Добрый день, Уважаемые Господа! Прошу Вас оценить схему э/щита загородного дома. Я уже выносил однажды на обсуждение аналогичную схему, но тогда предполагался однофазный ввод. Сейчас же, нам выделили 3 фазы по 16А (порядка 9 кВт). Схему ввода я уже составил с помощью многоуважаемых гг. Kamikaze и ВТБ! (прилагается). Теперь же хотелось бы получить оценку домового электрощита. Система заземления: TN-C-S. В доме будет организованы СУП, ДСУП. Заранее благодарен!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вложение
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

26.08.2010 в 23:27:10

2MaSeVi
систему жизнеобеспечения дома:отопление,водоподготовка,циркуляционные насосы,канализация и т.п. лучше вывести в отдельную группу,что бы из-за перегоревшего ЭВН не встало отопление с водой и канализацией.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.08.2010 в 23:54:00

1 Хотите в 1 щите? 2 Чем L1 хуже L2,3 если на нем УЗО 25А? 3 По равномерности распределения нагрузки по фазам проверьте.

  1. На вводе общее УЗО, для дублирования нижестоящих. 5 УЗО тип А? 6 Резервное питание не предусмотрено?
0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

27.08.2010 в 00:09:04

ink_mast написал : Резервное питание не предусмотрено?

автор темы по ходу решил всё сделать своими руками.и возможно много чего не предусмотрел.на септик,если ТОПОЛ или ТОПАС кабель 4х1,5 закладывается.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

27.08.2010 в 11:10:56

Спасибо за внимание и ответы!

4Серый написал : систему жизнеобеспечения дома:отопление,водоподготовка,циркуляционные насосы,канализация и т.п. лучше вывести в отдельную группу,что бы из-за перегоревшего ЭВН не встало отопление с водой и канализацией.

Если я правильно понял, то ЭВН и с-мы отопления и т.д. на разные фазы? Переделаю.

ink_mast написал : Хотите в 1 щите?

Будет в 2-х щитках.

ink_mast написал : Чем L1 хуже L2,3 если на нем УЗО 25А?

Невнимательно посмотрел. Всё от старой схемы. Все УЗО 25А. Переделаю

ink_mast написал : По равномерности распределения нагрузки по фазам проверьте

Рад бы, но пока не знаю, как точнее посчитать...

ink_mast написал : На вводе общее УЗО, для дублирования нижестоящих.

На вводе уже есть УЗО общее

ink_mast написал : УЗО тип А?

Нет.

ink_mast написал : Резервное питание не предусмотрено?

Точно!!! Забыл внести переключатель от б/генератора

4Серый написал : автор темы по ходу решил всё сделать своими руками

Да, сам.

4Серый написал : возможно много чего не предусмотрел.

Не буду спорить, но что Вы конкретно имели в виду?

4Серый написал : на септик,если ТОПОЛ или ТОПАС кабель 4х1,5 закладывается.

Я, если честно, не знаю схемы включения ТОПАС'а, хотя мы хотели сперва именно эту систему ставить, поэтому надеялся просто вывести линию 3*1,5 с автоматом на 10А. Буду признателен, если поясните, почему линия 4*1,5: 3-х фазная система?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

27.08.2010 в 12:56:21

Внёс корректировки в схему. Остались 2 вопроса: кол-во проводов линии для ТОПАС и балансировка по фазам. Посмотрите, пожалуйста...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вложение
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

27.08.2010 в 13:01:55

MaSeVi написал : Буду признателен, если поясните, почему линия 4*1,5: 3-х фазная система?

Там идет по кабелю обратная сигнализация о неисправности.лучше бросить два кабеля 3х1.5. Общие замечания по схеме- не распределена нагрузка по фазам.Генератор однофазный? -всё освещение на одном УЗО, в случае его срабатывания, вы будете в темноте искать щит.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

27.08.2010 в 13:04:03

Rodnoi написал : Там идет по кабелю обратная сигнализация о неисправности.лучше бросить два кабеля 3х1.5.

Да, посмотрел, спасибо! Однако не совсем ясно, как подключать. Ну, да ладно: или разберёмся, или поручим ответственным товарищам...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

27.08.2010 в 13:15:47

MaSeVi написал : Да, посмотрел, спасибо! Однако не совсем ясно, как подключать. Ну, да ладно: или разберёмся, или поручим ответственным товарищам...

В щите на дверке как правило ставится сигнальная лампочка, к ней и нужен дополнительный провод

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

27.08.2010 в 13:36:34

Rodnoi написал : В щите на дверке как правило ставится сигнальная лампочка, к ней и нужен дополнительный провод

Понял, благодарю Вас!... Что-то никого из наших Мастеров давненько не было...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

27.08.2010 в 13:43:38

MaSeVi написал : Что-то никого из наших Мастеров давненько не было...

Загуляли, пятница.Вы на пост №7 не отвечаете, мастеров ждете?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

27.08.2010 в 13:48:56

Rodnoi написал : Загуляли, пятница.Вы на пост №7 не отвечаете, мастеров ждете?

Извините, не сразу заметил... А разве УЗО 30 мА недостаточно? 10 мА в том случае, если отдельная линия! Поправьте, если не прав. На кухне нет резерва - перепутал, имел в виду "бытовка + баня". Подскажите, как правильно распределить нагрузку по фазам? По-хорошему, необходим расчет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

27.08.2010 в 14:00:09

MaSeVi написал : А разве УЗО 30 мА недостаточно?

Во влажных помещениях нужно 10мА.

MaSeVi написал : Подскажите, как правильно распределить нагрузку по фазам?

Для начала прикидываете всю возможную нагрузку по каждой линии, потом эти линии разбрасываете по фазам, что бы в итоге на каждой фазе была нагрузка +-15% от соседней. Напишите какой генератор, одно или трех фазный и мощность его. Проводка в доме уже сделана?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

27.08.2010 в 14:00:45

Rodnoi написал : -всё освещение на одном УЗО, в случае его срабатывания, вы будете в темноте искать щит.

Точно. И, главное, знаю ведь, что не надо, а всё равно нарисовал. И группу с розетками "прилепил". Хотя у нас, помимо линии света, будут бра в розеточных цепях. Генератор однофазный, 5.5 кВт...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

27.08.2010 в 14:04:01

Проводка в доме уже сделана?