09.06.2013 в 15:43:24
Здравствуйте все. История такова: был куплен сплит девятка Хайер. Установила фирма. Сплит проработал ровно вечер и пол ночи, утром он уже не холодил и не грел - и вся нижняя поверхность внутрянки была в масле, накапало на кровать (в спальне стоит) и на пол...после звонка в фирму приехали те же установщики и обнаружили свой косяк - некачественная лопнувшая вальцовка на жидкостной трубке, фреон есесно вышел весь...
Вальцовку переделали, стали заправлять (410А), перед заправкой минуты 3-4 вакуумировали, заправляли по давлению из перевернутого баллона на работающем кондее - потихоньку открывая кран на баллоне, на вопрос о весах - ответ был "глупости китайские", я промолчал, на вопрос о масле (мол оно ж поди вытекло и там его мало) - ответ был "там его много, нихрена компрессору не сделалось"...ладно, фиг с ними - заправили, работает, греет и холодит хорошо.
Однако через 2 дня стало слышно гул компрессора во внутреннем блоке - как холодильник, противно так...этот звук плавающий, на режиме охлаждения он есть, а на режиме обогрева его почти не слышно. Еще добавился гул вентилятора наружки по стенам.
Фирма и установщики оказались так себе - ибо вот что я сделал и что увидел снаружи -
Наружка не по уровню стоит, нет виброразвязки - поставил резинки над и под болты, подложил резину под места крепления к стене - гул по стенам прошел. Трасса без вибропетли, длинна 1.5 метра - при этом трубки они в стене оставили без теплоизоляции, то есть продернули и снаружи и внутри надели флекс, это я увидел когда полез запенивать отверстие после них чтобы не дуло. После запенивания трубок в стене и виброразвязки наружки звук в внутрянке стал тише, но остался. Вчера размотал от флекса все внутри внутрянки - думал трубки друг о друга гудят, проложил их все флексом - все так же, звук если прикладывать ухо к блоку идет примерно оттуда где трубки родные кондея загибаются и входят в испаритель.
Трубки не выгибали при установке, блок висит справа от окна.
Сегодня утром включил на охлаждение - и звука компрессора почти не слышно внутри - чудеса, хотя ночью он включался и спать мешал этим гулом.
Прошу совета куда копать - масла мало? перезаправка и давление?
Заранее всем спасибо за ответы.:applause:
09.06.2013 в 17:00:26
Для начала неплохо бы проверить остальные соединения на утечки (хотя бы течеискателем), потом перезаправить по весам. По поводу масла ничего сказать не могу т.к. не видел сколько его вытекло, но я думаю что не очень много - так что скорее всего можно обойтись без долива.
А вот если они перелили хладагента - то запросто может в скором времени накрыться компрессор.
09.06.2013 в 17:28:33
Designman По току есть возможность диагностировать подобное или это будет пальцем в небо?
09.06.2013 в 21:23:52
Вызовите калифицированных монтажников, это не так дорого стоит, во всяком случае, дешевле нового кондиционера.
09.06.2013 в 21:30:29
ifind написал : По току есть возможность диагностировать подобное или это будет пальцем в небо?
Есть, только Вам для этого надо шильдик компрессора прочитать, там есть его токи ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.06.2013 в 10:25:21
Бориска66 А если просто общий ток мерять рабочий? Допустим у него написан рабочий ток 3.5 ампера, я так понимаю на максимуме и с максимальными оборотами вентилятора внутрянки.
10.06.2013 в 10:26:49
ifind То то да, только Вам желательно нагрузку компрессора промерять а не всего внешника ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.06.2013 в 12:22:45
ifind, Самые дешевые токовые клещи совмещенные с авометром стоят 400 руб-купите,померяйте и потом еще для чего нибудь пригодятся.
10.06.2013 в 14:15:01
КАТРАН Мультиметром померяю ток, отпишусь...
11.06.2013 в 15:36:56
Фиг там6 ток мерять нечем, в нашей дыре нет стрелочных мультиметров и авометров, а цифровой мой только постоянный ток меряет. Заметил некую зависимость от температуры...вроде чем на улке жарче тем чуть заметнее шумит.
Квалифицированных монтажников звать не могу - в мой колхоз еле нашел тех кто приедет...оказались криворукие...и взяли 8600 сцуки.
Может ли это быть следствием ПЕРЕзаправленности кондея или НЕДОзаправленности? Что если мне чуть стравить, пшикнув секунду из клапана наружки?
Важный момент - когда поставили его новый он работал безшумно пока фреон не испарился...
Давление избыточное может быть?
11.06.2013 в 18:43:04
ifind, трубки и вентили росой покрываются?
11.06.2013 в 21:30:57
ifind,
Если Вам самим лень, то больше это некому не надо, почему Я нашел в Вашем городе токовые клещи?
12.06.2013 в 09:54:32
WLM написал : ifind, трубки и вентили росой покрываются?
Да, жидкостная влажная во время работы, но не обмерзает.
КАТРАН написал : ifind,
Если Вам самим лень, то больше это некому не надо, почему Я нашел в Вашем городе токовые клещи?
Ну зачем же так, я живу в 180 км от екатеринбурга в деревне, у нас ничего нет, монтажники из екб ехать не хотят, а я когда туда попаду не знаю, мне не лень - возможности пока нет.
12.06.2013 в 10:07:20
ifind, если большая трубка росой не покрыта, то лучше без манометра и замера тока фреон не стравливать. Хотя, если уж все делать правильно, то такие манипуляции с 410-ым фреоном запрещены. Лучше Вам найти адекватного холодильщика и заправить по весам после тщательного(не менее 30 мин, т.к. фреон растворен в масле) вакуумирования всей системы.
ПС. На КАТРАНа не обижайтесь. Он парень резкий, но хороший, всем хочет помочь, но 24 часа в сутках ему не хватает:)
12.06.2013 в 10:57:12
WLM написал : ifind, если большая трубка росой не покрыта, то лучше без манометра и замера тока фреон не стравливать. Хотя, если уж все делать правильно, то такие манипуляции с 410-ым фреоном запрещены. Лучше Вам найти адекватного холодильщика и заправить по весам после тщательного(не менее 30 мин, т.к. фреон растворен в масле) вакуумирования всей системы.
ПС. На КАТРАНа не обижайтесь. Он парень резкий, но хороший, всем хочет помочь, но 24 часа в сутках ему не хватает:)
В том и дело что роса на тонкой трубке выпадает во время работы на охлаждение, но не обмерзает...если не обмерзает то фреона достаточно в системе...правильно мыслю?
Холодильщика есть два, и насосы у них и все, связывался с одним - фреона у него 410 нет, тока 22. Ну фреон купить не великая проблема - баллон 410А 1400 руб в Екб стоит...