Аватар пользователя
Fearn

Местный

Регистрация: 13.05.2011

Москва

Сообщений: 11

08.07.2013 в 09:34:41

Очень нужен совет от спеца. Ситуация - новостройка, по правилам управляющей компании дренаж делается строго в канализацию. Мультисплит, 4 внутренних блока.
После нескольких часов работы кондеев они начинают течь, т.е. вода из поддона не уходит в дренаж (который сделан в слив под раковинами в кухне и ванной с помошью ответвления в сифон - такой обычно используется для слива стиралки). Выяснилось, что если слив отсоединить от сифона и положить в тазик, слив происходит нормально. Изучение вопроса показало, что слив сделан неправильно - по технологии дренаж должен быть с постоянным наклоном, безо всяких колен. У меня же слив в сифон получился выше уровня, на котором дренажный шланг выходит из стены (т.е. имеет место быть колено с гидрозатвором, который не пробивается водой из кондея). Вопрос - как это устранить? Вижу 3 варианта: 1) сделать слив в канализацию ниже уровня дренажной трубы (чревато необходимостью раздолбить 2 стены, переложить кафель и разобрать полкухни. Чистовая отделки уже сделана). 2) установить под раковинами помпы, которые будут поднимать воду на необходимый уровень (шум, плюс надо вести электричество, плюс не забывать включать/выключать помпу) 3) установить помпы в настенные блоки, чтобы эти помпы пробивали гидрозатвор (шум плюс есть вероятность, что кондеи попарно будут толкать воду друг к другу, т.к. дренажи каждой пары объединяются через тройник примерно в метре друг от друга). Как будет лучше? Или, может быть, есть другой способ? Да, и еще один сопутствующий вопрос: вычитал, что при организации дренажа в канализацию необходимо применять схему с разрывом струи (капельную воронку), иначе бактерии, живущие в канализации, заберутся по дренажу в кондей, который будет разпылять потом все это дело по всей квартире. Если слив делать под раковину - это тоже необходимо или можно обойтись обычным сифоном?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113936

08.07.2013 в 10:05:22

Fearn написал : У меня же слив в сифон получился выше уровня, на котором дренажный шланг выходит из стены

на каком уровне шланг выходит из стены?

0
Аватар пользователя
Fearn

Местный

Регистрация: 13.05.2011

Москва

Сообщений: 11

08.07.2013 в 11:48:23

BV написал : на каком уровне шланг выходит из стены?

BV, точно сейчас не скажу, но в ванной - на уровне верхней кромки ванны (это примерно 55 см от пола), труба канализации (d=50) выведена сразу под шлангом. На кухне трубка слива еще ниже - около 40 см от пола, а труба канализации при этом выведена выше. Да, еще забыл сказать - на кухне в стояке изначально была предусмотрена капельная воронка, которая находится примерно на высоте выхода дренажа, но доступ к ней затруднен (чтобы достать воронку, нужно вытащить посудомойку, разобрать часть фасада кухни и только после этого можно открыть лючок 25x25 см. Поскольку воронку надо раз в год-полтора промывать, решили вытащить дренаж под раковину.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.07.2013 в 00:36:02

Fearn,

Вот такую помпу поставьте и проблема решится(мини блю) http://www.moscowclimate.ru/shop/UID_1130.html

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2013 в 00:54:22

Fearn написал : 1) сделать слив в канализацию ниже уровня дренажной трубы (чревато необходимостью раздолбить 2 стены, переложить кафель и разобрать полкухни. Чистовая отделки уже сделана).

Для начала косяк ищем по следующей картинке:

Fearn написал : 2) установить под раковинами помпы, которые будут поднимать воду на необходимый уровень (шум, плюс надо вести электричество, плюс не забывать включать/выключать помпу)

Возможно без шумное исполнение:

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fearn

Местный

Регистрация: 13.05.2011

Москва

Сообщений: 11

09.07.2013 в 10:59:18

КАТРАН написал : Fearn,

Вот такую помпу поставьте и проблема решится(мини блю) http://www.moscowclimate.ru/shop/UID_1130.html

А ставить куда порекомендуете - видимо, все-таки под раковину?

0
Аватар пользователя
Fearn

Местный

Регистрация: 13.05.2011

Москва

Сообщений: 11

09.07.2013 в 11:12:22

Бориска66 написал : Для начала косяк ищем по следующей картинке: Возможно без шумное исполнение:

По картинке у меня косяк #3, т.е. петля (колено) из дренажной трубки перед сливом в сифон. А петля потому получилась, что низко сделан выход дренажа из трубы... В стене-то все нормально, и без подключения к сифону (в отсутствие колена) все течет нормально. Т.е. рекомендуется все-таки установить помпу под раковиной, правильно? А какую лучше тогда - проточную или накопительную? Накопительная, по идее, должна срабатывать реже, или нет?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2013 в 11:16:20

Fearn написал : Т.е. рекомендуется все-таки установить помпу под раковиной, правильно?

Да, пожалуй для Вас это самый менее затратный вариант и самый менее разрушительный ...

Fearn написал : А какую лучше тогда - проточную или накопительную?

Думая накопительную, в работе она практически без шумная, работает только по мере накопления определенного количества воды, минус только в габаритах, но думаю под раковиной места будет более чем достаточно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу