ildarado12 написал :
семья, .... состоящая из 4 человек - я с женой и 2 сына, .....Обмен воздуха по объему: 3-х кратное .... Общая площадь .... около 74 кв.м., высота потолков 2,7м. ....
Немножко арифметики:Если брать расход "по человекам" - получается 4х60 = 240 м3/час
Если "по площади помещения" - 222 м3/час. Останавливаемся на бОльшем, т.е. минимальное количество притока должно быть не менее чем 240 м3/час.
Вы же хотите - не менее чем 3-х кратный воздухообмен, т.е. 74 х 2.7 х 3 = 599.4 Округляем и получаем - не ниже или равно 600 м3/час
А теперь посчитаем "скупердяйскую" составляющую.
Чтобы нагреть 240 кубов воздуха надо затратить не менее чем 4.1 кВт тепла, а для нагрева 600 кубов - не менее чем 10.2 кВт тепла.
А если учесть что с 1 июля цена на электричество подняли до, минимум, 4.54 за кВт и то что Вы, как понимаю, представитель династии Рокфеллеров то Вы проголосуете за второй вариант и, никак не за первый.
Вот это надо брать за основу почему все делают и считают вентиляцию по нормам СНиП а не как "у нас в европе ..."
Повторяюсь, наши СНиПы дают минимальное необходимое значение количества воздуха для того чтобы чел мог находится в помещении. Верхний предел не ограничен, сколько нравится столько и определяй ...
ildarado12 написал :
Из полученных знаний выходит, что параметры воздуха в жилых помещениях должны быть такими:
Это к вентиляции не относится и вентиляцией температуру не удержать. По этому вопросу стОит обращаться к кондиционированию
ildarado12 написал :
- Влажность: 30-60%
опять "вопрос не по окладу ..." Это возможно поддержать системой увлажнения и осушения воздуха, но никак не вентиляцией. Вентиляция учитывается при расчете увлажнения, т.к. она может всю картинку смазать. Но никак не определяет значение влажности
ildarado12 написал :
- Скорость движения воздуха: не более 0,15м/с
А это уже будут работать Ваши "хотелки". Чем больше возьмете кратность ( если по ней будете делать) тем больше будет подвижность воздуха. Так что, опять таки, вентиляция не при чем. Здесь Ваши "хотелки" работать будут
ildarado12 написал :
- Концентрация СО2: 0,04-0,5%
ну а это, мне кажется, придуманная тема для развода мнительного народонаселения. Как бы Вы не увеличивали кратности воздуха все равно концентрацию не сделаете меньше чем на улице. Понизить эту концентрацию возможно только технически. А то что в квартире в комнатах по-навешиваете кучу датчиков, которые будут дергать приточку пуск/стопом - это ничего хорошего не предвещает для оборудования. А к этому еще представьте что будет зимой. Только запустилась установка, воздух не успел нагреться в калорифере а уже проходи команда на останов. Немного время прошло - и опять воздух с недогревом в квартире. Соплями не изойдете ???
ildarado12 написал :
- Обмен воздуха на человека: 20-60 куб.м.
не 20 кубов а 40 ...
ildarado12 написал :
Усложняется автоматика,
В настоящее время с той базой оборудования что есть возможно сделать все что захочешь. Лишь бы деньги были ....
asakharov написал :
Если вы хотите вентиляцию с контролем качества воздуха,
далеко ходить не надо - сразу и реклама "тут как тут ..." .
Хотя, есть народная мудрость - "Каждый с ума сходит по своему ... "
Мне кажется, что такие датчики надо ставить там где это реально требуется и когда от него реально что-то зависит (не обязательно здоровье)
И, уж, в последнюю очередь когда "хочется, даже зубы сводит ..."