Аватар пользователя
ivan1978

Местный

Регистрация: 18.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

01.03.2014 в 12:59:55

Иногда нужно быстро проветрить одну комнату, в то время как в других люди спят и им сквозняк+шум ни к чему. Или наоборот - одно помещение целый день не используется (закрыто), и подавать туда воздух бесполезно. Если его тупо перекрыть, то другие комнаты начнут получать гораздо больше воздуха чем им надо - опять сквозняк+шум.

Как регулировать подачу по комнатам независимо?

Навскидку видится два варианта:

  • на каждую комнату отдельный канал, вентилятор, глушитель. Громоздко, сложно вписать по габаритам.
  • управляемые заслонки, микроконтроллер, какая-то волшебная регулировка скорости вентилятора. Слишком навороченно.

Как это делать правильно?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

01.03.2014 в 16:13:34

ivan1978 написал : Иногда нужно быстро проветрить одну комнату, в то время как в других люди спят и им сквозняк+шум ни к чему. Или наоборот - одно помещение целый день не используется (закрыто), и подавать туда воздух бесполезно. Если его тупо перекрыть, то другие комнаты начнут получать гораздо больше воздуха чем им надо - опять сквозняк+шум.

Оригинальненько ... сами себе же противоречите.

Если хотите проветрить то подайте в это помещение больше воздуха. Это можно сделать перекрыв подачу в другие помещения. И все.

Если "просто" хотите вентилировать одно помещение - сделайте все то же самое но только производительность установки уменьшите до необходимой Вам

Если "тупо" перекрыть в одной комнате то для того чтобы в остальных оставалось как Вам надо то сделайте то что предложил выше.

И все т.д. и т.п. Но это все в ручном варианте. Противоположный вариант управления уже будет называться - "автоматическим". И чтобы его реализовать Вам стоит сначала найти контору, которая занимается такими "эксклюзивными" заказами. С ними оговорите все Ваши "хотелки" и, дай бог, все получите на "тарелочке с голубой каемочкой". Здесь с "эксклюзивом" вряд ли кто поможет.

ivan1978 написал : Навскидку видится два варианта:

  • на каждую комнату отдельный канал, вентилятор, глушитель. Громоздко, сложно вписать по габаритам.
  • управляемые заслонки, микроконтроллер, какая-то волшебная регулировка скорости вентилятора. Слишком навороченно. ...

Если денег хватает то с приточкой на каждое помещение - вариант то что надо ;) А что касается контроллера - то без него не обойтись ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ivan1978

Местный

Регистрация: 18.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

01.03.2014 в 16:30:50

Ким, жаль, я думал это не эксклюзив. Неужели все так и делают - один раз при проектировании настроили потоки и всё? А если гости придут толпой, а если кто-то кальян покурит в спальне?

Комплект "вентилятор+глушитель" на каждую комнату - выглядит не столь дорого, сколь габаритно. Ведь вся "входная" конструкция остаётся прежней - один ввод в квартиру, один комплект фильтров, всё это остаётся в единственном экземпляре. Умножаются только вентиляторы с глушителями.

Интересует Ваше экспертное мнение: а до чего сейчас дошёл прогресс в области регулирования скорости канальных вентиляторов? По-прежнему нет ничего лучше ЛАТРа?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

01.03.2014 в 17:23:04

ivan1978 написал : ..... я думал это не эксклюзив.....

"Эксклюзив" - это как вариант. Есть, конечно же, почти "конвейерная сборка", т.е. что-то выпускается с конкретной и определенной логикой. Но чтобы понять что же Вас устроит это знаете только Вы и никто другой. Все остальные не экстрасексы чтобы догадываться. Так что, для начала разберитесь со своими "хотелками" а уж потом можно понять что Вам нужна. С той электронной базой что сейчас есть можно сделать почти что все что захотите, вплоть до того что вентилятор будет за Вами бегать и создавать вокруг Вас "микроклимат" .... ;)

ivan1978 написал : .... а до чего сейчас дошёл прогресс в области регулирования скорости канальных вентиляторов? ...

ЛАТР не обязателен. Почитайте

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

02.03.2014 в 19:02:33

Частотный регулятор на вентилятор завязанный с датчиком давления\потока установленным после вентилятора, это практически контроллер на который можно будет повесить управление заслонками для подачи по комнатам, уже близко к умному дому, поскольку кто то должен решать дуть в этой комнате или закрыть, но это уже только самострой или оооочень сильный эксклюзив, как рабочий вариант для квартиры нецелесообразен\несопоставим по затратам и возможной экономии. А в качестве хобби люди делают, но сами.

0
Аватар пользователя
R666A

Местный

Регистрация: 25.06.2013

Харьков

Сообщений: 34

03.03.2014 в 00:44:23

А я бы предложил частотник с управляющим входом 0-10В + BELIMO-вские заслонки с сигнальным контактом. Ну, и 10-Вольтовый блок питания опорного напряжения со схемой управляемого делителя. Делали так подачу свежего воздуха в 3 канальника с одного приточного вентилятора. Только вместо сигнальных контактов BELIMO были мониторные выходы с канальников.

И никаких контроллеров :p

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

03.03.2014 в 07:19:41

R666A написал : .... А я бы предложил частотник .....

Ну да, в квартиру только частотник осталось поставить. К этому еще стоит добавить 0 тот что по-дешевле и в итоге получить "музыкальную шкатулку" с монотонным писком от двигателя. Неплохо получится. ..... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
R666A

Местный

Регистрация: 25.06.2013

Харьков

Сообщений: 34

04.03.2014 в 01:38:57

Ким написал : Ну да, в квартиру только частотник осталось поставить. К этому еще стоит добавить 0 тот что по-дешевле и в итоге получить "музыкальную шкатулку" с монотонным писком от двигателя. Неплохо получится. ..... ;)

Ну ладно, ладно... ЕС-мотор с управлением теми же 0-10В :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.03.2014 в 08:25:51

R666A написал : ЕС-мотор

В статье на АВОКе, обоснования снижения шума как-то смотрятся некорректно ... :nо:

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вложение
Аватар пользователя
Alex_66

Местный

Регистрация: 27.04.2011

Москва

Сообщений: 28

04.03.2014 в 17:46:46

дауж ...сравнивать разные вентиляторы...там иногда на АВОКе "писателей" то много.... а что касается EC-двиглов, то да, они лучше в плане управляемости

0