vv.. написал :
.... C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире ...
Что Вам именно не нравиться ??? Наоборот должны быть довольны ...
vv.. написал :
.... температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. ...
Что-то у Вас с замерами не так. Что-то не вериться чтобы при разности температур между помещением и улицей в 2 градуса изменяла бы температуру приточного воздуха на целых 11 градусов.
Это "возможно" только в одном случае - когда вытяжного воздуха проходит через установку больше чем приточного. И притом, как минимум, в 2 раза.
Проверяйте производительность установки на входе и выбросе (со стороны улицы) и еще раз, если так важно, температуру.