C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. Произвел замеры термопарой внутри агрегата (см. фото) и по-моему есть проблема, не может же он выдавать такой большой КПД ? Что посоветуете ?
vv.. написал :
.... C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире ...
Что Вам именно не нравиться ??? Наоборот должны быть довольны ...
vv.. написал :
.... температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. ...
Что-то у Вас с замерами не так. Что-то не вериться чтобы при разности температур между помещением и улицей в 2 градуса изменяла бы температуру приточного воздуха на целых 11 градусов.
Это "возможно" только в одном случае - когда вытяжного воздуха проходит через установку больше чем приточного. И притом, как минимум, в 2 раза.
Проверяйте производительность установки на входе и выбросе (со стороны улицы) и еще раз, если так важно, температуру.
Ким написал :
Что-то у Вас с замерами не так. Что-то не вериться чтобы при разности температур между помещением и улицей в 2 градуса изменяла бы температуру приточного воздуха на целых 11 градусов.
разница температур между помещением и улицей 12 град.
Ким написал :
Что Вам именно не нравиться ??? Наоборот должны быть довольны ...
я бы был доволен, да только уж очень невероятно получить 19 на выходе при 8 снаружи и 20 внутри
Все замеры производились на минимальной производительности, на максимуме температура выхода падает всего на 1 град.
vv.. написал :
разница температур между помещением и улицей 12 град.
Вы не поняли. Смотрите канал воздухозабора и выброса в установке от улицы в помещение и обратно.
Если на выброс из помещения у Вас получается что на входе в установку +20 град, то уже на улицу выбрасывается воздух с температурой в +18 град.
На притоке же - на входе у Вас +8 то в помещение уже воздух попадает с температурой в +19 град.
Получается что при разности температур на вытяжке в 2 град, на притоке у Вас получается что воздух нагрелся на 11 град.
Проще говоря, 2-мя градусами изменили нагрев на целых 11 град. Если бы было наоборот - вот в этом случае бы поверил.
А так, Я себе такой же аппарат хочу !!!!! :a :D :(
Произвел еще раз замеры на различных расходах. Что можете сказать ?
Насчет расхода - проверил управляющие и питающие напряжения вентиляторов, абсолютно одинаковы. По ощущениям расход на приток и вытяжку одинаков. Фильтра новые, чистые. Каналы не заужены, без поворотов и т.п. После выключения обе крыльчатки вращаются по инерции абсолютно одинаковое время.
Вот нашел в сети формулу
t(после рекуператора)=(t(внутри помещения)-t(на улице))xK(КПД рекуператора)+t(на улице)
подставил свои данные (максимальный кпд согласно тех. характеристикам производителя 89%)
19=(20,5-8)х89%+8
Получается в первом эксперименте (расход 120) я попал в идеальные условия ?
И вот, что еще там же вычитал
Наиболее производительным считается рекуператор, в который встроен двойной пластинчатый теплообменник. Реальный и заявленный КПД могут достигать 90%! Во-первых, в кассетах устройства не бывает температурных перепадов. Во-вторых, образование наледи исключается благодаря постепенному прогреву двух кассет.
Ким написал :
Когда на "каркуляторе" вводишь проценты, он сам уже результат делит на 100. И в итоге получается то что надо.
Ну вообще, да. По формуле получается.
Однако вытяжной воздух тоже должен охлаждаться приблизительно на ту же величину, а там перепад всего на 3-4 градуса ниже. Энергии ведь нужно откуда-то браться. Если расходы равные, то возможно измерения некорректны - воздух при движении по воздуховодам возле изгибов распределяется замысловатым образом, и перенос точки измерения в сторону на несколько сантиметров может дать результат, отличающийся на несколько градусов (особенно, если стенки имеют другую температуру).
Ким написал :
А так, Я себе такой же аппарат хочу !!!!! [Абалдеть] [Смех]
StepAl написал :
перенос точки измерения в сторону на несколько сантиметров может дать результат, отличающийся на несколько градусов (особенно, если стенки имеют другую температуру).
Все измерения делались термопарой именно внутри ПВУ. Небольшая разница между температурой датчика в потоке воздуха и просто лежащем на слое теплоизолятора присутствует. Это видно по разнице измерений в первом и втором эксперименте. Придут холода, сделаю замеры еще раз. Самому очень интересно.
vv..,
Вам уже подсказали - перепады температур не соответствует нормальной работе рекуператора. Либо скорости разные, либо перетоки, либо Вам нужен пиджак с галстуком и идти патентовать вечный двигатель!!!
из помещения 20 градусов забирается всего 2 градуса.
с улицы 8 градусов подымается до 19, то бишь 11 градусов в плюсе.
Вы утверждаете что скорости одинаковые, тогда 2=11 :applause:
И сразу в догонку: Если отнимаем от выбрасываемого воздуха столько, сколько и добавляется к поступающему потоку - то тогда КПД рекуператора 100% что пока ышо не существует в природе. Сюда ещё добавить ошибка анжинерной мысли и конструктива(перетоки), не идеально-расчётные условия работы рекуператора, всевозможные проблемы(обмерзание, загрязнение-фильтра и т.д..) - то выхлоп ышо меньше чем заявлено по паспорту на сам рекуператор. Пока одни из самых КПДэшных - это роторные рекуператоры. Связано с тем, что в процессе переноса тепла участвует не только теплопередача, но и переход по влаге (именно отсюда за 80% у него КПД обычно).
vv.. написал :Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУЭ2 250 П ЕС
C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. Произвел замеры термопарой внутри агрегата (см. фото) и по-моему есть проблема, не может же он выдавать такой большой КПД ? Что посоветуете ?
Скажите, пожалуйста, у Вас в контуре стоит только одна обозначенная установка
или дополнительные нагреватели/охладители? Сейчас занялись вопросом приточно-вытяжной вентиляции. Товарищ нарисовал схему (вот тут), но с автоматикой проблемы - никак не можем подобрать. Достаточно ли для организации вентиляции одного блока (помимо, конечно же, воздуховодов, фильтров на входе).
стоит только само ПВУ, без нагревателей и охладителей . Автоматикой никакой оно не оборудовано , убогий пульт предназначен только для включения-выключения и установок 3х режимов производительности.
vv.. написал:
пришла и в мои края зима, сделал новые замеры (расход 120)
По выше упоминаемой формуле 88%
Если у Вас 88% то Вам надо:
1) Достать из шкафа пиджак с карманами.
2) одеть галстук
3) идти патентовать вечный двигатель.
Ведь у Вас из НИЧЕГО берётся аж целых 6 с хвостиком градусов!!! Явный признак ХАЛЯВЫ!!!
:)
Ну а если без юмора, то у вас перекос по воздуху...
И тогда КПД
левого рекуператора около 60%
правого рекуператора около 30%
сумарно у установки около 70%(в лучшем случае).
Но я уверен, что если оттарируете(до сотых!) термодатчики(и правильно сделаете замеры), то результат будет ышо плачевней.
Дьявол в мелочах...
Пластинчатые рекуператоры - максимум 40-50% всё остальное маркетинг будет Вас согревать :)
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
А замеры лучше сделайте летом(на улице пожарче). Врубите кондишены на полную наименьшую и когда всё нормализуется сделайте замеры. Установка выдаст ышо меньше КПД :) Шаманства никакого - на маленьких перепадах нагрев двигателей уже вносит существенные поправки(а они стоят в самих каналах - т.е. от них есть нагрев)