04.07.2013 в 12:40:18
Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться? Кондиционер Midea MS1D-07HRN1 / MO11D-07HN1 Вакуумирование показало, что всё хорошо - за 20 минут после отключения насоса, стрелка не шелохнулась. Обмыливал соединения - тоже ничего не вылезло. После включения, холода не дождался. Имеется: 1) обмерзание тонкой трубки (там где нет кусочка флекса) и крана на наружном блоке; 2) шумит трасса (похоже, как вода по трубам бежит, с шелестом и лёгким бульканьем), хотя параллельно проходит трасса от старого Daikin и там полная тишина.
В чём может быть причина? Утечка? Вроде бы вакуумация показала герметичность...
Устанавливал себе сам. Не монтажник, но делал всё тщательно. Заранее всем спасибо за отклик.
Если нужна какая-то дополнительная информация, спрашивайте. Просто не знаю, что именно нужно.
04.07.2013 в 16:51:12
cinus написал : Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться?
проверить конусы труб , затяжку опресовать наружник ,внутренний , трассу отдельно найти утечку ,перезаправить
cinus написал : Вроде бы вакуумация показала герметичность...
вакумация герметичность не показывает... как один из вариантов кЕтайтсы не долили фреона но вероятность 0,001 процент...
04.07.2013 в 18:03:07
Ломастер Спасибо за конструктив и адекватность.
04.07.2013 в 18:21:59
А что RTFM не судьба ??? Там же написано что герметичность проверяется избыточным давлением азота а не вакуумом ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.07.2013 в 18:26:19
cinus так выглядит правельное зеркало конуса начните с этого
04.07.2013 в 18:28:52
Краны до конца открывали?
04.07.2013 в 18:31:07
ломастер, Что касается не до заправленных блоков с завода, такого ни разу не встречал, либо пустые, либо полные ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.07.2013 в 20:58:21
Вызвать мастера и ломать голову. Заплатить один раз и получить качество. Причину уже знаю было такое))
Истина, как и свет, ослепляет.
04.07.2013 в 21:26:28
недавно самсунг пустой попался)) так что всё может быть.. даже если вальцовка косячная была он похолодил бы хоть пару дней
04.07.2013 в 21:55:01
cinus,
Бульканье часто слышу у плохо отвакумированных сплитов с недостатком фреона.Вам ошибиться при самостоятельной установке-нечего делать.Найдите баллон фреона и хотя бы им (избыточным давлением фреона а не призрачным вакуумом) опрессуйте трассу.(надуйте туда 15 бар фреона обмыльте вальцовки и смотрите на манометр и на пузыри на вальцовках)
Если эта недоопрессовка пройдет успешно-все потихоньку спустить в воздух и по весам заправить заново-должно заработать.
04.07.2013 в 23:11:01
Это что же надо сделать с фреоном, что бы он 15 бар выдал ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.07.2013 в 12:44:20
Бориска66 написал : Это что же надо сделать с фреоном, что бы он 15 бар выдал ???
для R 410 16.65 при t кипения 30*С RTFM :)
06.07.2013 в 19:23:08
Ага, по всей магистрали и баллон еще прогреть ?
Суицидом попахивает ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу