Sot
Sot
Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

04.08.2015 в 14:42:43

Товарищи, заранее прошу простить и не посылать в гугл, яндекс и поиск мастерсити. Обычно перед тем как что-то сделать/купить я долго собираю информацию, но в этот раз так не получится из-за очень сжатых сроков (до конца этой недели надо все сделать), поэтому прошу помощи профессионалов - вентиляционщиков.

Собственно, вот задача: Необходимо скомпановать (подобрать) оборудование приточной вентиляции в комнате 20 кв.м. Приточка будет работать только летом, т.к. зимой не так душно (штатная вентиляция дома работает нормально), а летом аж жуть. В комнате живут 2 человека. Оборудование будет размещаться на лоджии висеть на потолке лоджии, соответственно, должно быть максимально плоским, дабы не задевать макушки прогуливающихся жителей квартиры ;) Точные размеры для размещения всего этого щастья выложу чуть позже.

Пока в голове такая схема: воздухозаборник с решеткой, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, вентилятор, глушитель, форсунка в комнату + трубопровод, конечно. Все утеплить... Вентилятор должен иметь регулировку скорости.

Не пинайте есичо
:help :help :help

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

04.08.2015 в 17:57:26

Если есть стена, граничащая с улицей, то не проще бы поставить VL-100U-E от ME ??? И балкон свободный будет

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Sot
Sot
Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

05.08.2015 в 08:34:54

Стены, граничащей с улицей нет. Лоджия закрывает все.

0
Brim
Brim
Новичок

Регистрация: 19.10.2014

Реутов

Сообщений: 52

05.08.2015 в 09:46:48

Я бы поставил Аэропак внутри квартиры. Летом, либо открывать окна на лоджии, либо сделать воздуховод сквозь лоджию.

Установка на лоджию будет значительно больше по размерам, да еще и дороже. Там обычно производительность рассчитана больше, чем на 20 метров. :)

1
Sot
Sot
Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

05.08.2015 в 10:17:35

Аэропак не вариант. Летом совсем не работает та система, котрая была установлена в 76 году при строительстве дома и, лишь по недомыслию, называемая вентиляцией. В результате в комнате нечем дышать. Окна открыты настеж, но все равно воздуха нет. Не знаю почему так происходит, что-то с воздушными потоками вокруг дома не то... Сейчас в открытом нараспашку окне лоджии стоит (вернее, висит) огромный вентилятор, дышится хорошо, но и пылища прямотоком прет в комнату. Задача стоит поставить именно приточку на лето, т.к. зимой в вентканалах аж свистит - так хорошо работает.

ЗЫ: цена не важна, главное чтобы было качественно.

Посоветуйте плз вентилятор, глушитель и фильтры...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

05.08.2015 в 10:55:49

Особые пожелания еще есть какие нибудь кроме как два фильтра ???

И еще. Чтобы в комнате создать "климат" может быть стОит кондиционер поставить а не создавать сквозняк воздухом который имеет температуру такую же что и на улице. Если сейчас в Москве более-менее комфортная температура то нет никакой гарантии что завтра будет такая как на юге страны. А при таком варианте иметь пекло в квартире не comme il faut

Если остаетесь на своем варианте - без проблем, подберем оборудование. Только еще бы посмотреть на планировку комнаты и балкона, чтобы понять как пройдет трасса воздуховодов ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

05.08.2015 в 15:06:50

Sot, Много раз такое уже делал,могу привести показать.Правильно Вам КИМ сказал-приточно вытяжная система с рекуператор от от Лосней ставится-и все!Воздуховоды от нее спокойно проходят через балкон на улицу.

0
Sot
Sot
Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

07.08.2015 в 10:11:27

Кондиционер уже есть, так что духовки не будет, просто очень спертый воздух. Трассы воздуховода как такового не будет, т.к. с балкона в комнату канала не будет. Хочу сделать форсунку, направленную в форточку. План квартиры:

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.08.2015 в 13:34:56

Sot, Вы не понимаете самого главного, поэтому можете делать что угодно- результата не будет. Последний раз говорю,спертый воздух лечится его выкидыванием и засосом нового,для этого должны не быть а действительно работать ПРИТОК и ВЫТЯЖКА,если этого не будет-ничего не изменится.

0
144dima
144dima
Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

13.08.2015 в 18:25:49

Sot,лучше всего вам пойдет бризер Tion O2, воздуховод проложить через лоджию утепленный. Это компактная вентиляция с функцией подогрева,обеспечит приток до 120 куб.м.,в выключенном состоянии вент. канал закрывается заслонкой,имеет фильтра,не просто паролонки,а реальные фильтра. Стоит недорого, размер и внешний вид в порядке. Если лоджия не утепленная,можно обойтись и без воздуховодов через лоджию,просто оставлять там окно приоткрытым или сделать еще одно отверстие для забора воздуха.

0
Sot
Sot
Местный

Регистрация: 28.03.2008

Москва

Сообщений: 496

28.08.2015 в 13:12:26

Бризер предполагает устновку в комнате и бурение стен. Это на данный момент исключено. Лоджия утеплена.

Пока срочность вопроса отпала (деньги потрачены на другой проект ;) ), но к весне нужно выбрать и закупить (а может быть и смонтировать, чего уж там) все элементы системы.

Сообщение КАТРАНа тщательно обдумал и во многом согласен, но есть одно НО (как обычно) - для приточно-вытяжно системы, как мне думается, необходимо заводить воздуховоды в комнату, а такой возможности нет. Опять таки, остается общедомовая вентиляция, куда спертый воздух будет выгоняться, так что утверждение что "ничего не изменится" это не совсем правда.

Теперь по оборудованию (все будет зашито за фальшпотолком и звукоизолировано):

  1. Вент решетка (наружняя от голубей).
  2. Фильтр грубой очистки (требуется совет о модели)
  3. Фильтр тонкой очистки (требуется совет о модели)
  4. Вентилятор TD160/100 N SILENT 230V 50HZ (подойдет ли такой?)
  5. Шумоглушитель (надо ли с учетом общей шумоизоляции или из вентканала шуметь будет?)
  6. воздуховоды
  7. Задвижка для отсекания потока в зимной период.

Просьба дать советы по оборудованию. :help