Добрый день!
АлександрИнт написал :
Всем здравствуйте...кто-нибудь сталкивался с канальной вентиляцией КОРФ???
Установлен вентилятор d 315, работает на приток....минут через 7-8 после начала работы просто встает..питание на него подходит..потом постояв запускается снова..в тех поддержки приняли заявку и .......:mad:
Подскажите, что знаете..может кто-нибудь сталкивался с таким.
В прошлом столетии на "Korf"-е объект один сделали. Всё работало без вопросов, запустилось с первого пуска. Работало без сучка и задоринки.
Вентилятор работает на приток, значит установлен в составе приточной вентиляции и автоматики? Скорее всего и по эл. подключению "завязан" с другими составляющими приточной вентиляции? Особенно с воздухонагревателем. Возможно где датчик срабатывает, либо в эл. подключении напортачили? Схемы смотрите, если сами устанавливали. Либо монтажников, кто монтировал вызывайте.
Гадать можно до бесконечности. Сам вентилятор (отдельно) попробуйте напрямую запустить, от этого и отталкивайтесь дальше.
С Уважением,