AndryP
AndryP
Новичок

Регистрация: 05.01.2013

Москва

Сообщений: 90

05.08.2015 в 10:59:19

Вчера озаботился счетами за электроэнергию дома, замерил потребление сплит-системы в режиме ожидания. Стоит внешний блок Митсубиси-Электрик. Два канальника 25 и 35 и один настенный 15. В режиме ожидания идет потребление порядка 0,5А, т.е. больше 100 вт. Это нормально? Я попытался найти в документации информацию, но не нашел. Сплит висит на отдельном автомате. Мерил токовыми клещами. :yu:

Если необходимо, приведу полную спецификацию, на память не помню.

0
AndryP
AndryP
Новичок

Регистрация: 05.01.2013

Москва

Сообщений: 90

12.08.2015 в 17:36:14

Может хоть кто-то сориентирует какое потребление получается в режиме ожидания? Я не понимаю, нормальный это ток или нет :confused:

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.08.2015 в 21:48:23

А косяк замера не рассматривается ?

Что-то многовато ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Klod
Klod
Эксперт

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

12.08.2015 в 22:00:59

AndryP написал : замерил потребление сплит-системы в режиме ожидания.

Конечно сплит потребляет электроэнергию в режиме ожидания. Тоже замерял- только с помощью счетчика( он показывает потребляемый ток).Это точнее. Или у вас клещи очень точные?

0
AndryP
AndryP
Новичок

Регистрация: 05.01.2013

Москва

Сообщений: 90

13.08.2015 в 09:48:00

Я замерял клещами и допускаю погрешность в +-20%. Но совсем они врать не могут, т.к. я делал замеры по всем 20 группам, включал, выключал холодильник, телевизор и т.д. И все похоже на правду. Если просуммировать примерно всех потребителей, по счетчику +- километр так и выходит. Вот выявил только двух злостных постоянных потребителей в режиме ожидания: а) Сплит ~0,5A б) Индукционная плита ~0,5A :help Хотелось бы хоть как-то сравнить, кто-то может замерить у себя клещами ток в режиме ожидания?

0
Klod
Klod
Эксперт

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

13.08.2015 в 10:03:58

AndryP написал : кто-то может замерить у себя клещами ток в режиме ожидания?

У вас клещи какие? А то у всех они могут быть разные. И счетчик у вас какой - может лучше по нему? Тоже проводил такие же исследования.

0
AndryP
AndryP
Новичок

Регистрация: 05.01.2013

Москва

Сообщений: 90

13.08.2015 в 17:17:44

Клещи китайские за 800р. К счетчику доступа нет, только через электрика. А результаты исследования у Вас какие?

0
144dima
144dima
Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

13.08.2015 в 18:06:58

AndryP написал : Я замерял клещами и допускаю погрешность в +-20%. Но совсем они врать не могут, т.к. я делал замеры по всем 20 группам, включал, выключал холодильник, телевизор и т.д. И все похоже на правду. Если просуммировать примерно всех потребителей, по счетчику +- километр так и выходит. Вот выявил только двух злостных постоянных потребителей в режиме ожидания: а) Сплит ~0,5A б) Индукционная плита ~0,5A :help Хотелось бы хоть как-то сравнить, кто-то может замерить у себя клещами ток в режиме ожидания?

т.е. плита полампера это нормально,а три кондиционера вместе полампера это дофига? у вас мультик ведь?

0
Klod
Klod
Эксперт

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

13.08.2015 в 18:33:44

AndryP написал : А результаты исследования у Вас какие?

Предсказуемо- всё что включено в розетку в спящем режиме потребляет так( больше или меньше). За месяц набегает прилично. :( Заводил даже журнал, что , сколько, когда потребляет- одно огорчение в итоге - не сэкономишь( я с этой целью исследовал).

AndryP написал : Клещи китайские за 800р.

Какой у них минимальный диапазон измерений? Врут на минимуме наверное.

AndryP написал : К счетчику доступа нет,

Это как- закрыт что-ли?

0
AndryP
AndryP
Новичок

Регистрация: 05.01.2013

Москва

Сообщений: 90

13.08.2015 в 21:27:19

144dima написал :

AndryP написал : Я замерял клещами и допускаю погрешность в +-20%. Но совсем они врать не могут, т.к. я делал замеры по всем 20 группам, включал, выключал холодильник, телевизор и т.д. И все похоже на правду. Если просуммировать примерно всех потребителей, по счетчику +- километр так и выходит. Вот выявил только двух злостных постоянных потребителей в режиме ожидания: а) Сплит ~0,5A б) Индукционная плита ~0,5A :help Хотелось бы хоть как-то сравнить, кто-то может замерить у себя клещами ток в режиме ожидания?

т.е. плита полампера это нормально,а три кондиционера вместе полампера это дофига? у вас мультик ведь?

Естественно, НЕ нормально! :nо: Только это другая история, пытаюсь у производителя выяснить что она может потреблять в выключенном виде...

0
AndryP
AndryP
Новичок

Регистрация: 05.01.2013

Москва

Сообщений: 90

13.08.2015 в 21:35:23

Klod написал :

AndryP написал : А результаты исследования у Вас какие?

Предсказуемо- всё что включено в розетку в спящем режиме потребляет так( больше или меньше). За месяц набегает прилично. :( Заводил даже журнал, что , сколько, когда потребляет- одно огорчение в итоге - не сэкономишь( я с этой целью исследовал).

AndryP написал : Клещи китайские за 800р.

Какой у них минимальный диапазон измерений? Врут на минимуме наверное.

AndryP написал : К счетчику доступа нет,

Это как- закрыт что-ли?

предел Точность (50Гц-60Гц) разрешение 20А ±3,0% 10мА 200А ±2,0% 100мА 400А ±3,0% 1А

Криво вставилось, модель МТ-87, но видно какая погрешность по паспорту. Не увидел какой минимальный ток, то считать минимальный ток в 0.5А как-то странно. Я ими же и розетки мерил, там в 10 раз ток меньше.

Щиток закрыт на площадке, вызывается электрик из комплекса, приходит за 10 минут. Еще раз повторюсь, ток реальный, счетчик подтверждает.

0