16.05.2013 в 10:42:44
В общем решил после зимней спячки запустить кондей и обнаружил, что холода нету, похоже на первый взгляд, что внешний блок молчит, компрессор по крайней мере. Пока не знаю что делать, инструкцию еще не смотрел. Внешний блок не слышно, хотя они тихий и на фоне уличного шума его не слышно, но вибрации от компрессора на корпусе нету. Пробовал выключать сеть, не помогло. Пультом перебирал разные режимы. Что смутило, при включении кондея (не всегда) начинает моргать желтый индикатор таймера, хотя я его не включал. Возможно сбой программы? Что посоветуете проверить или сделать?
PS:Второй такой же в другой комнате работает.
16.05.2013 в 11:25:10
Фреон похоже тю-тю ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
16.05.2013 в 11:29:10
Бориска66, У Вас случаем нет манула на монтаж внешнего блока на русском языке к данной модели?
Dmitry47, Сорри за вмешательство в Вашу тему!
16.05.2013 в 11:40:06
Бориска66 написал : Фреон похоже тю-тю ...
А как связанно отсутсутствие фреона с невключением компрессора? по идеи работать то он должен просто не будет морозить.
16.05.2013 в 15:47:45
Dmitry47 написал : А как связанно отсутсутствие фреона с невключением компрессора? по идеи работать то он должен просто не будет морозить.
Там датчик НД стоит, о чем мигание светодиода RUN Вам и сообщает, MHI в отличии от дешевого Китайца, себя угробить так просто не даст, тут талант надо бы иметь ...
Maxelle написал : Бориска66, У Вас случаем нет манула на монтаж внешнего блока на русском языке к данной модели?
Ищем тут:
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
16.05.2013 в 16:00:38
Так мигает вроде лампа таймера, желтая.
16.05.2013 в 16:14:48
Dmitry47 Не суть, если взгляните в User Manual, там табличка есть с кодами неисправности, и расписано, что сколько и когда мигать будет при той или иной неисправности ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
16.05.2013 в 16:23:24
Бориска66 Спасибо. Приду домой все же почитаю мануал.
16.05.2013 в 22:52:02
Посмотрел инструкцию. Да действительно само диагностика у кондея богатая. В общем оказался код "RUN горит постоянно, TIMER мигает 6 раз" что означает "Ошибка передачи сигнала" неисправность в системе электропитания. обрыв сигнального провода, неисправность платы внутреннего/ наружного блока. В общем мне повезло как всегда. Не знаю что делать, наверное вызывать гарантийного сервис.
16.05.2013 в 23:39:34
Dmitry47 написал : Не знаю что делать, наверное вызывать гарантийного сервис.
Как минимум позвонить туда и проконсультироваться.
17.05.2013 в 08:57:38
Dmitry47 написал : Посмотрел инструкцию. Да действительно само диагностика у кондея богатая. В общем оказался код "RUN горит постоянно, TIMER мигает 6 раз" что означает "Ошибка передачи сигнала" неисправность в системе электропитания. обрыв сигнального провода, неисправность платы внутреннего/ наружного блока. В общем мне повезло как всегда. Не знаю что делать, наверное вызывать гарантийного сервис.
Если есть желание, на наружном блоке есть клемная колодка питания, проверьте на ней наличие напряжения 220В ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.05.2013 в 18:29:50
Спасибо, проверю!
17.05.2013 в 21:06:04
С этой ошибкой вообще все не просто.Наличие напряжения ничего не значит.
17.05.2013 в 21:53:48
Dmitry47 Сколько он у вас проработал ?
19.05.2013 в 08:42:46
коп написал : С этой ошибкой вообще все не просто.Наличие напряжения ничего не значит.
Это хотя бы значит, что оно есть на наружном блоке, а дальше вопрос встанет в проверки линии связи и PCB ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...