Tantal
Tantal
Местный

Регистрация: 19.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 454

12.08.2010 в 22:07:53

пропал 0 на одной розетке-тестер показывает две фазы,одна по напруге меньше-что енто? помогите пожалуйста!!!:eek::eek::eek::eek::eek:

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 22:11:13

Относительно чего и чем меряете напругу? Если отвёрткой - то это наводка. Смотрите от щитка и далее в распредкоробках.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.08.2010 в 22:13:23

Измеряли относительно земли? Розетку разбирали? Что нибудь делали перед тем как пропал?

0
Tantal
Tantal
Местный

Регистрация: 19.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 454

12.08.2010 в 22:21:49

нет в нее полез только после неработы устройств в нее вставляемых проверял тестером на напругу поскольку отвертка без нагрузки не айс и сравнивал остальные в квартире на пробнике 220-127-36-24-12-5 полный набор на одной клемме, а на второй 127-36-24-12-5, без нагрузки-заземление на розетке нет.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 22:27:45

Tantal написал : нет в нее полез только после неработы устройств в нее вставляемых проверял тестером на напругу поскольку отвертка без нагрузки не айс и сравнивал остальные в квартире на пробнике 220-127-36-24-12-5 полный набор на одной клемме, а на второй 127-36-24-12-5, без нагрузки-заземление на розетке нет.

В другую розетку включен какой-то прибор, Вы измерили напругу через него. Может быть лампочка. Проверяйте коробки.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.08.2010 в 22:41:14

2Tantal У вас розеточная группа отдельно отключатся от группы освещения (в щите)? Или смешанная (часть розеток и часть освещения)? Розетки внутренние или накладные (у плинтуса)?

0
Tantal
Tantal
Местный

Регистрация: 19.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 454

12.08.2010 в 23:06:44

в щите два совковых автомата на фазу и на 0 и общий перед ними выключ.-я понимая бред но извеняйте до полной замены всего и вся недошел

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.08.2010 в 23:21:10

Tantal написал : тестер показывает две фазы,одна по напруге меньше

Tantal написал : аземление на розетке нет.

А как вы замерили? Прозвонили бы цепь фаза-ноль и ноль розетка-щит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу