в 17:15:24
V@D1k Я рекомендую все движения делать через бумаги. Плюс подключить ОЗПП - в случае рецидива или выхода из строя кондиционера по истечении гарантийного срока;).
09.03.2013 в 16:36:49
Olezan написал : Haier HSU-09HMB03/R2
Сам этот Хаер - барахло, в 9-ках в наружном блоке лопается трубка в месте пайки к теплообменнику конденсера. Лопается от вибрации компрессора, трубка короткая - а отвод от конденсера - по толщине фольга. Привозили к нам в ремонт порядка 40 штук из одной конторы - именно в 9-ках это болезнь. Ну и из под гаек утечка может быть - надо проверить. Что интересно - выходной контроль на этих сплитах похоже отсутствует напрочь - приходили блоки в которых дырки в пайке такие, что диву даешься. Оборванные капилярки и т.п. Все неисправности - только в наружках попадались.
09.03.2013 в 23:17:06
Внешний блок висит на лоджии, заглянул внутрь - видимых повреждений не обнаружено. Видимо, эти уродцы из техногавносилы сорвали резьбу на штуцере, скорее всего оттуда вышел фреон. Честное слово, даже не знаю куда обращаться: толи по гарантии в техносилу, толи в нормальную фирму (в этом случае, боюсь что ремонт выйдет дороже, чем весь сплит). Но, сплит от Haier понравился, всё работает достойно (при правильной установке),внешний блок работает ОЧЕНЬ тихо. Если бы не рукожопые монтажники, я бы был 100% удовлетворен работой сплита. Если бы лопнула "трубка в месте пайки к теплообменнику конденсера", то кондер бы перестал работать сразу, а он помер в зимнее время.
09.03.2013 в 23:36:32
Olezan написал : Если бы лопнула "трубка в месте пайки к теплообменнику конденсера", то кондер бы перестал работать сразу, а он помер в зимнее время.
Скорее всего, просто: трубки по "дешевше", вальцевали чем придется, да и до кучи даже герметичность азотом не проверили ... А когда Вы его зимой (весной, осенью) немного погоняли на тепло, в контуре внутреннего блока было высокое давление, через не герметичность соединения потихоньку вышел весь газ ...
При его ремонте требуйте обязательной опрессовки магистралей, не важно кто его будет ковырять, ни что другое не даст Вам гарантии того, что контур герметичен, и что Вы снова не столкнетесь с такой же проблемой ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу