Всем добрый день! В связи с проведением ремонта во всей квартире решил заменить старую алюминиевую электропроводку на новую медную. Решил делать сам, но опыта немного, поэтому решил создать эту тему, чтобы услышать мнение профессионалов по некоторым решениям, а также получить ответы на некоторые вопросы. Кратко о том что я делаю и собираюсь сделать: Перетягиваю кабели. К розетками NYM 3x2,5 по группе на комнату, отдельная группа кухня (может 2 группы?), планирую автоматы С16. Освещение ВВГ 2х1,5, люстры в 3-комнатах - 1-я группа, автомат С10, освещение в коридоре, на кухне и в санузлах - 2-я группа, автомат С10. Кабели в комнатах стараюсь прокладывать по существующим каналам в бетонных плитах, используя старые кабели как кондуктор. Где не получается (забитый канал), делаю штробу в штукатурке стыка стены и перекрытия. В коридоре (трасса к щиту) планирую подвесной потолок... На сегодняшний день проложена большая часть новых кабелей в комнатах. На данный момент мучают следующие вопросы:

  1. Какие коробки (тип, модель) лучше использовать для замуровывания в стену вместо демонтированных?
  2. Каким раствором их лучше замуровывать? Какие моменты учесть при замуровывания коробок (кабели подходящие к коробкам может как то дополнительно защитить или ещё что-то)?
  3. По соединению кабелей в распределительных коробках. Учитывая, что коробки будут замурованы в стены, хотелось бы обеспечить максимально надёжные соединения в них. Почитав форум, пришёл к выводу, что оптимальнее всего опрессовка. Имею в распоряжение пресс Hill ПРГ-70В. У него насадки шестигранники. Можно их использовать для организации соединений в коробках? Если да, то под шестигранник нужны какие-то специальные гильзы или без разницы? Какие гильзы вообще и в конкретно моём случае порекомендуете к использованию? Или всё таки не опрессовка?
  4. Под розетки гнездо в стене сквозное через стену (в том числе и на стенах, граничущих с соседями). Хотелось бы организовать между розетками с обоих сторон стены какую то шумоизоляцию. Понятно, что должен использоваться негорючий материал. Что посоветуете использовать? "Базальтовый мат" пойдёт?

Заранее спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы!

По мере возникновения новых вопросов, а также походу продвижения работы (как будет чем похвастаться) буду отписываться...

С уважением, Владислав

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.08.2010 в 17:16:12

Влад 422 написал : По мере возникновения новых вопросов...

А вопросов было меньше, если перед созданием темы возникло желание почитать то, что уже сказано в аналогичных темах.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alipapa
Alipapa
Новичок

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

03.08.2010 в 22:11:57

По первому и второму вопросам особо не заморачивайтесь. Пластиковые коробки, желательно посвободнее, раствор - алебастр, можно со шпаклевкой в кач. замедлителя, если удобно - то и цементным раствором. По п.3 - да хоть просто скрутки, главное покрепче. Есть пресс - прессуйте. По п.4 - любой минеральный негорючий материал.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2012 в 15:25:00

Здравствуйте "Влад 422".
Я тоже собираюсь заменить старую алюминиевую электропроводку на новую медную в доме серии 1-ЛГ-600 (корабль в Автово). Есть ли возможность разъяснить где находятся каналы штатной электропроводки, т.к. собираюсь не штробить, а протащить новые провода вместо старых, очень не хочется громить лишнее в поисках существующих каналов. Особенно интересуют каналы коридора и кухни как освещения так и розеток. С уважением Валерий.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

25.01.2012 в 15:49:13

curator написал : Особенно интересуют каналы коридора и кухни как освещения так и розеток.

а планировка квартиры?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.01.2012 в 16:52:16

Alipapa написал : По п.3 - да хоть просто скрутки, главное покрепче.

почитайте это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50637 Скрутка даже пассатижами заметно проигрывает другим видам соединений!

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

25.01.2012 в 20:02:34

Скрутка запрещена оптималный вариант комутацию делать wago.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.01.2012 в 20:50:20

Влад 422 написал : Под розетки гнездо в стене сквозное через стену (в том числе и на стенах, граничущих с соседями). Хотелось бы организовать между розетками с обоих сторон стены какую то шумоизоляцию. Понятно, что должен использоваться негорючий материал. Что посоветуете использовать? "Базальтовый мат" пойдёт?

А какова толщина стены? А то может два подрозетника в сумме составят как раз толщину - соответственно невозможно будет рассчитывать на теплоизоляцию.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

25.01.2012 в 21:25:25

Web-rr А ведь есть горе электрики которые будут резать землю а в пуэ сказано что нельзя резать землю а для етово я использую петлю и не разрывая pe пошла дальше на следующию розетку и так далее.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.01.2012 в 22:02:55

serj_mobias написал : А ведь есть горе электрики которые

Есть, например serj_mobias.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

25.01.2012 в 22:05:03

web-rr Ты не прав и почитай пуэ.Я не режу жилу земли не в коем случае как делает web-rr.

0