Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2010 в 04:45:39

Пожалуйста подскажите как подключается датчик движения LX2000/SEN1A Feron:
1 В нете везде указано что используется двухпроводное подключение, а в инструкции схема на три провода?
2 На рисунке я отметил, как понимаю, винты 1 и 2 (крайние) для подключения фазы и нагрузки, а 3 (по центру) для заземления - правильно или нет?
Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2010 в 05:13:34

SergeiGr написал : правильно или нет?

Похоже, что так.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.09.2010 в 06:53:08

SergeiGr написал : правильно или нет?

Нет, конечно. На Ваших фотках и схеме всё хорошо видно. Один из крайних винтов - вход (фазный провод). Второй - рабочий ноль (два провода - питающий и к нагрузке). Средний - там где лампочка нарисована - выход, к нему подключается нагрузка.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2010 в 23:33:22

Alex_Penza написал : Средний - там где лампочка нарисована - выход, к нему подключается нагрузка.

Средний винт вкручивается в железную пластину, которой датчик крепится к коробке (видно на рис 3). Разве в этом случае к нему можно подключать нагрузку?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.09.2010 в 00:35:28

SergeiGr написал : Разве в этом случае к нему можно подключать нагрузку?

Разумеется нет.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.09.2010 в 10:37:59

SergeiGr написал : Средний винт вкручивается в железную пластину, которой датчик крепится к коробке (видно на рис 3)

Блин... на самом деле...

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.09.2010 в 10:39:17

так чего там вскрытие показало? Где ещё клеммы ?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.09.2010 в 10:25:02

Хорошие люди подсказали - винт по центру (3) крепит радиатор симистора к железной пластине для охлаждения, трогать его не надо. Винты 1 и 2 для подключения Фазы и Нагрузки. Вроде правильно. Всем кто помогал разобраться большое спасибо.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

14.03.2011 в 23:53:45

Важная информация: Датчик SEN1A не работает, если не стоит рамка со шторкой.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

24.05.2011 в 11:17:42

SergeiGr написал :

Как себя показал датчик? Хочу поставить в тамбур на две квартиры.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2011 в 12:48:27

ura написал : Хочу поставить в тамбур на две квартиры.

В тамбурах я обычно ставлю потолочные. http://www.electro-mpo.ru/card19426.html

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

02.06.2011 в 21:31:39

ura написал : Как себя показал датчик? Хочу поставить в тамбур на две квартиры.

Работает Чётко в двух местах. На улице, когда стемнеет и в тамбуре на входе в Любое время.

0
Аватар пользователя
clon

Местный

Регистрация: 02.08.2006

Курск

Сообщений: 394

13.10.2011 в 23:14:34

А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2011 в 23:20:15

clon написал : А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?

Нет.

0
Аватар пользователя
anri

Местный

Регистрация: 10.11.2008

Заволжье

Сообщений: 2925

14.10.2011 в 07:39:11

avmal написал : http://www.electro-mpo.ru/card19426.html

ставил такой на лоджию \хозяйскую\ точно не вспомню но схема подклучения там проще ипонятнее.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу