08.02.2010 в 23:02:36
Уважаемые Гуру! На некотрых фоток щитков видел импульсные реле - вещь вроде как полезная. Есть мысль поставить такие на некотрые группы розеток, но есть вопросы. Какое реле лучше? Достаточно ли они надежные? Как организуется управление - как я понимаю можно использовать провод потоньше, но тогда наверное, нужно организовывать отдельную группу управления с предохранителем на соответствующий ток?
08.02.2010 в 23:07:30
klm3 написал : поставить такие на некотрые группы розеток,
что за мысль такая? их чаще на освещение ставят
08.02.2010 в 23:14:32
greg111 написал : их чаще на освещение ставят
В частности, электроосвещением.
09.02.2010 в 00:10:33
greg111 написал : Цитата: Сообщение от klm3 поставить такие на некотрые группы розеток,
что за мысль такая? их чаще на освещение ставят
Очень удобно когда розетки выключаются выключателем... всякие там зарядки и stend-by, но мощьных выключателей бытового плана достаточно мло и провод тащить от розеток к дивану не очень хочется. А тут вроде как на 32А у АВВ есть реле. Надеюсь, что 5-6 ампер потянет..даже реактивной нагрузки
09.02.2010 в 07:16:56
для таких целей можно и простой выключатель поставить. намного дешевле и результат одинаков. они до 10А
09.02.2010 в 13:15:32
Вообще - разумно ставить в прихожей общий выключатель "на свет" (и на розетки, которые не должны молотить всё время). Как правило, в этом случае используется обычный выключатель и реле на din-рейку, включенное до автоматов защиты каждой отключаемой группы.
09.02.2010 в 13:24:23
Luxz.ru написал : двухпостовую рамку этот самый "общий" выключатель и датчик движения с таймером,
не всегда датчик смотрит на дверь и чаще всего ловит левые движения. совместить получается очень редко когда
09.02.2010 в 13:32:12
Luxz.ru написал :
- Удобно в прихожей ставить в двухпостовую рамку этот самый "общий" выключатель и датчик движения с таймером, включающий свет в прихожей. Тогда, при входе в квартиру (дом) достаточно одним щелчком "включить всё". А выходя из, соотсно - выключить
в скором времени на этот священный ритуал обычно забивают!
Luxz.ru написал :
- Некоторые розетки (утюг, фен) лучше "затаймировать" - поставить рядом таймер на 5-30 мин.
для этих цацак свои резетки - бред!
09.02.2010 в 13:54:23
Luxz.ru написал : Как правило, в этом случае используется обычный выключатель и реле на din-рейку, включенное до автоматов защиты каждой отключаемой группы.
А не проще это делать вводным рубильником, чем понижать надёжность сети ввведением лишних контактов?
Luxz.ru написал : датчик движения с таймером, включающий свет в прихожей.
А вы не подумали о том, что свет будет включаться и когда он крайне нежелателен?
09.02.2010 в 14:18:16
вот так и запороли очередную *гениальную мысль*)))
09.02.2010 в 14:19:24
greg111 написал : вот так и запороли очередную *гениальную мысль*)))
нет, подвергли научно обоснованному аННал_лизу!
09.02.2010 в 14:25:49
аматор1 написал : аННал_лизу!
ну кто чем занимался , а я только клавиши нажимал
09.02.2010 в 14:29:08
greg111 написал : а я только клавиши нажимал
:)
09.02.2010 в 16:57:11
avmal написал : А вы не подумали о том, что свет будет включаться и когда он крайне нежелателен?
Нет-нет. Я, наверное, плохо объясняю.
Просто приходилось видеть, как рядом ставят и общий выключатель, и выключатель для прихожей (щёлк-щёлк). Это неудобно: входя в квартиру иногда нужно щёлкать обоими + выключая свет в прихожей, по ошибке можно оставить без света, например, жену на кухне, в момент вынимания индейки из духовки. Поэтому - меняем выключатель "прихожая" на датчик движения. Зона действия которого, кст, легко регулируется изолентой, творчески и интуитивно наклеиваемой изнутри на колпак датчика.
avmal написал : А не проще это делать вводным рубильником, чем понижать надёжность сети ввведением лишних контактов?
Да-да. Некоторые уходя выключают автоматы защиты. Можно и рубильник в щиток поставить. Другие же предпочитают без надобности в щиток не лазить. И детей кст туда пускать - не самое лучшее решение. Имхо.
аматор1 написал : для этих цацак свои резетки - бред!
Кому - как. Некоторые ещё и "алвейс-он-дьюти щипцы-для-волос" терпят...
09.02.2010 в 17:08:51
Luxz.ru написал : Просто приходилось видеть, как рядом ставят и общий выключатель, и выключатель для прихожей (щёлк-щёлк). Это неудобно: входя в квартиру иногда нужно щёлкать обоими + выключая свет в прихожей, по ошибке можно оставить без света, например, жену на кухне, в момент вынимания индейки из духовки.
Предлагаю следующее: Вот это
Luxz.ru написал : меняем выключатель "прихожая" на датчик движения
не меняем, а меняем фурнитуру выключателя всей квартиры на фурнитуру с ключом. Повернул ключ - выключил квартиру, нажал кнопку - включил свет в прихожей. Вытащил ключ - и никто не балуется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу