baziliov написал : можно я не буду миндальничать как ким?:) гопман,какого хера ты лезешь в технику,если ничего в ней не понимаешь.акты еще какие то пишешь.цырк
Пошел нахрен, умник
29.07.2013 в 19:02:34
baziliov написал : можно я не буду миндальничать как ким?:) гопман,какого хера ты лезешь в технику,если ничего в ней не понимаешь.акты еще какие то пишешь.цырк
Пошел нахрен, умник
29.07.2013 в 19:07:30
Ким написал : Такой эффект может так же говорить о качестве установленного автомата. Тем более что если стоит какой нибудь "левый" автомат. К этому же - какой класс автомата.
В момент пуска - это "пусковой" ток. А "рабочий ток" - это установившийся после пуска ток. И у Вас получается что пуск происходит но через некоторое время во время пуска отключается автомат. Получается что отсечка не срабатывает, а срабатывает, скорее всего тепловая защита. А она так быстро не должна срабатывать. И это больше говорит о неисправности автомата чем компрессора. Тем более что автомат работает в номинале, а особенно "левым" автоматам очень противопоказана работа в таком режиме. Их лучше недогружать, чем ставить на номинал или перегруз .... Такой случай был совсем недавно у товарища из Питера, если не ошибаюсь.
Ну и пусковой ток, там у него около 90А
29.07.2013 в 19:15:46
gotman написал : .... Ну и пусковой ток, там у него около 90А ...
Если у компрессора рабочий ток в 20А, то при пуске 90А - вполне нормально для компрессора ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.07.2013 в 19:30:50
Ким написал : Если у компрессора рабочий ток в 20А, то при пуске 90А - вполне нормально для компрессора ...
Да, спасибо! Но номиналка, у него была на много выше нормального
29.07.2013 в 22:19:57
gotman написал : ....Попробую завтра другой автомат воткнуть и посмотреть ....
Перед тем как менять автомат все таки стоит все токи замерить. Может быть и не автомат..... Или "метод научного тыка ..." имеет большее предпочтение ???....
gotman написал : номиналка, у него была на много выше нормального
А вот на этот вопрос стоит в каталоге найти ответ. По крайней мере для того чтобы понимать от какого значения отталкиваться. Я цифры писал исходя из зазора плюс/минус полторалаптя, т.к. под рукой каталога не было и то что помню.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.07.2013 в 22:29:47
gotman,
невозможно по Вашим данным сейчас поставить правильный диагноз,так что вы зря с БАЗИЛОВЫМ поругались,клоуны ставили сплит и везде накосячили, там скорее всего не один а несколько косяков, лучше найти путных спецов по месту- будет результат.
Могу выложить фото просто анекдотичного случая ремонта,я подумал что заказчик--душевно больной, а оказалось все правдой до которой вот так вот по инету вообще не докопаться, настолько все запущено было.Мужик съездил специально в Японию и купил чисто японский сплит ЧОФУ, нанял типа крутую фирму, те поставили,вместо 5 проводов на межблочке 4, фирма развалилась, дом экспериментальный,куркино, местные идиоты как то умудрились на весь дом по заземлению пустить фазу, у всего дома куча всего погорело, а мой заказчик звонит мне и говорит- было типа замыкание и теперь иногда выходит фреон а иногда не выходит, воняет иногда, вообщем нужно чего нибудь сделать чтобы все прошло. Во время перехлеста пошла фаза по нулю и в том месте где ноль касается медных трубок немного прожгла медь.фреон 22, при повышении давления действительно прожиг начинал пропускать фреон, чуть спустит и все опять нормально .ЗапаЯл по месту прожиг, заправил, помыл-все прекрасно заработала без свистков и воняний.
29.07.2013 в 22:40:20
лучше найти путных спецов по месту- будет результат.
катран,забыл дописать-телефон в личке;)
вот с чего ты взял шо там есть косяки?с невнятного мычания гопмана?вы похоже с одного цырка:)
29.07.2013 в 22:43:15
КАТРАН написал : gotman,
невозможно по Вашим данным сейчас поставить правильный диагноз,так что вы зря с БАЗИЛОВЫМ поругались,клоуны ставили сплит и везде накосячили, там скорее всего не один а несколько косяков, лучше найти путных спецов по месту- будет результат.
Базилов троль, а замеры контрольные завтра еще раз проведу, но там по-моему все очевидно... Спасибо!
29.07.2013 в 22:43:55
Ким написал : Перед тем как менять автомат все таки стоит все токи замерить. Может быть и не автомат..... Или "метод научного тыка ..." имеет большее предпочтение ???....
А вот на этот вопрос стоит в каталоге найти ответ. По крайней мере для того чтобы понимать от какого значения отталкиваться. Я цифры писал исходя из зазора плюс/минус полторалаптя, т.к. под рукой каталога не было и то что помню.
На шильде примерно те значения и были, которые Вы написали. Так что, с Ваших слов все верно. Токи все сложно замерить, ибо почти через полсекунды после пуска автомат вырубается. Звонил спецам в климатпроф, в принципе они подтвердили, что скорее всего компрессору хана. Но завтра еще раз контрольные замеры все сделаю. Я так понимаю мне надо будет омметром замерить сопротивление обмотки и если оно будет значительно ниже нормального - то есть каратыш?
29.07.2013 в 22:47:49
gotman,
Базилов не троль, Я его зову Львовский Жириновский, ну чешется хаво нибудь пропесочить!
29.07.2013 в 22:47:51
baziliov написал : .... вот с чего ты взял что там есть косяки? ....
Что касается электрики - поддерживаю. Хотя, один возможный косячек есть - это силовой кабель. Но и то надо разбираться почему он греется. Чудес не бывает ..... Все остальное - довольно спорно пока нормально не будет проверено ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу