Добрый ...!

Сразу не посылайте только :) (в том числе к готовым решениям типа аэропаков)

Решил сделать приточную вентиляцию в две комнаты. Общий объем вентилируемых помещений около 80 кубов. Установка предполагается на неотапливаемой лоджии.

Компоненты: Канальный вентилятор Systemair KV 125 M 215 м3/час
Воздушный фильтр Арктос ФЛФ 125
Канальный нагреватель Арктос PBEC 125/1,2 1,2 кВт Шумоглушитель Арктос CSA 125/900
Воздушный клапан Арктос КВК-125М Электропривод Polar Bear AST04 4 Hm Алюминиевая решетка CG Ø 125 мм
Приточный диффузор Polar Bear VS 125

  • контроллер типа REGIN REGIO

Собирать планирую сам.

Сомнения терзают:

  1. Не будет ли эта вся вентиляция шуметь? Т.к. трасса получается очень короткая и вентилятор будет находиться рядом с диффузором. Как вариант рассматриваю все перенести на противоположный конец лоджии, чтобы удлинить трассу. Хотя по характеристккам вентилятор достаточно тихий.
  2. Выбор 125 канала основан, опять же, на том, что чем шире канал, тем меньше скорость потока => шуметь должно меньше чем, на 100. Читал тут тему, где советовали увеличить диаметр чтобы снизить шум.

план-капкан:

вертикальный план:

Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

24.09.2013 в 19:52:11

Dennis789 написал : .... вертикальный план: .....

своеобразная последовательность установки оборудования .... Практически, почти 2-х метровый участок не закрытый для внешнего воздуха. А если еще бывают ветры в сторону балкона то можете получить мини иерихонскую трубу .... Обычно ставится сразу после решетки отсечной клапан, а уж потом - "все остальное" ....

По ходу возникает вопрос:

Dennis789 написал : Канальный вентилятор Systemair KV 125 M

Зачем тогда брать настенный вентилятор когда можно взять со стандартным корпусом. А при такой короткой трассе вообще заменить это вентилятор на S&P серии TD, TD Silent ( какой подойдет) Они по-тише. Да и все равно в комнатах будет слышно как работает двигатель вентилятора . Шумоглушитель этот шум не уберет.

Dennis789 написал : Канальный нагреватель Арктос PBEC 125/1,2 1,2 кВт

На такую производительность стоит "сотку" взять. Если не будет нормального обдува тэнов - они могут сгореть. Норма скорости воздуха в калорифере не менее чем 1,0 м/сек. А некоторые производители дают цифру в 1,5 м/сек. Так что стоит калорифер заузить ...

Dennis789 написал : ... контроллер типа REGIN REGIO ....

Какой именно ??? по цене разные. Если цена устроит, на Барахолке Designman продает терморегулятор Правда, его можно использовать где калорифер по-мощнее. ......

Dennis789 написал :

  1. Не будет ли эта вся вентиляция шуметь? Т.к. трасса получается очень короткая и вентилятор будет находиться рядом с диффузором. Как вариант рассматриваю все перенести на противоположный конец лоджии, чтобы удлинить трассу. .......

Будет шуметь. Но преобладать буде шум работы двигателя вентилятора ( как писал выше). Поменяв место установки - Вы поменяете местами где будет слышен этот шум сильнее и все. Полностью убрать шум не получится, но бОльшую часть можно убрать, лишь бы место было ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Dennis789

Местный

Регистрация: 13.06.2011

Москва

Сообщений: 33

24.09.2013 в 20:24:29

Ким написал : Зачем тогда брать настенный вентилятор когда можно взять со стандартным корпусом. А при такой короткой трассе вообще заменить это вентилятор на S&P серии TD, TD Silent ( какой подойдет) Они по-тише. Да и все равно в комнатах будет слышно как работает двигатель вентилятора . Шумоглушитель этот шум не уберет.

а будет ли этот silent работать в мороз? везде указана только его максимальная рабочая температура - 40. systemair предусматривает установку вне помещения

Ким написал : На такую производительность стоит "сотку" взять. Если не будет нормального обдува тэнов - они могут сгореть. Норма скорости воздуха в калорифере не менее чем 1,0 м/сек. А некоторые производители дают цифру в 1,5 м/сек. Так что стоит калорифер заузить ...

т.е. перейти на 100мм, чтобы увеличить скорость потока? я правильно понял? не 100 ватт же :)

Ким написал : Какой именно ??? по цене разные. Если цена устроит, на Барахолке Designman продает терморегулятор Правда, его можно использовать где калорифер по-мощнее. ......

спасибо за наводку

Ким написал : Будет шуметь. Но преобладать буде шум работы двигателя вентилятора ( как писал выше). Поменяв место установки - Вы поменяете местами где будет слышен этот шум сильнее и все.
Полностью убрать шум не получится, но бОльшую часть можно убрать, лишь бы место было ...

а если шумоизолированный вентилятор типа Systemair KVK 125? или его не слышно будет только в помещении где он установлен?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

24.09.2013 в 20:35:19

Dennis789 написал : будет ли этот silent работать в мороз?

сейчас не помню температуру по паспорту. Но в любом случае - вентиляторы работали ....

Dennis789 написал : ... т.е. перейти на 100мм, чтобы увеличить скорость потока? ...

Совершенно верно ...

Dennis789 написал : .... спасибо за наводку ...

Пусть и не этот терморегулятор, но и незачем и контроллер брать. Самый простой терморегулятор и вполне достаточно. А их сейчас навалом ....

Dennis789 написал : а если шумоизолированный вентилятор типа Systemair KVK 125?

Если деньги лишние то можно и его купить. Но эффект будет тот же самый. Повторяюсь, шум будет от работы двигателя вентилятора из-за того что трасса короткая ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Dennis789

Местный

Регистрация: 13.06.2011

Москва

Сообщений: 33

24.09.2013 в 20:53:01

Ким написал : сейчас не помню температуру по паспорту. Но в любом случае - вентиляторы работали ....

нашел паспорт в инете: -20...+40

Ким написал : Если деньги лишние то можно и его купить. Но эффект будет тот же самый. Повторяюсь, шум будет от работы двигателя вентилятора из-за того что трасса короткая ...

а на сколько сильный будет этот шум? по паспорту у них 19-20 дБ в зависимости от выбранной скорости. И, кстати, можно ли ее (скорость) регулировать еще чем то, кроме штатного режима. Мне кажется 280 кубов в час на минимальной - это перебор для меня (если говорить о TD-350/125 SILENT). Да и 140 много у TD-160/100 N SILENT, а шумит он больше.

0
Аватар пользователя
Dennis789

Местный

Регистрация: 13.06.2011

Москва

Сообщений: 33

24.09.2013 в 21:19:06

Dennis789 написал : И, кстати, можно ли ее (скорость) регулировать еще чем то, кроме штатного режима. Мне кажется 280 кубов в час на минимальной - это перебор для меня (если говорить о TD-350/125 SILENT). Да и 140 много у TD-160/100 N SILENT, а шумит он больше.

отвечу сам цитатой из паспорта:

Кроме того, вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряже- нием.

0
Аватар пользователя
romapres

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

24.09.2013 в 21:50:51

Ким написал : S&P серии TD, TD Silent ( какой подойдет) Они по-тише.

В предыдущей квартире стоял на балконе TD 250 и после него глушитель 0,5 метра. Глушит шум практически полностью. Этот вентилятор очень тихий и хорошо регулируется родным регулятором (при этом не гудит). Из недостатков:

  • после 2 лет работы на улице он начал гудеть. Такое ощущение что смазка кончилась
  • слабоват напор. На одну комнату летом хватало. На две может не хватить, особенно если фильтр будет забитым.

Заменил его на KV 125. Шум значительно увеличился. 0,5 метра глушителя уже не хватало. Давил он отлично. Поставил автотрансформатор - стало приемлемо по шуму.

TD 160 - совсем слаб. Но очень тихий. У друга стояли два таких вентилятора на вытяжке в туалете и ванной. Оба загудели через -2 года непрерывной работы.

Я бы посоветовал KV 125 подключенный через автотрансформатор и после него 2 метровых глушителя. И еще какой-нибудь простой фильтр перед вентилятором, иначе за год он будет так загажен - ни чем не отчистите.

0
Аватар пользователя
Dennis789

Местный

Регистрация: 13.06.2011

Москва

Сообщений: 33

25.09.2013 в 15:27:58

romapres написал : Я бы посоветовал KV 125 подключенный через автотрансформатор

вот этот, вроде, подошел бы. Плавное регулирование. Выносная ручка есть. Там и минимальное значение можно выставить (читал тут на форуме, что на вентиляторы подавать меньше 90В не рекомендуется). И реле есть для управлением тэна (ON/OFF). Но он для установки на дин рейку. В комнату бокс вешать не очень хочется.

Может есть простое решение для управления всем этим делом? чтобы в комнате висел красивый контроллер с которого можно управлять сервоприводом, вентилятором и тэном?

0
Аватар пользователя
romapres

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

25.09.2013 в 17:10:14

Dennis789 написал : вот этот, вроде, подошел бы. Плавное регулирование. Выносная ручка есть. Там и минимальное значение можно выставить (читал тут на форуме, что на вентиляторы подавать меньше 90В не рекомендуется). И реле есть для управлением тэна (ON/OFF). Но он для установки на дин рейку. В комнату бокс вешать не очень хочется.

такой не использовал - не знаю.

Dennis789 написал : Может есть простое решение для управления всем этим делом? чтобы в комнате висел красивый контроллер с которого можно управлять сервоприводом, вентилятором и тэном?

если не сильно ограничены в средствах - возьмите EC вентилятор, например KVO 125 EC

К нему не нужен трансформатор, просто ручку красивую поставите и все.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

25.09.2013 в 17:15:21

Dennis789 написал : ..... вот этот, вроде, подошел бы. Плавное регулирование.....

Этот регулятор ставите в щитке, а в комнату типа такого для управления автотрансформатором А в качестве регулятора температуры можно использовать самый распространенный терморегулятор

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Dennis789

Местный

Регистрация: 13.06.2011

Москва

Сообщений: 33

25.09.2013 в 17:51:11

всем спасибо за советы. подкорректировал список девайсов.

romapres написал : если не сильно ограничены в средствах - возьмите EC вентилятор, например KVO 125 EC

не. это уже перебор по цене. да и шумный он.

Ким написал : Этот регулятор ставите в щитке, а в комнату типа такого для управления автотрансформатором

и еще такой же для управления заслонкой? и щиток все равно в отапливаемом помещении надо ставить. существуют "бытовые" трансформаторы которые можно поставить на балкон?

0