Господа, скажите, как подключить электропривод siemens GQD 121.1E (на 24В)?

просто управляющее напряжение для закрытия и открытия?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

04.05.2015 в 13:36:35

Вообще-то,
тот привод на открытие управляется рабочим напряжением. А на закрытие - у него встроена пружина. Т.е. Снял питание и он с помощью пружины закрылся.
Все "лишние" хвосты - сигнальные. И, самое главное, схема подключения должна быть нарисована на самом приводе ... Это Сименс а не "made in Gaduqino" ... :) ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

04.05.2015 в 15:34:57

а Siemens GQD 321.1A, точно такой же принцип только напряжением 230В?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

04.05.2015 в 16:42:42

Конечно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

04.05.2015 в 23:33:45

ок.спсб.... а подскажите, какой из siemens трансформаторов подойдет, чтобы 4-мя такими сервоприводами управлять?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

05.05.2015 в 00:04:38

А какая разница между трансом от siemens и другим производителем ??? Разница есть только в одном. В некоторые трансы встроены еще диодные мосты. Вот поэтому главнее на самом приводе посмотреть под какой тип тока этот привод сделан - под постоянный или переменный. Это первое. Второе. Транс выбирается под суммарную мощность приводов. Если не ошибаюсь, то один привод потребляет порядка 25Вт. Поэтому, транс должен быть не менее чем 100Вт. Все это надо обязательно проверить в паспорте на привод, хотя и написано в каталоге : "Рабочее напряжение AC 24 V"

А так, подойдет транс любого производителя, лишь бы на выходе было то что Вам нужно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.05.2015 в 14:36:17

получается трансформатор с выходом 30VA должен подойти? (нашел такой)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

05.05.2015 в 15:01:20

a__l написал : получается трансформатор с выходом 30VA должен подойти? (нашел такой)

Вообще-то, из тех данных что нашел, мощность одного привода 9VA или 6Вт. Т.к. их 4 штуки то получается что их мощность 54VA или 36Вт. Так что транс на 30VA уже, как бы. маловат.

А остальная схема управления под какое напряжение сделана ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.05.2015 в 16:46:11

а у меня больше ничего и не будет в воздуховоде .... сама приточная установка будет питаться от сети 220В.

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

06.05.2015 в 11:27:48

Ким написал : Вообще-то, из тех данных что нашел, мощность одного привода 9VA или 6Вт.

а разве 9VA это 6Вт в случае 24В привода? или я что-то не так считаю .... вопрос снят может быть. в мануале 121.1A написано "6.5 VA / 4.5 W" в режиме работы .... видимо 121.1Е более мощный

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

06.05.2015 в 13:05:24

a__l написал : а разве 9VA это 6Вт в случае 24В привода?

Это те данные которые я нашел в интернете. Каталога Сименса у меня нет, поэтому и воспользовался тем что нашел. Надо поискать нормальный каталог. Не раз встречал разноброд в технических характеристиках на оборудование в интернете и в каталоге ...

В догонку. СтОит выбирать транс с запасом по мощности хотя бы 15-25%. Не очень хорошо когда он работает в номинале ...