05.09.2013 в 20:53:33
Здравствуйте, уважаемые Знатоки )) Конечно, наверно, вам немного странно читать о том, что есть желание установить "такую махину" в такой маленькой квартире (с высотой потолков всего 2.6). НО, вот несколько пунктов, которые подтолкнули к такому решению:
Расскажите, умоляю, все "за" и "против" этого желания.
На сколько придется опустить потолок?
Можно ли внутренний блок установить на утепленном балконе?
Какие-то другие варианты системы?
Что хотелось бы:
05.09.2013 в 21:55:07
Ksynja написал : чистый
Забудьте..
Ksynja написал : а сколько придется опустить потолок?
На 200 мм- по помещениям, локально(в месте установки вн. блока)- до 400 мм..Но это- теория..На практике,скорее всего, будет до 300-350- по помещениям, локально- до 450-500мм..
Ksynja написал : Можно ли внутренний блок установить на утепленном балконе?
Возникнут проблемы при прохождении ограждений воздуховодами.. Да и вообще- глупость.. ПВУ с утилизацией+ отдельные сплиты по расчету- Ваш вариант.
05.09.2013 в 22:02:18
vitex73 написал : На практике,скорее всего, будет до 300-350
Есть плоские ВБ 200мм ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.09.2013 в 22:07:06
Бориска66 написал : Есть плоские ВБ 200мм
А потолки с полами, у нее есть ровные?
05.09.2013 в 22:09:12
vitex73 написал : А потолки у нее есть ровные?
По практике опуск получается максимум 250мм ...
Но не стоит рассматривать мои комментарии в пользу канального решения, я вполне на стороне стратегии:
vitex73 написал : ПВУ с утилизацией+ отдельные сплиты по расчету- Ваш вариант.
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.09.2013 в 22:22:07
Для канальника вполне максимум, но если соответствующая модель блока ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.09.2013 в 22:56:47
vitex73 написал : Забудьте..
На 200 мм- по помещениям, локально(в месте установки вн. блока)- до 400 мм..Но это- теория..На практике,скорее всего, будет до 300-350- по помещениям, локально- до 450-500мм..
Возникнут проблемы при прохождении ограждений воздуховодами.. Да и вообще- глупость.. ПВУ с утилизацией+ отдельные сплиты по расчету- Ваш вариант.
05.09.2013 в 22:57:24
Бориска66 написал : Для канальника вполне максимум, но если соответствующая модель блока ...
Вообще изначально рассматривались канальники Дайкин...
05.09.2013 в 22:58:10
vitex73 написал : А потолки с полами, у нее есть ровные?
Полы есть :-) а вот потолки выровнены как раз гипсом.
05.09.2013 в 23:00:20
Ksynja написал : Вообще изначально рассматривались канальники Дайкин...
Дайкин далеко не самая лучшая техника, но однозначно самая дорогая ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.