BV написал :
В стиралке есть фильтр от помех - грубо говоря по конденсатору с фазы и нуля на корпус - искры и напряжение - ток через конденсаторы фильтра.
Спасибо, понятно.
BV написал :
Номинал автомата должен быть 16А !!!
Собственно, причиной замены штатных автоматов на 16 А послужило их выбивание при одновременном включении мощных потребителей (стиралки и чайника).
Я пытался донести до брата недопустимость такой замены, но, как видите, без эффекта :(. Кстати, посоветовали такой номинал электрики из ТСЖ, они же все это и установили.
BV написал :
PS Черные "крутилки" в щитке - ОПАСНЫ!!! Стареют, рассыпаются и при проворачивании - взрываются - обжигают электродугой лицо и руки.... Лучше их никогда не крутить, и при первом удобном случае заменить на современный 2p размыкатель.
PPS Щиток надо бы переделать. В средний автомат защаты три провода - так нельзя. И не только это....
Говорил и про необходимость УЗО, и про 2Р автоматы, и про нормальную линию от щитка до машинки...
Дам брату ссылку на тему.