Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 05:02:27

Здравствуйте. Идет ремонт в санузле. До ремонта вентиляция была такая: В стене туалета вент канал, отверстие в туалет. В стене между ванной и туалетом просто сквозное отверстие. Все. Хочу сделать так:

Т.е. протянуть воздуховод между ванной и туалетом, на нем тройник с выходом в туалет. В ванной поставить вентилятов, в туалете на выходе тоже. Будет ли корректно работать? Смущает момент: при включении вентилятора ванной не будет ли все выдуваться в туалет и наоборот? Скорее всего да, нужны клапаны, сколько где ставить и какие?

0
Вложение
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

14.04.2014 в 05:38:28

Заменить общую трубу на два прямоугольных канала с раструбами--тогда всё корректно будет

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 07:06:10

ussur О, блин, точно)) недопер сразу Кстати, а кто как крепит эти прямоугольные каналы? Вставить в отверстия в стене и запенить нафих?

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

14.04.2014 в 07:11:27

Posix86749 написал : О, блин, точно)) недопер сразу

такая же лабуда случилась недавно и правда один вентилятор "хлопал"

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

14.04.2014 в 09:48:30

А для тупых не расскажите поподробнее про две трубы с раструбом? :o

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 10:13:55

Slonobas Тут имеется ввиду пластиковые каналы типа таких . Выход такого раструба в отверстие осуществляется через такую хрень. Плюс всякие коленца)

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

14.04.2014 в 11:18:56

Posix86749, Спасибо И еще вопрос: если у меня дырка в венткоробе на высоте, например, 25 см от потолка, а вентканалы с туалета и ванной я сделаю под потолком и выведу их в эту дырку, то будет ли работать такая вентиляция?

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

14.04.2014 в 11:47:10

Slonobas А что мешает пробить выход под потолком. а старый заложить...Лишние изгибы нигде не приветствуются;)

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 12:45:06

Slonobas написал : Posix86749, Спасибо И еще вопрос: если у меня дырка в венткоробе на высоте, например, 25 см от потолка, а вентканалы с туалета и ванной я сделаю под потолком и выведу их в эту дырку, то будет ли работать такая вентиляция?

Ну да, ничего вам в принципе не мешает поднять вызод из вент канала повыше.

0
Аватар пользователя
Bumerang

Местный

Регистрация: 11.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 90

14.04.2014 в 14:38:17

Планирую примерно такое же объединение, только размышлял, что будет лучше в круглую трубу между выходом в вентканал, но до разветвления на ванную и туалет (т.е. между стеной и тройником) поставить осевой канальный вентилятор, а объем выводимого воздуха отрегулировать в каждом помещении анемостатами. Получаем управление (проводка, выключатель) одним вентилятором вместо двух, площадь двух квадратных каналов по отдельности всё равно будет ниже одного круглого. Кроме того, производительность стандартного вентилятора на каждом квадратном канале будет избыточна.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 16:15:42

Bumerang А как потом будете делить круглый канал на два прямоугольных? Существуют ли такие детали? Или я не правильно вас понял? PS. Блин, почитал внимательнее:) понял как собираетесь делать.

0
Аватар пользователя
Кирилов

Местный

Регистрация: 18.04.2014

Москва

Сообщений: 4

18.04.2014 в 19:19:16

А как быть, если у меня между туалетом и ванной просто "окошко" решетчатое, а в туалете полноценный канал. Если я поставлю вентилятор на ванную, а потом еще один на туалет, смысл будет? Или нет? Для особо одаренных подскажите.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

19.04.2014 в 16:30:26

Кирилов Т.е. Вы не хотите ставить воздуховод между ванной и туалетом? Мне кажется такой вариант будет гораздо менее эффективнее. Что бы было более или менее хорошо работало, надо что бы работали оба вентилятора одновременно. Иначе весь пар и влажность из ванной просто перегоните в туалет.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.07.2014 в 05:51:32

Мастера, дошли руки до вентиляции. Прикупил некоторые детали. Общий вид вот такой:

слева выход из вентшахты, справа отверстие в стене ( в ванную). Вентканалы буду использовать как на фото.

На этом фото в выход из вентщахты я вставил два угла (они смотрят вверх). В вентиляторах уже есть встроенные ОК:

Прикупил еще такие ОК:

Я вот думаю, какие ОК лучше использовать? Тот, что на последнем фото, я опасаюсь, может заклинится в открытом положении ( стоять будут в положении как на фото). Что скажете? P.S. предвосхищу сразу вопрос: я на первом этаже, вентшахта кончается у меня.

0
Вложение
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2114

16.07.2014 в 07:47:39

Posix86749 написал : предвосхищу сразу вопрос: я на первом этаже, вентшахта кончается у меня.

Тогда Вам не нужны не только ОК, но и вентиляторы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу