Ким написал :
А действительно, исходя из "чего" был сделан вывод что межвитковое замыкание ???
Это можно только сказать или замерив сопротивление обмоток, зная нормальные рабочие значения. Или измерив рабочий ток. А имея клещи можно было и измерить и напряжение (обычно цифровые клещи имеют такую возможность)
Если правильно понимаю, 80-й блок. Если так, электрическая мощность порядка 3,5 кВт, Iном. - в районе 20А. Кабель на наружный блок должен быть не менее чем 4 кв.мм Межблочка, в любом случае, обычно 1,5 квадрата. Да пусть даже и 0,75 проложено, для внутреннего блока это проходит. А вот если для наружного был проложен 2,5 квадрата, в этом случае, то что он грелся - это нормальное состояние. И в таком случае и падение напряжения на кабеле вполне реально могло добавлять свою лепту .
так что все может быть в куче ....
В общем я как понял там монтажники вообще не верно поставили все изначально. У него питание на наружный блок отдельно подается, по мануалу надо смотреть как сечение там должно быть 2.5мм, если не ошибаюсь. Установщики просто взяли и запитали наружку перемычкой от внутреннего блока(оба блока запитали одним стандартным кабелем), кабель который должен был питать только внутренний блок... Как следствие, Вы абсолютно правы этот кабель сильно грелся, пока электрик сечения не увеличил.
Сопротивление обмоток не мерил. После запуска компрессора автомат сразу отрубается. Пробовал скинуть фазу с компрессора. В этом случае вентилятор наружного блока, без компрессора, нормально запускается и работает. Кабель питающий компрессор проверил - с ним все в норме. Рабочий ток в момент запуска компрессора и до отключения автомата был выше 20А, что-то около 30А, если не ошибаюсь. Исходя из этого всего и сделал выводы - что это могло быть межвитковое, т.к. больше ничего не остается.
Напряжение сети не замерил - чего то как, то не подумал...