Спасибо за внимание и ответы!
4Серый написал :
систему жизнеобеспечения дома:отопление,водоподготовка,циркуляционные насосы,канализация и т.п. лучше вывести в отдельную группу,что бы из-за перегоревшего ЭВН не встало отопление с водой и канализацией.
Если я правильно понял, то ЭВН и с-мы отопления и т.д. на разные фазы?
Переделаю.
ink_mast написал :
Хотите в 1 щите?
Будет в 2-х щитках.
ink_mast написал :
Чем L1 хуже L2,3 если на нем УЗО 25А?
Невнимательно посмотрел. Всё от старой схемы. Все УЗО 25А. Переделаю
ink_mast написал :
По равномерности распределения нагрузки по фазам проверьте
Рад бы, но пока не знаю, как точнее посчитать...
ink_mast написал :
На вводе общее УЗО, для дублирования нижестоящих.
На вводе уже есть УЗО общее
ink_mast написал :
УЗО тип А?
Нет.
ink_mast написал :
Резервное питание не предусмотрено?
Точно!!! Забыл внести переключатель от б/генератора
4Серый написал :
автор темы по ходу решил всё сделать своими руками
Да, сам.
4Серый написал :
возможно много чего не предусмотрел.
Не буду спорить, но что Вы конкретно имели в виду?
4Серый написал :
на септик,если ТОПОЛ или ТОПАС кабель 4х1,5 закладывается.
Я, если честно, не знаю схемы включения ТОПАС'а, хотя мы хотели сперва именно эту систему ставить, поэтому надеялся просто вывести линию 3*1,5 с автоматом на 10А. Буду признателен, если поясните, почему линия 4*1,5: 3-х фазная система?