Привет всем!
Установили новый MHI SRK25ZM-S, проверили, все работало (охлаждение, обогрев). Начались холода (около нуля на улице), включил на обогрев, через некоторое время вырубило 100ма УЗО на квартирной площадке, при этом сам процесс обогрева еще не начался. Самое интересное - после нескольких таких включений-отключений кондиционер все-таки начинает работать в любом режиме, при этом его можно включать, выключать на час, все нормально. После продолжительного простоя симптомы повторяются.
Внутриквартирное исправное УЗО на 30ма при этом не срабатывает, как и автомат, на котором и висит кондиционер. Подозреваю, из-за разных характеристик просто, селективность разная либо время срабатывания.
Два раза приходили установщики, откидывали заземление с внешнего блока, симптомы не появлялись. При подключении заземления песня та же.
В чем фишка, никто ничего сказать не может, сегодня забрали кондик на проверку. Сегодня зашел сосед, сказал, что у него тоже внешнее УЗО при наших экспериментах выключается.
Я вот прям и не знаю, до появления этого устройства с проводкой все нормально было. На аппарат прямо с щитка прокинут отдельный кабель ВВГ 3х2.5
Подозреваю, что в кондиционере есть какой-то прогрев устройства для старта в холодное время и проблемы именно из-за него.
Может, сталкивался кто-то с подобным?
ps Духовка 4 квт, индукционка 8 квт работают без проблем, ничего не выключается.