Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 05:02:27

Здравствуйте. Идет ремонт в санузле. До ремонта вентиляция была такая: В стене туалета вент канал, отверстие в туалет. В стене между ванной и туалетом просто сквозное отверстие. Все. Хочу сделать так:

Т.е. протянуть воздуховод между ванной и туалетом, на нем тройник с выходом в туалет. В ванной поставить вентилятов, в туалете на выходе тоже. Будет ли корректно работать? Смущает момент: при включении вентилятора ванной не будет ли все выдуваться в туалет и наоборот? Скорее всего да, нужны клапаны, сколько где ставить и какие?

0
Вложение
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

14.04.2014 в 05:38:28

Заменить общую трубу на два прямоугольных канала с раструбами--тогда всё корректно будет

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 07:06:10

ussur О, блин, точно)) недопер сразу Кстати, а кто как крепит эти прямоугольные каналы? Вставить в отверстия в стене и запенить нафих?

0
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

14.04.2014 в 07:11:27

Posix86749 написал : О, блин, точно)) недопер сразу

такая же лабуда случилась недавно и правда один вентилятор "хлопал"

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

14.04.2014 в 09:48:30

А для тупых не расскажите поподробнее про две трубы с раструбом? :o

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 10:13:55

Slonobas Тут имеется ввиду пластиковые каналы типа таких . Выход такого раструба в отверстие осуществляется через такую хрень. Плюс всякие коленца)

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

14.04.2014 в 11:18:56

Posix86749, Спасибо И еще вопрос: если у меня дырка в венткоробе на высоте, например, 25 см от потолка, а вентканалы с туалета и ванной я сделаю под потолком и выведу их в эту дырку, то будет ли работать такая вентиляция?

0
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

14.04.2014 в 11:47:10

Slonobas А что мешает пробить выход под потолком. а старый заложить...Лишние изгибы нигде не приветствуются;)

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 12:45:06

Slonobas написал : Posix86749, Спасибо И еще вопрос: если у меня дырка в венткоробе на высоте, например, 25 см от потолка, а вентканалы с туалета и ванной я сделаю под потолком и выведу их в эту дырку, то будет ли работать такая вентиляция?

Ну да, ничего вам в принципе не мешает поднять вызод из вент канала повыше.

0
Bumerang
Bumerang
Новичок

Регистрация: 11.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 90

14.04.2014 в 14:38:17

Планирую примерно такое же объединение, только размышлял, что будет лучше в круглую трубу между выходом в вентканал, но до разветвления на ванную и туалет (т.е. между стеной и тройником) поставить осевой канальный вентилятор, а объем выводимого воздуха отрегулировать в каждом помещении анемостатами. Получаем управление (проводка, выключатель) одним вентилятором вместо двух, площадь двух квадратных каналов по отдельности всё равно будет ниже одного круглого. Кроме того, производительность стандартного вентилятора на каждом квадратном канале будет избыточна.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.04.2014 в 16:15:42

Bumerang А как потом будете делить круглый канал на два прямоугольных? Существуют ли такие детали? Или я не правильно вас понял? PS. Блин, почитал внимательнее:) понял как собираетесь делать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.