27.02.2014 в 01:02:14
Добрый день!
Планирую поставить в ванну комнату канальный вентилятор Ostberg CK 150 B. В инструкции написано, что не желательно его включать-выключать часто. Думаю, мы его раз 30 в день будет туда-сюда. Насколько вредно это для вентилятора? Спасибо.
27.02.2014 в 07:50:23
smakbus написал : .....Планирую поставить в ванну комнату канальный вентилятор Ostberg CK 150 B......
Не маловат вентилятор ??? То что ниже спины чихать не будет из-за сквозняка ??? ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
27.02.2014 в 08:02:22
smakbus написал : Насколько вредно это для вентилятора? Спасибо.
Поставьте таймер задержки отключения минут на 15, и ничего ему не будет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.02.2014 в 10:42:04
smakbus написал : CK 150 B
У меня на ванную размером 7м2 стоит вентилятор с производительностью 200 м3.
27.02.2014 в 12:53:28
Вентилятор хочу запитать на 180 вольт или около того. Ну чтобы шумел поменьше. Всем спасибо. Буду пробовать.
27.02.2014 в 12:54:52
Ким написал : Не маловат вентилятор ??? То что ниже спины чихать не будет из-за сквозняка ??? ;) :)
Эт точно :D :)))
У меня такой-же канальный на 150 лежит в кладовке из-за сильного шума и большой производительности (достался от установщиков вентиляции, стоит дорого ~100$), а вместо него поставил бытовую канальную серию вентс ВКОк 125, работает негромко, по таймеру с задержкой и экономит электроэнергию в три раза... c 2010 года - полёт нормальный :)
27.02.2014 в 12:55:01
Ким написал : Не маловат вентилятор ??? То что ниже спины чихать не будет из-за сквозняка ??? ;) :)
У меня довольно длинная труба получилась, около 4 метров с тремя углами. Поэтому хочу взять с запасом и дать меньше напряжение. Да и разница в цене между 100, 125 и 150мм вентилятором ничтожна. Лучше взять на 150 тогда уже. Спасибо.
27.02.2014 в 13:02:14
smakbus написал : У меня довольно длинная труба получилась, около 4 метров с тремя углами. Поэтому хочу взять с запасом и дать меньше напряжение. Да и разница в цене между 100, 125 и 150мм вентилятором ничтожна. Лучше взять на 150 тогда уже. Спасибо.
У меня перед выбросом и вентилятором стоит типа гребёнки (камера с четырьмя входами и одним выходом) протяженность одной трассы от 1 метра до 3 с гибкими воздуховодами и множеством загибов - всё вместе ~6-7 метров, во время принятия душа или ванной конденсат на зеркале не успевает образоваться, т.е. производительности хватает (ванная большая+туалеты - это откуда идёт забор воздуха ~12 кв.м)...
28.02.2014 в 00:26:50
Pasha_Ti написал : Эт точно :D :)))
У меня такой-же канальный на 150 лежит в кладовке из-за сильного шума и большой производительности (достался от установщиков вентиляции, стоит дорого ~100$), а вместо него поставил бытовую канальную серию вентс ВКОк 125, работает негромко, по таймеру с задержкой и экономит электроэнергию в три раза... c 2010 года - полёт нормальный :)
О, это тема. Спасибо большое. Уже читаю на сайте. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу