Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

26.07.2014 в 23:44:47

Можно ли использовать метрические трубки 8 или 6 вместо 1/4 и 10 вместо 3/8 для прокладки трассы? А то бухты по 15 метров покупать не хочется при реальной потребности около 3 м

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

26.07.2014 в 23:48:28

Можно ли использовать для электропроводки кабель 3*1,5мм. где требуется 3*2,5мм? Тем более что 1/4 это около 6мм, а не 8.

0
Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

26.07.2014 в 23:51:38

Уважаемый antyar, у вас есть что сказать по трубкам? По кабелям, если надо, я вас проконсультирую в другой теме

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

26.07.2014 в 23:53:16

Dimitrij написал : Можно ли использовать метрические трубки 8 или 6 вместо 1/4 и 10 вместо 3/8 для прокладки трассы? А то бухты по 15 метров покупать не хочется при реальной потребности около 3 м

По моему проще у монтажников кондеев купить такие кусочки - у меня таких кусочков валяется целая куча, но я в Москве.

0
Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

26.07.2014 в 23:59:41

Designman А что по поводу материала и состояния поверхности водопроводных метрических трубок? Диаметр-то при развальцовке будет аналогичным.

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

27.07.2014 в 00:02:14

Да разные это трубки и диаметры там другие, не подойдут они. Для холодилки нужны трубы стандарта ASTM280.

0
Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 00:17:23

Так в чем разница? 1/4 - диаметр нар. 6,35 6 - диаметр нар 6 При развальцовке обе трубки можно раскатать до одинакового диаметра

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

27.07.2014 в 00:24:20

Dimitrij Для холодилки делают трубы из бесшовной меди, а водопроводные со швом - ее просто может разорвать или потом через этот шов будут утечки хладагента...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.07.2014 в 00:28:46

Dimitrij, В принципе использовать можно "для себя" но есть риск что внутри трубка будет грязновата. И правильно сказали, что можно остатки 3м купить у мотажников за очень недорого... увидите на улице - спросите - может и за пиво отдадут.

Dimitrij написал : Диаметр-то при развальцовке будет аналогичным.

Есть еще маленький проблем - перед вальцеванием трубка зажимается в вальцовке.... надо тогда метрическую матрицу. И насчет мягкости водопроводных - не могу сказать, но концы можно отжечь - отпустить....

0
Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 02:20:41

Designman написал : Для холодилки делают трубы из бесшовной меди, а водопроводные со швом - ее просто может разорвать или потом через этот шов будут утечки хладагента...

Медная водопроводная тоже бесшовная. Медь никто не сваривает. Это стальная со швом.
Да и водопроводная предназначена под бОльшие давления

BV написал : Dimitrij, В принципе использовать можно "для себя" но есть риск что внутри трубка будет грязновата.

Вот этот вопрос интересный, а что там может быть внутри? Смазка какая-нибудь? Я заметил, что бухты метрической трубы тоже заглушены с торцов

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.07.2014 в 02:58:48

Dimitrij, ну наверное так - чистота кондиционерной трубы как-то стандартизуется, водопроводной - не знаю. Как самый плохой вариант - внутри может быть стружка...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.