Дима питерск
Дима питерск
Местный

Регистрация: 18.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 101

20.03.2013 в 09:58:36

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать в квартире с газовой колонкой и газовой плитой принудительную вытяжку, имеется ввиду вытяжной зонт в кухне с выводом на улицу при сохранении ЕВ в вентканале кухни, газовая колонка находится в ванне со своим дымоходом, приточка через КИВ в комнатах и кухне-гостинной (18м2), а то у нас в соседней теме про клапаны приточной вентиляции какой-то стопор образовался, говорят, что и кухонную вытяжку нельзя ставить.... Спасибо за ответы

0
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

20.03.2013 в 18:31:52

Дима питерск, здравствуйте .

Дима питерск написал : у нас в соседней теме

А смысл новую(старую) тему создавать ?

Дима питерск написал : возможно ли сделать в квартире с газовой колонкой и газовой плитой принудительную вытяжку

В данных условиях вытяжной зонт , вентиляторы в вентканалах и т.п. запрещены . Кстати , где плановые обходы Ваших газовщиков ???

0
RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

21.03.2013 в 09:09:59

Glasser написал : В данных условиях вытяжной зонт, вентиляторы в вентканалах и т.п. запрещены.

Даже при условии

Дима питерск написал : с выводом на улицу при сохранении ЕВ

и

Дима питерск написал : газовая колонка находится в ванне со своим дымоходом

???

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

21.03.2013 в 11:08:41

Дима питерск, Если хотите получить нужный вам ответ надо пойти на другой форум. Для решения этой проблемы вам необходимо установить новый теплогенератор с закрытой камерой сгорания в ванну, или сделать приток в ванну с улицы площадью не менее чем сумма площадей канала дымохода и канала естественной вентиляции. То же касается и кухни. Эти решения обеспечат вашу безопасность и ваши желания. Посмотрите статистику автомобильных происшествий, все должны ездить по правилам..... мне хочется что бы вы жили столько, сколько отпущено вам природой.

0
Дима питерск
Дима питерск
Местный

Регистрация: 18.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 101

21.03.2013 в 11:58:36

Medtech, А что такое новый теплогенератор с закрытой камерой сгорания, приток в ванную с улицы-нереально.

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

21.03.2013 в 13:12:53

Дима питерск, пользоваться поиском тоже тяжёлая работа, тяжелее чем печатать вслепую, но думать всё равно тяжелее, закрытая камера сгорания

0
NAP
NAP
Эксперт

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

21.03.2013 в 17:18:17

Glasser написал : В данных условиях вытяжной зонт , вентиляторы в вентканалах и т.п. запрещены . Кстати , где плановые обходы Ваших газовщиков ???

У меня в доме 3,14-ки от кабельных сетей (другими словами их назвать не возможно) завалили в стояке 2 вентканала. Ни одно обращение к еще большим 3,14 по имени ЖЭКа не по имели реагирования. Газовщикам так же на все на пилевать. В квартире газовиков уже и не припомню когда видел. Нет вру счетчик соврал так по требованию приезжали снимали и ставили счетчик. Ну и книжку новую как бы для проформы потом выписали. Старая уже совсем потрепанная. У людей вон в ванной комнате до сих пор колонки стоят и все гут. А тут транзитом через ванную трубу газовую протянуть нельзя.

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

23.03.2013 в 00:54:02

Дима питерск написал : А что такое новый теплогенератор с закрытой камерой сгорания,

Вот так выглядит выхлоп. Наснимал сам (Украина)

А это тоже газовые котлы, но видимо это "индивидуалки". То есть в доме есть ЦО, но пипл от него отказался официально и поставили свое отопление.

0
Вложение
Электронщик
Электронщик
Новичок

Регистрация: 12.03.2013

Самара

Сообщений: 28

29.03.2013 в 02:41:59

Glasser написал : В данных условиях вытяжной зонт , вентиляторы в вентканалах и т.п. запрещены . Кстати , где плановые обходы Ваших газовщиков ???

Чем и где такой запрет реализован и чем он обоснован??? Ссылки на нормативные документы пожалуйста.

0
vlkam
vlkam
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

29.03.2013 в 11:55:52

Я так думаю что принудительная вытяжка может естественную вытяжку от колонки "опрокинуть", т.е. газы будут выходить не в трубу вытяжки, а через комнату в принудительную вытяжку

0
NAP
NAP
Эксперт

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

29.03.2013 в 12:35:05

vlkam Да в принципе то и мы так думаем. Но как бы разработчик НД должен это прописать пером. Человеки которые типа сам знаю и значит так должно быть показывают пальцем в сторону но не указывают направление ... Вот как прописано в НД по имени ДБН В2.2-15-2005 "Жилые здания" с изм №1-3.

5.30 Вытяжная вентиляция должна проектироваться с естественным побуждением. При обосновании допускается проектировать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Не допускается проектирование систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением в зданиях с квартирными теплогенераторами, использующими для горения топлива воздух из помещений. Помещения, в которых установлены такие теплогенераторы, должны быть оборудованы установленными в наружных ограждениях незакрывающимися устройствами, обеспечивающими приток наружного воздуха в объеме 2,5 м[SUP]3[/SUP]/ч на 1 кВт мощности теплогенератора. При установке теплогенератора в кухне квартиры необходимо предусматривать вытяжку из верхней зоны, обеспечивающую удаление 50 м[SUP]3[/SUP]/ч воздуха при естественном побуждении

**5.31 Вытяжные каналы должны размещаться во внутренних стенах зданий или примыкать к ним. Допускается примыкание к наружной стене вентиляционных каналов из кухни при условии, что участок наружной стены, к которому примыкают каналы, выполнен с термическим сопротивлением, превышающим величину 120 % от минимального сопротивления теплопередаче, регламентированного ДБН В.2.6-31 для жилых зданий Участки вытяжных каналов, прокладываемые над кровлей, на чердаке, а также вблизи охлаждаемой поверхности наружных стен, должны проектироваться с тепловой изоляцией, исключающей выпадение конденсата при относительной влажности вытяжного воздуха до 70 %.

Из каждой кухни, ванной комнаты, уборной или из совмещенного санитарного узла может проектироваться индивидуальный вертикальный вытяжной канал с выбросом воздуха в атмосферу или в сборную вентиляционную шахту с присоединением каждого вытяжного канала одной квартиры к сборной шахте на расстоянии по вертикали не менее 2 м от вытяжной решетки. Для смежных помещений ванной комнаты и уборной одной квартиры допускается проектировать один общий вертикальный вытяжной канал с установкой двух вытяжных решеток на общем для этих помещений воздуховоде. Индивидуальные вытяжные каналы и сборные вентиляционные шахты должны выполняться в строительных конструкциях.**

Как видим запрета НЕТУ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.