30.06.2010 в 20:30:32

Где нужно разделить РЕN на РЕ и N, при схеме Отвод от ВЛ СИП 2х16кв мм по стене дома до бокса с вводным автоматом, дале в щиток со счетчиком, автоматами распределения, УЗО(общим)
1.До 2р АВ вводного, PEN завести на общий клемник от клемника к АВ...фаза напрямую к АВ, далее идти трехжилкой ВВГнг 3х10кв. мм, "Фаза", "N" от АВ и "РЕ" от клемника? в щиток с УЗО, автоматами и счетчиком 2.После вводного автомата 2Р (у него свой на 4Р бокс)прокинуть две жилы ВВГнг 2х10мм кв. в щиток с счетчиком, УЗО и автаматами.....там при входе завести на клеммник "РЕ", с клеммника на счетчик и далее с клеммы защитный "РЕ", со счетчика "N" и "ФАЗА"(выход)

  1. После счетчика "РЕN" (если канечно он им остался) на клемник, с клемника на общее УЗО и в нужные места...далее с УЗО "ФАЗА" и "N"

Какой вариант правильный? Не можно или нельзя СИПом по дому...не бурные фантазии на темы околоэлектрические, а чисто какой вариант правильно будет сделать (без повторного заземления возле столбов и дома)

0
Аватар пользователя
Дима 122

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Кондопога

Сообщений: 178

30.06.2010 в 20:55:25

(без повторного заземления возле столбов и дома) ? никакой

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.06.2010 в 21:00:11

КОНЬ написал : Какой вариант правильный? Не можно или нельзя СИПом по дому...не бурные фантазии на темы околоэлектрические, а чисто какой вариант правильно будет сделать (без повторного заземления возле столбов и дома)

Без "повторок" - не фиг тогда про "деление", а если так (без повторок) - то система ТТ

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

30.06.2010 в 22:03:05

ПУЭ

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников

То есть разделение должно осуществляться до вводного автомата (ваш вариант №1), на специальной шине, к которой должны подходить проводники от СУП здания и повторного заземления здания, или один проводник, если они уже соединены посредством ГЗШ. Без повторного заземления PE проводник не сможет выполнять свои функции эффективно, во-первых из-за повышенного напряжения прикосновения к корпусу аварийной установки, а во-вторых из-за высокого сопротивления петли фаза-нуль, увеличивающего время срабатывания автомата при пробое на корпус прибора.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

01.07.2010 в 00:21:10

КОНЬ написал : Где нужно разделить РЕN на РЕ и N, при схеме Отвод от ВЛ СИП 2х16кв мм по стене дома до бокса с вводным автоматом, дале в щиток со счетчиком, автоматами распределения, УЗО(общим)

Если ВЛ соответствует действующим нормам, глава 2.4 и пункты из главы 1,7, то непосредственно на проводах ВЛ отдельными зажимами N и РЕ.

ПУЭ написал : 1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Не путать однофазные потребители электроэнергии и электроустановки с однофазным питанием!

Некоторые считают что в третъем предложении пункта 1.7.132 под однофазными потребителями подразумеваются однофазные потребители электроэнергии в доме. Я считаю что это не так, в ПУЭ сказано что потребители электроэнергии вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены это электроустановка! В третем предложении пункта 1.7.132 не упоминается электроустановка!

ПУЭ написал : 1.1.3 Электроустановка- совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

1.2.7 Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

1.2.8 Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

Лично я считаю что в ПУЭ, под однофазным потребителям электроэнергии, в третьем предложении пункта 1.7.132 подразумеваются, например, уличные фонари, которые действительно подключаются непосредственно однофазным ответвлением от ВЛ и обслуживаются специально обученым персоналом и соответственно третий защитный проводник в этом случае не обязателен!

Потребители электроэнергии в доме, даже трехфазные, нельзя подключать непосредственно к ответвлению от ВЛ, как например уличные фонари, так как минимум это должно быть сделано через ВУ, ВРУ, ГРЩ с аппаратами защиты, которые обязательно должны быть на вводе именно в электроустановку, которая не упоминается в третьем предложении пункта 1.7.132!

Если ВЛ не соответствует действующим нормам, то есть ВЛ не обеспечивает электробезопасность согласно действующих норм в системе TN, то нужно делать систему защитного заземления ТТ!

ПУЭ написал : 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. ...

В обоих случаях делать как минимум двухступенчатую дифзащиту, которая для Москвы и области является обязательной!

МГСН 4.19-05 12.7 написал : ... - на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке ...

Я двухступенчатую дифзащиту рекомендую всем в любом случае!

Как временный вариант до замены проводки купите УЗО адапторы на подобие ДПА16В на 10 мА!

Как минимум для электроприборов класс защиты 1, это те которые с защитной клеммой на вилке или на корпусе электроприбора, для электроприборов связаных с водой, применяемых на улице и в санузлах.

Если розетки с защитными контактами моноблочные то обязательно их поменять на раздельные розетки! Удленители и тройники использовать без защитных клемм, подробней смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении!

По поводу УЗО адаптора, раздельных розеток с защитными контактами, удлинителей, тройников без защитных клем, касается всех, у кого сейчас двухпроводка и по какой либо причине нет возможности сделать по действующим нормам!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2010 в 02:53:24

Chabrez написал : ПУЭ Цитата: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников

Не проще ли было цитировать пункт полностью:

ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата

А не заниматься вольным трактованием...

0
Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

01.07.2010 в 03:49:57

ПPOPAБ написал :

Так и не понятно... у меня дачный дом, есть только фаза и PEN на столбе так и питались все время существования дома, после замены Ал проводов на Медь розетки установлены все без земляного контакта (современны), вилки на имеющихся приборах, кроме чайника не имеют земляного контакта...тогда для чего он нужен. Вот вы мне скажите разделить до вводного автомата?...но он же (его бокс с клемником) будет опечатан, как подтягивать зажимы проводников? И лишние клеммы не являются источником ненадежного фактора?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

01.07.2010 в 04:01:50

Кстати, в подтверждение к тому что действующие нормы требуют при однофазном ответвлении делить PEN, который может быть только в трехфазных сетях, пункт 1.7.131, отдельными зажимами N и PE только непосредствено на ВЛ!

ПУЭ написал : 1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата

Обратите внимание в пункте 1.7.145 речь идет об вводе индивидуальных электроустановок, питающихся однофазным ответвлением, а не об однофазных потребителях электроэнергии упоминаемых в третем предложении пункта 1.7.132, да и далеко ходить не надо, пункт 1.7.131 пишет что PEN может быть в трехфазны сетях!

Так что информация написанная здесь, в самом конце 102 сообщения, НИ как НЕ стыкуется с действующими нормами!

КОНЬ написал : у меня дачный дом, есть только фаза и PEN на столбе

PEN по действующим нормам может быть только там где есть три фазы!

ПУЭ написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Если у Вас вдоль улици идет только фазный и нейтральный провод, то нужно делать только систему защитного заземления ТТ, обязательно с как минимум двухступенчатой дифзащитой!

КОНЬ написал : розетки установлены все без земляного контакта (современны), вилки на имеющихся приборах, кроме чайника не имеют земляного контакта...тогда для чего он нужен.

Для обеспечения, в связке с автоматами и УЗО, защиты человека, животных, противопожарности стационарной проводки в соответствии с действующими нормами.

КОНЬ написал : Вот вы мне скажите разделить до вводного автомата?...но он же (его бокс с клемником) будет опечатан, как подтягивать зажимы проводников?

Деление по действующим нормам делается на не пломбируемой шине РЕ! Клемная шинка в боксах не подходит для деления PEN!

КОНЬ написал : И лишние клеммы не являются источником ненадежного фактора?

Являются, по этому их количество нужно стараться минимизировать и не использовать винтовые клеммы для деления PEN!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2010 в 04:02:08

КОНЬ написал : кроме чайника не имеют земляного контакта...тогда для чего он нужен.

Значит - для чайника и нужен. :) Может утюг приобретете или электроплитку... Если дача не большая сделайте ТТ и не заморачивайтесь с "размножением ноликов".

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2010 в 04:55:50

Посититель написал : Кстати, в подтверждение к тому что действующие нормы требуют при однофазном ответвлении делить PEN, который может быть только в трехфазных сетях, пункт 1.7.131, отдельными зажимами N и PE только непосредствено на ВЛ!

Трололо - !!! Где Вы это вычитали? Не судьба, прочитать следующий пункт:

ПУЭ-7 написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии

Посититель написал : Обратите внимание в этом пункте речь идет об вводе индивидуальных электроустановок, питающихся однофазным ответвлением, а не об однофазных потребителях электроэнергии!

Не о вводе, а об ответвлении ВЛ !

Посититель написал : Так что информация написанная здесь, в самом конце 102 сообщения НИ как НЕ стыкуется с действующими нормами!

Ага читаем:

Kamikaze написал : пост 102 Двухпроводный ввод с ВЛ в индивидуальный дом Как видно из выше приведенных цитат, ПУЭ, запрещая совмещение РЕ и N в одном PEN в обычной проводке, разрешает в то же время такое совмещение в однофазном вводе в дом с ВЛ. Это обусловлено тем, что на вводе в здание обязательно должна выполняться СУП, а при вводе с ВЛ - и повторное заземление PEN-проводника. СУП и повторное заземление обеспечивают электробезопасность внутри здания даже при обрыве PEN-проводника и выносе на него потенциала. Поэтому для ввода с ВЛ и сделана такая "поблажка". Кроме того, разделение PEN в щитке в помещении более надежно, чем на ВЛ, открытой всем дождям и ветрам.

Чем вам это не понравилось ..? АргУменты в студию! Вот уж за кем косяков не наблюдал, так это за- Kamikaze !

Посититель написал : PEN по действующим нормам может быть только там где есть три фазы!

Да, что Вы читаете ? У краинское ПУЭ или трудности с переводом, неофициальное/устаревщее издание?

ПУЭ-7 написал : 2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры. К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу. Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов. Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).

Да хоть километр, однофазного ответвления с PEN...

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

01.07.2010 в 05:13:16

ПPOPAБ написал : Не о вводе, а об ответвлении ВЛ !

Я об этом и пишу!

ПУЭ написал : 1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

ПPOPAБ написал : Ага читаем

Не может быть выше надежность подключения на ВЛ, открытой всем дождям и ветрам, нейтрального провода, обозваного PEN, двухпроводного ответвления по которому текут все токи потребителей, особенно от самодельного сварочника, чем надежность подключенного на ВЛ, открытой всем дождям и ветрам, РЕ трехпроводного ответвления по которому максимум текут только не большие токи перекоса фаз, даже при самодельном сварочнике. МЭК подразумевает что по PEN вообще не должны течь токи!

ПPOPAБ написал : Вот уж за кем косяков не наблюдал, так это за- Kamikaze !

Kamikaze не святой и так же может ошибаться как я и Вы.

В теме Щиток в трехкомнатную хрущёвку, Kamikaze в сообщении 36 предположил что у автора темы не правильно смонтированый 5-ти проводный стояк, хотя у автора темы на самом деле 4-х проводный стояк, который хорошо можно разглядеть по фотографии этажного щита в сообщении 11, что я подробно описал в сообщении 33, что в сообщении 47 подтветдил автор той темы.

ПPOPAБ написал : Да, что Вы читаете ? У краинское ПУЭ или трудности с переводом, неофициальное/устаревщее издание?

Автор темы из России, соответственно ПУЭ-7.

ПУЭ написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

В действующих нормах России ни где не упоминается что PEN может быть в однофазных сетях.

Пимеры на подобие корявого рисунка А. 2 из приложения ГОСТ Р 51628-2000 не всчет, так как его отменяет пункт 1.7.131.

С каких это пор ПУЭ Украины 2009 стало устаревшим.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2010 в 05:29:53

Посититель написал : Я об этом и пишу!

Странная манера письма:

Посититель написал : Обратите внимание в пункте 1.7.145 речь идет об вводе индивидуальных электроустановок, питающихся однофазным ответвлением, а не об однофазных потребителях электроэнергии упоминаемых в третем предложении пункта 1.7.132, да и далеко ходить не надо, пункт 1.7.131 пишет что PEN может быть в трехфазны сетях!

Посититель написал : Последний раз редактировалось Посититель, 01-07-2010 в 06:56.

Претендующая на горчичник... Ну да бог с Вами. Ввод, это: от изолятора/зажима начинается. И до защитно-коммутационного аппарата, на котором как правило и заканчивается. Так где делить PEN ? И причем здесь потребители?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2010 в 06:16:29

Что-то я в раздумья впал...

ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата

Если этот пункт нарисовать, получается так: Кто, что думает по этому поводу?

0
Вложение
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

01.07.2010 в 06:30:42

Как раз буду менять ввод в дом, раньше стоял двухполюсный автомат перед счетчиком, а что положено трех ставить? И если у меня ТТ то заземление тоже надо через автомат пускать?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2010 в 06:35:19

Slavka.sav написал : а что положено трех ставить?

Нет... Это, религиозное рассмотрение "нового завета" (ПУЭ-7)...

0